    Dziękuje bardzo wszystkim za zainteresowanie moim tematem.
    Rozwiązanie było następujące moze komuś sie przyda podłączenie przełącznika typu SA25 ŁKA 25/12/OB2 w obudowie 0-Y-T testowałem na silniku elektrycznym 5,5kW
    L1-2; L2-9; L3-14

    U1-3
    V1-6
    W1-15

    U2-7
    V2-12
    W2-8