Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Satel Integra - uproszczenie obsługi systemu

TBS 25 Aug 2016 10:59 2088 7
Optex
  • #1
    TBS
    Level 2  
    Witam,

    Mam zainstalowany, wydawało by się prosty system alarmowy oparty na płycie Integra 64.

    Domek jednorodzinny 2 strefy - parter i piętro.
    Na piętrze klawiatura strefowa uzbrajająca parter na noc gdy idziemy spać.
    Na parterze, przy wejściu druga klawiatura INT-TSI - obsługuje obie strefy gdy wszyscy wychodzą z domu.

    Z racji tego, że w domu mieszkają osoby starsze potrzebuję maksymalnie uprościć obsługę systemu.
    Chciałbym aby do uzbrojenia/rozbrojenia stref, z obu klawiatur wystarczyło zawsze [wpisać kod] + [wcisnąć #].

    Rzeczy które chciałbym osiągnąć a nie wiem jak:
    1. Przy uzbrajaniu parteru z klawiatury strefowej na piętrze chciałbym aby uzbrojenie następowało natychmiast (głośne odliczanie czasu na wyjście budzi tych co już śpią).
    Czas na wyjście w strefie parter musi pozostać gdyż potrzebny jest do wyjścia z domu

    2. Przy wychodzeniu z domu chciałbym aby klawiatura się nie pytała które strefy ma uzbroić tylko żeby z automatu uzbrajała obie. Czas na wyjście/wejście musi zostać zachowany gdyż czujka w wiatrołapie wejście/wyjście patrzy na manipulator.

    3. W jaki sposób można wyłączyć sprawdzanie naruszenia czujki w momencie włączania czuwania przy wyjściu z domu? Tak aby nie pojawiał się komunikat: "Są naruszone/zablokowane wejścia 1-sprawdź 2-załącz".

    Za pomoc z góry dziękuję.

    PS. Klawiatura INT-TSI będzie zastąpiona klawiaturą strefową - za dużo z nią problemów. Do najgorszych należy to że podczas wpisywania kodu na panelu numerycznym klikamy (bardzo dokładnie) np. klawisz "5" a wskakuje "3" lub "6".
    Miał może ktoś taki przypadek, upgrade software'u może pomóc w takim przypadku?
  • Optex
  • Optex
  • #3
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    TBS wrote:
    głośne odliczanie czasu na wyjście budzi tych co już śpią

    To można wyłączyć lub sciszyć

    Dodano po 2 [minuty]:

    TBS wrote:
    Przy wychodzeniu z domu chciałbym aby klawiatura się nie pytała które strefy ma uzbroić tylko żeby z automatu uzbrajała obie

    Możesz to powiązać trzecią strefą sterującą wirtualnym wejściami załącz/wyłącz czuwanie grupy

    Dodano po 7 [minuty]:

    bhtom wrote:
    Kontaktronu na drzwiach wejściowych pewnie nie ma... a dlaczego?

    Co by to zmieniło gdyby był w związku z problemami autora?
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    TBS wrote:
    2. Przy wychodzeniu z domu chciałbym aby klawiatura się nie pytała które strefy ma uzbroić tylko żeby z automatu uzbrajała obie


    Zaznaczyć dla użytkownika opcję: Użytkownik prosty.
    Teraz sekwencja: hasło # załączy wszystko. Aby załączyć wybrane strefy, trzeba będzie użyć sekwencji: hasło * (gwiazdka).


    TBS wrote:
    3. W jaki sposób można wyłączyć sprawdzanie naruszenia czujki w momencie włączania czuwania przy wyjściu z domu? Tak aby nie pojawiał się komunikat: "Są naruszone/zablokowane wejścia 1-sprawdź 2-załącz".

    Są dwie opcje:
    - globalne wyłączenie takich komunikatów (Opcje globalne-> zakładka "Załączenie czuwanie", opcja 1)
    - stworzenie mechanizmu, który wydaje się pokręcony:

    Przepis:
    Załączenie czuwania bez informowania o naruszeniu konkretnego wejścia:

    1.	Ustawić dowolne wyjście o numerze X jako:
    a.	TYP: wskaźnik czuwania (21) strefy podstawowej (głównej)
    2.	Stworzyć dodatkową strefę o nazwie np. „Wejście”
    3.	Do tej strefy („Wejście”) wrzucić czujkę „wejścia/wyjścia”
    4.	Do tej strefy („Wejście”) wrzucić kolejne wejście (wirtualne) o parametrach:
    a.	TYP REAKCJI: Załącz/wyłącz czuwanie (82) strefy głównej
    b.	TYP LINII: wg wyjścia o numerze X


    Opis działania:
    Użytkownik załącza swoją strefę główną (podstawową). W tej strefie nie ma czujki „wejścia/wyjścia”, ponieważ została ona przypisana do strefy „roboczej” o nazwie „Wejście”. Nie ma więc powodu, aby podczas załączenia strefy podstawowej centrala wyrzucała komunikat o naruszeniu wejścia.
    Kiedy strefa podstawowa się załączy (uaktywni się wskaźnik czuwania), to wtedy wejście o typie „załącz/wyłącz czuwanie” zostanie naruszone (bo jest „wg wyjścia – czyli wg. Wskaźnika czuwania). Finalnie strefa dodatkowa „Wejście” zostanie załączona a wraz z nią czujka typu „wejścia/wyjścia”.
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    norbert.s. wrote:
    To są właśnie efekty doradzania przez "forumowych ekspertów" do każdego domku Integry,

    Też uważam, że Integra 64 z przeznaczeniem na system alarmowy w małym domku to przerost formy nad treścią. Nie wiemy jednak czy centrala nie jest wykorzystywana w zupełnie innych celach a system np: stanowi tylko 10% jej użycia. Więc Twój kąśliwy komentarz jest trochę nie na miejscu. Poza tym gdyby nawet centrala była tylko przeznaczona na system alarmowy to zauważ, że autor pisze jaki ma już zainstalowany system i "doradzania forumowych ekspertów" tego nie dotyczą.
  • #8
    elektro16
    Level 16  
    Witam
    Miałem podobny problem .Uzbrajanie zrobiłem na RE4-K .Kiedy wychodzimy z domu
    jeden naciśnięty przycisk na pilocie i po sprawie .Ja sygnalizację załączenia mam poprzez załączenia na 1 min światła na wiatrołapie .Poczytaj dobrze instrukcję Intergry 64 bo w tym alarmie ograniczenia wynikają z nieznajomości systemu przez użytkownika .
    Pozdrawiam