Energia bierna w instalacjach prosumenckich.

Jarmie 26 Nov 2020 13:04 110649 785
Ochrona Domu
  • #781
    cuuube
    Level 29  
    rokbok wrote:
    cuuube wrote:
    jak wymienią wiecej liczników na elektroniczne


    Raczej jak wymienią wszystkie, nie wyobrażam sobie sytuacji gdzie jedni płacą za energię bierną, a inni nie, wyobraź sobie że Ty masz licznik elektroniczny, a Twój sąsiad, znajomy, czy ktokolwiek inny ma licznik starszej generacji, Ty płacisz za energie bierną, a oni nie.
    Już widzę co by się działo z tego powodu ;).
    w tym kraju nic mnie zdziwi.
  • Ochrona Domu
  • #782
    posoka
    Level 10  
    Cytro12 wrote:
    Podobno ma nie dotyczyć prosumentów bo różnie piszą albo ma być niższa bo przecież jest 20-30% auto konsumpcji, magazyny przyjdą do nas szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Wtedy ten wątek straci popularność :)

    Nie straci na popularności tylko się bardzie skomplikuje ;)
  • Ochrona Domu
  • #783
    jurek.parus
    Level 17  
    jurek.parus wrote:
    Ogólny wniosek - to działa. Mamy mocno pojemnościowe instalacje i dodanie na stałe dławika poprawia ten balans. 100VAr to mało, mogło by być 250VAr tak na moje oko.

    Zrobiłem odczyty - teraz jest mała produkcja PV więc prawie wszystko zlicza się na liczydła mocy biernej podczas pobierania energii.
    Obecność lub brak dławika niewiele wpływa na tg(alfa) dla indukcyjnej - wartości są tak niskie że nie warto wspominać
    lekko wpływa na tg(alfa) energii pojemnościowej podczas odsyłania.
    ZNACZĄCO wpływa na tg(alfa) energii pojemnościowej podczas pobierania
    Energia bierna w instalacjach prosumenckich.
    Cóż ciemno, dużo pojemnościowego śmiecia (nie mam płyty indukcyjnej) a grzanie się dławika nie stanowi straty bo podgrzewa dom :)
  • #784
    adamkorski
    Level 9  
    jurek.parus wrote:
    jurek.parus wrote:
    Ogólny wniosek - to działa. Mamy mocno pojemnościowe instalacje i dodanie na stałe dławika poprawia ten balans. 100VAr to mało, mogło by być 250VAr tak na moje oko.

    Zrobiłem odczyty - teraz jest mała produkcja PV więc prawie wszystko zlicza się na liczydła mocy biernej podczas pobierania energii.
    Obecność lub brak dławika niewiele wpływa na tg(alfa) dla indukcyjnej - wartości są tak niskie że nie warto wspominać
    lekko wpływa na tg(alfa) energii pojemnościowej podczas odsyłania.
    ZNACZĄCO wpływa na tg(alfa) energii pojemnościowej podczas pobierania
    Energia bierna w instalacjach prosumenckich.
    Cóż ciemno, dużo pojemnościowego śmiecia (nie mam płyty indukcyjnej) a grzanie się dławika nie stanowi straty bo podgrzewa dom :)

    Ile czynnej pobiera Ci ten dławik?
  • #785
    jurek.parus
    Level 17  
    adamkorski wrote:
    Ile czynnej pobiera Ci ten dławik?

    Nie wiem :)
    Ale coś pobiera bo jest dosyć ciepły!
    Dlatego włączanie go ma sens w okresie grudzień - luty ponieważ:
    - czynna w postaci ciepła i tak zostaje w domu
    - fotowoltaika działa bardzo krótko - więc prawie brak jest kompensacji przez falownik a to powoduje że dławik działa dłużej
    - nie ma rozliczenia ciągłego - jest tylko roczne a i to z połączonych faz - więc kompensować można dowolną fazę w dowolnym terminie - nie mówimy tu o trzymaniu się parametrów w sposób ciągły a jedynie o dokompensowaniu aby nie przekroczyć tg(alfa) > 0,4
  • #786
    jurek.parus
    Level 17  
    Ha.... założyłem SDM630 i ile ciekawych danych!!!!
    pierwsza kolumna to dane sumaryczne z faz a kolejne to poszczególne fazy
    wiersze:
    1) moc czynna
    2) PowerFactor - powinien być 1 a dla oddawania energii -1 (tak mi wygląda)
    3) moc pozorna
    4) moc bierna - wartość ujemna to moc pojemnościowa, wartość dodatnia to indukcyjna (tak mi wygląda)
    5) wykres mocy biernej
    Energia bierna w instalacjach prosumenckich.
    faza L1 - co ciekawe lodówka generuje moc indukcyjną - to te schodki. Jak się włączy to faza jest idealnie skompensowana.
    faza L2 - tu mam włączony dławik 100VA, ten ząbek w dół to moment jak go odłączyłem - od razu moc bierna wzrosła o -100var
    faza L3 - jak widać przydał by się dławik 150VA

    a rozpływ mocy czynnej wygląda tak:
    Energia bierna w instalacjach prosumenckich.

    UPDATE:
    Złapałem dziś troszkę słońca i....
    1) Power Factor rzeczywiście zmienił znak na ujemny
    2) Wartości mocy biernej się NIE ZMIENIŁY - więc falownik nie koryguje naszych odbiorników
    3) Ogólna wartość PowerFactor się poprawiła - ale wynika to z tego że falownik dużo(względnie) produkuje czystej energii czynnej
    Energia bierna w instalacjach prosumenckich.

    Wniosek:
    - szczególnie w instalacjach Off-Grid trzeba się temu przyjrzeć bo może się okazać że falownik jest "zabijany" energią bierną (dlatego falowniki Off-Grid nie lubą włączających się silników)
    - ciekawe czy korekta własnych odbiorników nie wpłynie na zwiększenie produkcji energii czynnej odsyłanej do sieci przez falownik? Chyba powinna?! Ktoś wie?