Instalacja elektryczna - dobór domowych bezpieczników

gladiator83 04 Wrz 2016 14:46 2286 27
  • #1 04 Wrz 2016 14:46
    gladiator83
    Poziom 8  

    Instalacja elektryczna - dobór domowych bezpieczników
    Proszę o sprawdzenie poprawności instalacji i ewentualne poprawienie błędów.

    1 27
  • #2 04 Wrz 2016 14:54
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    No to wyliczamy błędy:
    -na rysunku nie widzę bezpieczników;
    -brak informacji o rodzaju sieci;
    -brak informacji o zabezpieczeniu poprzedzającym;
    -przewody YDY 2,5mm² w rozdzielnicy;
    -nie wiemy nic o przewodach zasilających obwody,
    -nieprawidłowe nominały zabezpieczeń gniazd (B20);
    -brak zabezpieczenia kontrolek zasilania;
    -brak obwodów dedykowanych typu zmywarka, pralka, płyta grzewcza, alarm, brama wjazdowa, garażowa, gn. zewnętrznych itp itd.

    Jest pełno wątków na forum dotyczących tego zagadnienia.

    0
  • #3 04 Wrz 2016 15:17
    Karamba2014
    Poziom 6  

    YDY 2,5mm dajesz od zabezpieczenia do gniazda a w rozdzielni na mostki linke min 4 mm

    0
  • #4 04 Wrz 2016 16:04
    gladiator83
    Poziom 8  

    Zasilanie od dostawcy ma to być instalacja całego domu, instalacja po liczniku bedą przewody 4mm jak chodzi o rozdzielnice to pomyłka w przewodach, miało być DY2,5 w rozdzielnnicy i całej instalacji domowej, może poza oświetleniem. Tam będzie 1,6 z puszek do lamp, ale reszta 2,5, poza siłą, tam 4mm. Jak chodzi o obwody dedykowane to kuchnia czyli kuchenka, zmywarka, mikrofala, są na to 2 bezpieczniki, pralka będzie w obwodzie kotłowni, brama, alarm będą w obwodach z zabezpieczeniem b16. Co masz na myśli pisząc "-nieprawidłowe nominały zabezpieczeń gniazd (B20);
    -brak zabezpieczenia kontrolek zasilania; " ?

    0
  • #5 04 Wrz 2016 16:13
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Kolego, ale "osznurowanie" połączeń aparatów rozdzielnicy przewodem o przekroju 2,5 mm² jest fatalnym błędem.
    Resztę błędów napisano wcześniej.

    0
  • #6 04 Wrz 2016 16:19
    gladiator83
    Poziom 8  

    Czyli lepiej w rozdzielni wszystko zrobić 4mm i dopiero z niej wychodzić 2,5? Instalacja dotyczy domu jednorodzinnego.

    0
  • #7 04 Wrz 2016 16:26
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    W domku jednorodzinnym to się "sznuruje" szóstką, a nawet dziesiątką.

    0
  • Pomocny post
    #8 04 Wrz 2016 16:28
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    Koledze się nie da pomóc, bo nie rozumie pytań.

    Cytat:
    Zasilanie od dostawcy ma to być

    Ja pytam o układ sieci i zabezpieczenia poprzedzające, a nie od kogo ono jest.

    Cytat:
    instalacja całego domu ,instalacja po liczniku pedą przewody 4mm

    Jeśli to dom to co najmniej 10mm².

    Cytat:
    jak chodzi o rozdzielnie to pomylaka w przewodach miało być DY2,5

    W rozdzielnicy powinien być taki przekrój jak na zasilaniu.

    Cytat:
    w rozdzielni i całej instalacji domowej może poza oświetleniem tam będzie 1,6 z puszek do lamp ale reszta 2,5 poza siłą tam 4mm

    Czytanie Twoich postów to prawdziwa przyjemność. Poza tym nie ma czegoś takiego jak 1,6.


    Cytat:
    jak chodzi o obwody dedykowane to kuchnia czyli kuchenka ,zmywarka ,mikrofala sa na te 2 bezpieczniki ,pralka bedzie w obwodzie kotłowni , brama , alarm będą w obwodach z zabezpieczeniem b16 .

    Mają być to obwody dedykowane do pojedynczych urządzeń, a nie pomieszane jak Tobie wygodniej.


    Cytat:
    Co masz na myśli pisząc "-nieprawidłowe nominały zabezpieczeń gniazd (B20);
    -brak zabezpieczenia kontrolek zasilania; " ?

