    Pytanie jak w tytule ,mam wentylator dachowy DAS-160 produkcji Uniwersal Katowice .
    Wentylator ma zasilanie na 400V 3 fazowe ja chciałbym go podłączyć na 230 V ze względu na brak możliwości doprowadzenia zasilania 400V.
    W załączniku zdjęcie tabliczki znamionowej silnika.
  • Specjalista AGD
    Uzwojenia łączymy w trójkąt. Otrzymujemy 3 odczepy. Pod zaciski 1 i 2 podłączamy zasilanie. Kondensator silnikowy o pojemności 16-22µ/450V podłączamy do zacisku 3 i 1 lub 2 (trzeba sprawdzić pod którym będzie właściwy kierunek obrotów).
    Silnik taki straci około 25-30% na mocy.
  • Poziom 34  
    Masz tam wyraźnie napisane trójkąt 220V i gwiazda 380V
  • Poziom 24  
    MARCIN.SLASK napisał:
    Uzwojenia łączymy w trójkąt. Otrzymujemy 3 odczepy
    Czyli jak połączyć już wiesz?
    MARCIN.SLASK napisał:
    Kondensator silnikowy o pojemności 16-22µ/450V podłączamy do zacisku 3 i 1 lub 2 (trzeba sprawdzić pod którym będzie właściwy kierunek obrotów).
    Silnik taki straci około 25-30% na mocy.
    To jedna opcja. Druga opcja, to podłączenie przez falownik. Do takiego silniczka wystarczy falowniczek na 0,2kW, który bez trudu kupisz na znanym portalu za ok. 200zł. Podłączenie jest banalnie proste, zasilanie na wejście, silnik na wyjście.

    Zalety: 1) dysponujesz pełną mocą (jeżeli będzie potrzebna); 2) możesz płynnie, w szerokich granicach regulować moc; 3) Jak będzie to sensowne, to możesz prostym układem zrobić automatyczną regulację obrotów w zależności od np. temperatury. 4) Dzięki możliwości regulacji obrotów ograniczysz (sporo!) koszt eksploatacji.

    Mamy takie (i większe) wentylatory na naszym budynku i nigdy nie używamy ich na więcej niż 36Hz (falownik zmniejsza napięcie i równolegle częstotliwość zasilania silnika), bo na pełnej mocy ma dla naszych potrzeb za dużą wydajność.
  • Poziom 12  
    [quote="jega"]
    MARCIN.SLASK napisał:
    Druga opcja, to podłączenie przez falownik. Do takiego silniczka wystarczy falowniczek na 0,2kW, który bez trudu kupisz na znanym portalu za ok. 200zł. Podłączenie jest banalnie proste, zasilanie na wejście, silnik na wyjście.

    Zalety: 1) dysponujesz pełną mocą (jeżeli będzie potrzebna); 2) możesz płynnie, w szerokich granicach regulować moc; 3) Jak będzie to sensowne, to możesz prostym układem zrobić automatyczną regulację obrotów w zależności od np. temperatury. 4) Dzięki możliwości regulacji obrotów ograniczysz (sporo!) koszt eksploatacji.


    Jaki falownik konkretnie byś polecił???
  • Poziom 24  
    Nie potrzebujesz żadnych bajerów, każdy się nada. Preferowałbym nowy lub w miarę nowy choć używany. Powinien mieć wbudowany panel sterujący, żeby można było skorygować ustawienia bez podłączania dodatkowego panelu. Popularne modele i producenci gwarantują dostępny serwis gdyby przyszła taka konieczność. Silnik jest tak małej mocy, że wystarczy każdy, ale lepiej, żeby nie był znacznie większej mocy, bo może być kłopot z ustawieniem zabezpieczenia na dostatecznie niskim poziomie.

    Obecnie na znanym portalu jest np. oferta "Falownik Allen-Bradley seria 160 0.37kW 230V" za 239 zł, to obecnie najtańsza oferta, która moim zdaniem spełnia wymagania. Można też poszukać wśród ogłoszeń na olx - z reguły jest ich dużo, ceny pewnie nieco niższe, ale ryzyko nieco wyższe. Z drugiej strony trafiają się prawdziwe okazje.