ezquerro 25 Aug 2016 22:18 4272 12
Altium Designer Computer Controls
  • #1
    ezquerro
    Level 10  
    mam problem z żyrandolem w salonie,
    żyrandol jest chromowany 10x led G4, w stylu pająka, coś podobnego:
    żyrandol led - gorący żyrandol

    problem jest taki że żyrandol bardzo się nagrzewa, wręcz parzy w palce przy dotykaniu chromowanej nóżki i góry, gdzie znajduje się transformator elektroniczny AU-RD105 . transformator ten został wymieniony na nowy ale nadal to samo.
    po wyłączeniu nagrzanego żyrandola oświetlenie nie włącza się do czasu jego ostygnięcia.
    co może być przyczyną?, jakieś pomysły?
  • Altium Designer Computer Controls
  • #2
    radex324
    Level 23  
    Zwarcie na którejś żarówce?

    Od kiedy LED to żarówka? //kozi966
  • Altium Designer Computer Controls
  • #3
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    ezquerro wrote:
    co może być przyczyną?, jakieś pomysły?

    Jego praca na granicy możliwości, słabe odprowadzanie ciepła przy suficie w maskownicy tego żyrandola. Często takie zasilacze to chińszczyzna działająca w podobnych warunkach 1 rok.

    Czy LED-y są przystosowane do pracy z transformatorem?
    Czy są to źródła z własnym modułem zasilającym AC/DC?
    Jaka jest moc tych LED?
    Czy wszystko jest dobrze podłączone w układzie?
    Czy nie ma żadnego przetarcia na przewodach?
    Czy obudowa żyrandola (metalowa) nie służy przypadkiem jako przewód?
  • #4
    zbich70
    Level 43  
    ezquerro wrote:
    problem jest taki że żyrandol bardzo się nagrzewa, wręcz parzy w palce

    Proponuję przypomnieć sobie jakie są numery telefonów alamowych...
  • #5
    opornik7
    Electrician specialist
    zbich70 wrote:
    Proponuję przypomnieć sobie jakie są numery telefonów alamowych...

    998 to strażacy ;)
    ezquerro wrote:
    po wyłączeniu nagrzanego żyrandola oświetlenie nie włącza się do czasu jego ostygnięcia. co może być przyczyną?, jakieś pomysły?

    Mam dobry pomysł. Poszukaj kumatego elektryka :D
  • #6
    ezquerro
    Level 10  
    nie pamiętam mocy żarówek ale pewnie max 10W G4
    żyrandol ma w środku nóżki kabel dwu żyłowy, wygląda podobnie jak tutaj:
    żyrandol led - gorący żyrandol
  • #7
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Ja wiem jak wygląda ten transformator, jak się go podłącza i gdzie są jego zaciski.
    Mnie interesuję jak to jest u Ciebie podłączone a nie gdzieś, u kogoś, na zdjęciu.

    Jeżeli LED 10W, to ten transformator pracuje na granicy swojej możliwości (bo 10x10), prawie 100% obciążenia. Powinien pracować na max. 85% obciążenia.
  • #8
    jann111
    Level 32  
    ezquerro wrote:
    po wyłączeniu nagrzanego żyrandola oświetlenie nie włącza się do czasu jego ostygnięcia.
    co może być przyczyną?, jakieś pomysły?

    Pewnie jakieś zabezpieczenie termiczne w tym "transformatorze elektronicznym".
    Pomocnicze pytania już zostały zadane ale przy okazji
    dla mnie jeszcze większym dziwadłem niż żarówka LED jest transformator elektroniczny.... :|
  • #9
    ezquerro
    Level 10  
    u mnie podłączone jest tak samo jak na zdjęciu
    zapomniałem dodać że stary transofrmator się spałił i został zamontowany nowy - ma te same objawy , mianowicie grzanie metalowych częśi. nic więcej, żadnego bzyczenia iskrzenia itp.
    jakby było jakieś zwarcie kabli w środku żyrandola to pewnie były by jakieś objawy , przygasanie itp.
    @kozi966 pytanko, zamontowany jest transformator 35W-105W max, jeżeli załóżmy że zarówki są 10W, to daje 100W czy transformator wtedy będzie się tak nagrzewał? może wymienić wszystkie żarówki ?
  • #10
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    ezquerro wrote:
    czy transformator wtedy będzie się tak nagrzewał?

    Przecież napisałem wyżej. To urządzenie pracuje na granicy swojej możliwości.
    Dobierając takie urządzenia, trzeba moc układu przemnożyć przynajmniej razy 1,2.
    Z doświadczenia Ci powiem, że taki układ w żyrandolu długo nie podziała.
  • #11
    ezquerro
    Level 10  
    problem jest w tym ze nie wiem jakiej mocy są zarowki bo już były jak się wprowadziłem, a poprzedni transformator dzialal przynajmniej rok, może poprzedni lokatorzy założyli jakies badziewne, jutro wyjme kilka zarowek i sprawdze czy się grzeje przy mniejszej mocy tylko nie wiem czy zyrandol będzie dzialal z wykręconą zarowką, jutro sprawdze, i dzięki za rady
  • #12
    Brivido

    Level 33  
    Wyciąg ze 2-3 lampki i wtedy sprawdź czy się tak samo zachowuje.
  • #13
    a_noob
    Level 23  
    Max 10 W tyczy się maksymalnej mocy pobieranej z jednej oprawki i tu prawdopodobnie podane jest to z myślą o żarówka halogenowych G4, a te jak wiadomo większość ciepła wypromieniowują przez podczerwień, a nie oddają w oprawę jak diody LED. Diody o mocy 10 W w malutkich oprawkach, z trzonkiem G4? Istny masochizm.

    Problemem może być jakość samych oprawek LED, zasilane są "transformatorem" elektronicznym, czyli przetwornicą, a takowe mają na wyjściu prąd zmienny o wysokiej częstotliwości. Dla żarówki halogenowej ok, ale nasi bohaterowie muszą sobie wyprostować ten prąd i jeżeli w układzie zasilania zastosowano zostały zwykłe diody prostownicze to jest tam niezłe piekło. Projektowałem kiedyś listwy LED do podmiany w oprawach halogenowych, u mnie pracowało wszystko pięknie, a u klienta grzało się to nie miłosiernie. U mnie był zwykły transformator, a u klienta przetwornica. Diody prostownicze które zamontowałem to najzwyklejsze 1N4007 i zwyczajnie nie nadążały przełączać się przy tej częstotliwości.

    W tym przypadku myślę, że układ zasilania oprawek LED właśnie nie wyrabia, a znajduje się najbliżej wyprowadzeń trzonka i oddaje ciepło w żyrandol, oczywiście część ciepła, bo reszta smaży diody LED...

    Podsumowując, podłącz zwykły transformator 12 V 100 W zamiast przetwornicy w żyrandolu, jeżeli problem ustanie to znaczy że musisz albo wymienić oprawki LED na coś lepszej jakości, żeby radziły sobie z zasilaniem z przetwornicy, albo przetwornice wymień na zwykły transformator toroidalny. W tym drugim przypadku wyjmij jedną oprawkę LED, zobacz jaką ma moc, pomnóż x 10, następnie x 1,2 tak jak kolega @kozi966 zalecił i takiej mocy transformator zakup.