Witam. Poniżej przedstawiam moją pracę dotyczącą przykładowego egzaminu E.24. Chciałbym na początku zaznaczyć, że uczę się samodzielnie dla siebie i staram dzięki Wam poszerzać wiedzę, więc bardzo serdecznie dziękuję za wskazówki, działania, pomoc w rozwiązaniu problemu. Wracając do tematu. Po przeanalizowaniu zagadnienia wyszło mi, że styk K4:12 - styk K2:21 ma przerwę w połączeniu, styk K2:22 - cewka K3:A1 również, oraz zasilanie N do K3:A2. Przycisk Start, Stop, K1:13-14, K2:21-22, K3:21-22 oraz PCU-511 są sprawne. Zatrzymałem się na problemie związanym z połączeniem od K4:12 - styk K2:21, styk K2:22 - cewka K3:A1, N do K3:A2. Czy tutaj jest do wymiany K3(A1:A2)? Bardzo proszę o przeanalizowanie mojej pracy i jak najwięcej komentarzy. Dziękuję serdecznie.