Tamel SZJe 24a - Poplątane zaciski?

18 Sie 2016 19:05 1959 5
  • Poziom 17  
    Witam,
    zacznę od tego, że jestem świadom tego, że jak podłączę silnik 3-fazowy pod jedną fazę to stracę moc i moment ale nie posiadam w domu 3 faz i będę go używał sporadycznie a ta moc która z niego zostanie będzie dla mnie wystarczająca :)
    dostałem silnik od znajomego, kupiłem dziś kondensator 100uF
    silnik ma 1,5kW
    podłączyłem wszystko w trójkąt jak na zdjęciu
    Tamel SZJe 24a - Poplątane zaciski?podlącze..e.jpg Download (579.8 kB)
    ale silnik tylko buczał szybko się zaczął grzać i ledwie się obracał
    zacząłem mierzyć i chyba coś jest nie tak w wyprowadzeniach
    kolorami zaznaczyłem gdzie miernik wykrył zwarcie - uzwojenie
    Tamel SZJe 24a - Poplątane zaciski?zaciski ja... teraz.jpg Download (186.92 kB)
    każde uzwojenie ma po 5,5Ω mniej więcej
    czy dobrze myślę, że coś tu jest pomieszane?
    i że powinno to wyglądać tak:
    Tamel SZJe 24a - Poplątane zaciski?zaciski ja...owinno.jpg Download (187.19 kB)
  • Poziom 42  
    Zgadza się, na drugim zdjęciu są niewłaściwie wyprowadzone końce uzwojeń, aby można łączyć mostkami w trójkąt. Do połączenia w gwiazdę nie miałoby to znaczenia. Na trzecim jest prawidłowo.
  • Poziom 19  
    Witaj
    Zrób jeszcze fotkę tabliczki znamionowej i wrzuć na forum bo jak narazie mało wiadomo.
  • Poziom 17  
    Dobra po poprawieniu wyprowadzeń silnik działa jak należy. Na luzie ma aż 460W :P