Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Jak podlączyć cyfrowy domofon cyfral Smart-D ?

damianbochenek 17 Aug 2016 18:10 20619 19
Tespol
  • #1
    damianbochenek
    Level 2  
    Witam,
    chciałem wymienić domofon u mnie w mieszkaniu. Dowiedziłem sie od administratora ze mamy w mieszkaniach cyfrowe domofony wiec kupiłem cyfral Smart-D z 2015 roku.
    Tylko po otwarciu mojego starego domofonu okazalo sie że ma wiecej kabelków. Po podłączeniu dwóch kabelków + i - domofon dzwoni ale po odebraniu nic nie słychać ale coś piszczy. Jak zrobić by przestał piszczeć i normalnie można było rozmawiać? Po co w tym starym domofonie jest tyle kabelków czy można je jakoś podłączyć do tego nowego domofonu?

    Jak podlączyć cyfrowy domofon cyfral Smart-D ?
  • Tespol
  • #2
    dj rafii12
    Pupil
    Witam, podłącz tak kable:
    Zielony -> RING
    Biały -> Masa
    Czerwony -> SPK
    Niebieski -> SW1
    Do MIC podłączasz jeden styk kondensatora (ten walec w starym unifonie) a drugi do SW1
    Do SW2 podłączasz dodatkowy przewód z MASA
    ZW1 zdjęta
    ZW2 zdjęta
    ZW3 zdjęta
    Pozdr.
  • #3
    Ircys
    Intercoms specialist
    Nowy unifon podłączasz tak:
    żółty - "-"
    biały - "+"

    zwory wyjęte: ZW3, ZW5
    zwory założone: ZW2, ZW6
    zwora ZW1 w lewym położeniu

    zworka kodowania na nr 8

    piszczenie pewnie można skorygować potencjometrem "balans inne"

    Z tym unifonem mogą być problemy, bo jest bardzo kapryśny - tak wykazały nasze testy.

    W starym unifonie poniżej płytki głównej masz jeszcze płytkę do sterowania czegoś, ale czego, to chyba tylko Ty to możesz wiedzieć (otwieranie bramy wjazdowej, dodatkowy głośnik do dzwonka, zapalanie światła na klatce schodowej itd.)

    Pozdrawiam
  • Tespol
  • #4
    BanTiQ
    Level 10  
    Witam,

    Kupiłem taką samą słuchawkę jak kolega na górze, jednak po montażu nadal nie działa, jest tylko sygnał i nic dalej. Podpowiecie co robię nie tak?
    Zdjęcie domofonu z mieszkania znajomych w klatce obok:
    Jak podlączyć cyfrowy domofon cyfral Smart-D ?

    Ja nie mam swojego bo został wyrzucony przed remontem.
    Na dole mamy takie coś:
    Jak podlączyć cyfrowy domofon cyfral Smart-D ?
  • #5
    zybex
    Helpful for users
    Kolega na górze ma numer mieszkania 11, a ty swój dobrze ustawiłeś zworkami?
  • #6
    BanTiQ
    Level 10  
    tak mam 17, czyli zworki na 16 i 1
  • #7
    karl102
    Level 27  
    zybex wrote:
    Kolega na górze ma numer mieszkania 11, a ty swój dobrze ustawiłeś zworkami?

    Jeżeli jest sygnał, to kodowanie powinno być dobrze ustawione.

    Po przeczytaniu posta powyżej powinieneś wiedzieć że ten Cyfral jest kapryśny...
    Stara zasada mówi, że najlepiej stosować unifony dedykowane do określonej centrali.
    "Takie coś" co masz przy wejściu to centrala ACO i najlepiej zastosować oryginalny unifon ACO lub Wekta TK7 (sprawdzony na pewność działania z tą centralą).
  • #8
    BanTiQ
    Level 10  
    Witam,

    Poszedłem za radą i wymieniłem na Wekta TK7, ale nadal nie działa.... Jest sygnał ale tylko z podniesioną słuchawką nic więcej nie chce działać.
    Podpowiecie coś?
  • #9
    karl102
    Level 27  
    A numer lokalu prawidłowo zaprogramowany zworami?
  • #11
    BanTiQ
    Level 10  
    Mam multimetr, tylko co zmierzyć? Ustawiony na 2V pokazuje między +/- .0275
    Żeby sprawdzić sam domofon podłączyłem go u znajomego zmieniając tylko kodowanie i działał elegancko....

