Zasilanie pracuje budowy 200m a grubość przewodu

wujekbaniu 19 Aug 2016 15:06 3216 11
Ochrona Domu
  • #1
    wujekbaniu
    Level 14  
    Witam
    Będę potrzebował wykonać tymczasowe zasilanie placu budowy poprzez przeciągnięcie przewodu od sąsiada. Odległość to 160-200m, fachowiec potrzebuje odpalić piłę tarczową 5,5kW 380V.
    Z kalkulatora internetowego dlatego prądu trójfazowego wynika, że natężenie wyniesie 10A a przekrój przewodu miedzianego powinien wynosić 1,5mm... (wydaje mi się mało). Inny kalkulator wyliczył minimalny przekrój 3mm.
    I tu mogę pytanie: jaki będzie trzeba dac przewód do tej piły i jaka będzie maksymalna moc dlatego sprzętu jednofazowego?
    Co jeszcze poza erbetką będę musiał kupić na te okazję co by elektryka podłączył? ( skrzynke, licznik, bezpiecznik, różnicówkę?)

    Moderated By Łukasz-O:

    Blokuję możliwość pisania na forum za brak szacunku w raporcie:
    ""Agregat odpada, Moderator to ciul :*""

  • Ochrona Domu
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    wujekbaniu wrote:
    Inny kalkulator wyliczył minimalny przekrój 3mm.

    Taki przekrój nie istnieje w typoszeregu.
    wujekbaniu wrote:
    jaki będzie trzeba dac przewód do tej piły i jaka będzie maksymalna moc dlatego sprzętu jednofazowego?

    Maksymalna moc (obciążalność długotrwała) nie jest jedynym warunkiem doboru przewodów/kabli.
    Co z ochroną przeciwporażeniową ?
    Ile wynosi IPZ u sąsiada i ile będzie wynosić na końcu 200-metrowej półtorówki ?
    A ile na końcu dodatkowych przedłużaczy rozciągniętych z RB ?
  • Ochrona Domu
  • #4
    wujekbaniu
    Level 14  
    Od mojej działki do działki sąsiada jest 140m, biorę pod uwage przedlużacze dlatego napisalem 160m.
    Nie mam pojecia jaki jest IPZ u sąsiada, wiem że takie przedlużacze (wieksze niż 50m) się stosuje i chciałbym wiedziec jaki kabel będę musiał kupić żeby oszacowac wydatki.
    Pytalem znajomego co pracuje na budowach i mowil że 5x2,5mm max 5x4mm, czy to prawda?
  • #5
    kkas12
    Level 43  
    Quote:
    wiem że takie przedlużacze (wieksze niż 50m) się stosuje...
    Przedłużacza powyżej 50m stosować nie wolno. I w sprzedaży też takiego się nie znajdzie.
    A bardziej istotna jest IPZ u Ciebie niż u sąsiada.
  • #6
    wujekbaniu
    Level 14  
    Na allegro są 100m i 150m.
    Pomijając IPZ, czy aby spadek napięcia nie byl zbyt duzy wystarczy 5x2,5mm?
  • #7
    Mario-1990
    Level 17  
    Na chłopski rozum, im dłuższa linia zasilania tym większy spadek napięcia na niej. Więc aby temu zapobiec stosujemy grubszy przewód tzn. O większym przekroju. W tym przypadku lini o długości 160m niema co gadać spadek będzie duży, a moc 5.5kw to sporo. Więc przekroje przewodów też powinny mieć zapas 4mm to absolutne minimum. Druga sprawa jakie zabezpieczenie ma sąsiad w domu??? ,,ile amper"
  • #8
    kkas12
    Level 43  
    W Chinach też takie są.
    Jednak w Polsce stosować ich nie wolno.
    I wbij sobie do głowy, że IPZ pomija tylko szleniec.
    A to nie jest forum szaleńców.
    Norma dotycząca placów budów to (bodajże) arkusz 704.
  • #9
    wujekbaniu
    Level 14  
    A no w Chinach wszystko jest. Argument, że nie ma takich przedłużaczy w sprzedaży jest wyssany z palca, bo są, a to czy wolno je stosować czy nie to druga sprawa.
    Czy elektryk jest w stanie zrobić to dobrze? Tak żeby nikogo nie porazić i nie spalić sprzętu? Nie wiem jak, zrobić dodatkowe uziemienie na placu budowy czy coś ( nie znam się, chcę oszacować koszty jakie mnie czekają)
  • Helpful post
    #10
    djlukas
    Level 27  
    Kolego znajdź w okolicy dobrego elektryka to ci doradzi co jak ogarnąć. To, że na 70% placach budowy to prowizorki to nie znaczy, że na forum o tym znajdziesz. To tak jakbyś pytał na forum jak cofnąć licznik w samochodzie jak wszyscy wiedzą, że to nie zgodne z przepisami, a jak jest w rzeczywistości to każdy wie.
  • #12
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Ja ostatnio jak zobaczyłem YKY 5x2,5 na 100m zasilane z B40 to się za głowę złapałem....
    Pan "Wiesiek" na wsi to pociągnie i zespół spawarek po 10kW na przewodzie 2,5.... a potem jest płacz, że się listwa zaciskowa w rozdzielnicy wypaliła lub kabel coś przepalił.

    Mi dla 200m, 10kW mocy szczytowej, ułożeniu kabla w ziemi (bezpośrednio, bez ochrony), dla zabezpieczenia topikowego gG 25A, wychodzi kabel aluminiowy w izolacji XLPE 4x25 mm2.