MOVIMOT DRS M15 komunikacja ze sterownikiem PLC

25 Sie 2016 20:29 1581 2
  • Poziom 8  
    Witam
    Posiadam silnik MOVIMOT z wbudowanym falownikiem i regulatorem prędkości MBG11A. Czy jest możliwość komunikacji Falownika z S7-300? I zadawanie prędkości z PLC?
  • Poziom 22  
    jesli mbg11a to jedyny modul opcjonalny to PŁYNNE zadawanie predkosci z PLC bedzie raczej niemozliwe. Chyba ze wystarczy ci sterowanie start/LEwa prawa i wybor za pomoca wejscia cyfrowego predefiniowanych predkosci. Jesli jednak chcialbys plynne sterowanie z PLC - Nalezaloby dolozyc modul MWA21A ewentualnie modul do komunikacji fieldbus.
  • Poziom 8  
    Zgoodie napisał:
    jesli mbg11a to jedyny modul opcjonalny to PŁYNNE zadawanie predkosci z PLC bedzie raczej niemozliwe. Chyba ze wystarczy ci sterowanie start/LEwa prawa i wybor za pomoca wejscia cyfrowego predefiniowanych predkosci. Jesli jednak chcialbys plynne sterowanie z PLC - Nalezaloby dolozyc modul MWA21A ewentualnie modul do komunikacji fieldbus.


    No właśnie chodzi mi o to, żeby sterować nim płynnie zadając różne prędkości dla poszczególnie wybranych projektów. Teraz to wygląda tak, że operator wybiera projekt i ręcznie za pomocą mgb11a ustawia prędkość. Chciałbym, żeby to z automatu szło.