    Nie wiem czy i jakie ma to znaczenie ale przy okazji zauważyłem że u niego ze ściany wystaje kb. 5 żyłowy podłączone są tylko 2, reszta "wisi w powietrzu" u mnie jest 2 żyłowy.
  • #13
    karl102
    Level 27  
    BanTiQ wrote:
    Mam multimetr, tylko co zmierzyć? Ustawiony na 2V pokazuje między +/- .0275

    Prawidłowe napięcie to ok 10V, mierzyć na odłączonych przewodach.
    Niech się kolega zdecyduje jak w końcu ten unifon działa, czy też nie działa.
    Przy Cyfralu była mowa, że wywołanie działa i dalej nic. Jeżeli było wywołanie to musiało być prawidłowe napięcie.
    Teraz wywołanie nie działa i napięcie stanowczo za niskie. Może pomyłka przy polaryzacji przewodów? Plus powinien być podłączony do plusa unifonu.
  • #14
    suworow
    VIP Meritorious for electroda.pl
    BanTiQ wrote:
    Mam multimetr, tylko co zmierzyć? Ustawiony na 2V pokazuje między +/- .0275

    Miernik jest, ale chyba będzie potrzebny d tego jakiś operator. Czemu taki zakres?
    BanTiQ wrote:
    Nie wiem czy i jakie ma to znaczenie ale przy okazji zauważyłem że u niego ze ściany wystaje kb. 5 żyłowy podłączone są tylko 2, reszta "wisi w powietrzu" u mnie jest 2 żyłowy.

    Może mieć o tyle, że np podczas remontu ktoś niezbyt umiejętnie kabel do lokalu przedłużył. Jeszcze nadzieja w złej polaryzacji i słabym połączeniu na " magistrali" np w pionie.
    pozdrawiam
  • #15
    BanTiQ
    Level 10  
    Byłem dzisiaj w administracji, stwierdzili że kupiłem zły unifon bo u mnie w klatce ma być system CDNC.
    Czy unifon cyfrowy INS-UP720B będzie dobry?
  • #16
    karl102
    Level 27  
    BanTiQ wrote:
    Byłem dzisiaj w administracji, stwierdzili że kupiłem zły unifon bo u mnie w klatce ma być system CDNC.
    Czy unifon cyfrowy INS-UP720B będzie dobry?

    Jeżeli centrala jest CDNC to INS-UP na pewno nie będzie pasował.
    CDNC obsługuje analogowe unifony Cyfrala i na pewno nie jest to taki unifon jaki kolega zamieścił na zdjęciu w poście pierwszym.
    Proponuję poprosić sąsiada (ale nie tego z sąsiedniej klatki, albo z budynku obok) o umożliwienie zrobienia zdjęcia wnętrza działającego unifonu.
  • #17
    Ircys
    Intercoms specialist
    BanTiQ wrote:
    Byłem dzisiaj w administracji, stwierdzili że kupiłem zły unifon bo u mnie w klatce ma być system CDNC.
    Czy unifon cyfrowy INS-UP720B będzie dobry?


    Jeżeli faktycznie jest to system CDNC, to unifon INS-UP720B nie będzie tu pasował. Pasujące unifony:
    http://tinyurl.com/zfwpt8g
    http://tinyurl.com/j3fojq5
    http://tinyurl.com/j4f2yyd
    Jeżeli zdecydujesz się na unifony Cyfrala, to trzeba jeszcze wiedzieć, czy przypadkiem centrala CDNC nie pracuje w systemie Bartar, bo wtedy może być z nimi problem.

    Pozdrawiam
  • #19
    BanTiQ
    Level 10  
    Byłem u sąsiada zobaczyć co on tam ma... nie zrobiłem zdjęcia ale na płytkach w środku nie ma żadnych oznaczeń, domofon wygląda tak (zdjęcie z internetu):

    Jak podlączyć cyfrowy domofon cyfral Smart-D ?

    Kable były przylutowane były do płytki.
    U mnie w miejscowości nie ma nigdzie w/w unifonów mogę jedynie zamówić przez internet, dlatego chciałbym mieć pewność że kupię dobry.
  • #20
    karl102
    Level 27  
    BanTiQ wrote:
    domofon wygląda tak (zdjęcie z internetu)

    Czy jesteś na 100% pewien, że płytka wyglądała identycznie?
    Jeżeli tak to te tutaj powinny działać.