    To co napisałem, brak zabezpieczenia kontrolek zasilania oraz nieprawidłowe nominały zabezpieczające obwody gniazd. Gniazda domowe produkowane są na max. 16A.

    0
  • #9 04 Wrz 2016 17:02
    gladiator83
    Poziom 8  

    Instalacja elektryczna - dobór domowych bezpieczników Dom o powierzchni 120m2, w rozdzielni przewody 4mm, przewody oświetlenia 1,5mm schemat poprawiony. Czy teraz jest prawidłowy?

    0
  • #11 04 Wrz 2016 17:26
    gladiator83
    Poziom 8  

    Ok czyli całość w rozdzielni wykonać 6mm przewodu, natomiast jak chodzi o kontrolki faz to we wszystkich układach jakie widziałem w necie jest tak wpięta w obwód po wyłączniku.

    0
  • #12 04 Wrz 2016 17:32
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    gladiator83 napisał:
    Ok czyli całość w rozdzielni wykonać 6mm przewodu , natomiast jak chodzi o kontrolki faz to we wszystkich układach jakie widziałem w necie jest tak wpięta w obwód po wyłączniku .

    Wystarczy przeczytać kartę katalogową producenta: Link. Tylko co z tego jeśli nie udzielasz odpowiedzi na pytania i nie wiemy jakie masz zabezpieczenie poprzedzające.
    A kopiowanie radosnej twórczości z internetu nie zawsze popłaca.

    0
  • #13 04 Wrz 2016 17:50
    Magic_moon
    Poziom 17  

    elpapiotr napisał:
    W domku jednorodzinnym to się "sznuruje" szóstką, a nawet dziesiątką.


    Ja również. No chyba że mam sporo RCBO B16, to do każdego 4 jadę.

    0
  • #14 04 Wrz 2016 17:53
    jann111
    Poziom 31  

    Kolega nie odróżnia rozdzielni od rozdzielnicy, bezpieczników od wyłączników nadprądowych, przekroje podaje w milimetrach i to wszystko w dziale serwisowym. O arkuszu 701 pewnie nie słyszał więc nie ma się co silić. Wg mnie to jeszcze nie pora na "projektowanie" rozdzielnic.

    0
  • #17 04 Wrz 2016 18:20
    gladiator83
    Poziom 8  

    Jeszcze nic nie mam. Ta instalacja dopiero powstanie. Jedyne co będę miał to przyłącz trójfazowy od energetyki. Dlatego zaczynam od schematu i "Waszej" fachowej porady i pomocy jak to zrobić żeby było dobrze.

    0
  • #18 04 Wrz 2016 18:21
    Magic_moon
    Poziom 17  

    mawerix123 napisał:
    Nie sznuruj rozdzielnicy drutem


    A dlaczego nie? Jest jakiś zakaz?

    0
  • #20 04 Wrz 2016 18:46
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Ja mogę (co prawda nie domek, a firma produkcyjna) :

    Instalacja elektryczna - dobór domowych bezpieczników Instalacja elektryczna - dobór domowych bezpieczników

    20 lat funkcjonowało, bez żadnych problemów, jak widać.
    To zależało tylko wyłącznie od instalatora i jego sposobów drutowania

    0
  • #21 04 Wrz 2016 18:56
    CYRUS2
    Poziom 34  

    mawerix123 napisał:
    Nie sznuruj rozdzielnicy drutem
    Magic_moon napisał:
    A dlaczego nie ? Jest jakiś zakaz ?
    Masz praktykę - pewnie nie. Dlatego potrzebujesz zakazów.

    0
  • #22 04 Wrz 2016 19:10
    Andrzej42
    Poziom 23  

    Mawrix123 - Były czasy, kiedy nie było łusek czy predefiniowanych mostków a sznurowanie drutem było ...
    Gladiator83 - schemat jest "prawie" dobry, wymaga kilku poprawek. Jednak to nadal schemat - właściwie to nawet nie jest schemat, tylko jakaś dziwna instrukcja fotograficzna.
    I jak zawsze zacznie się zaraz dyskusja czy jesteś w stanie poprawnie, zgodnie z przepisami i sztuką wykonać tę nieszczęsna instalację, za która byle "fachman" zgarnąłby ze dwa koła, a solidna firma ponad pięć...
    A na twoje pytanie o jasną odpowiedź będzie trudno.
    Tak na zakończenie: spróbuj nas przekonać, że masz odrobinę wiedzy i praktyki to może ktoś pomoże - w innym przypadku proponuję udać się po pomoc
    do fachowca a otrzymaną wiedzę użyć do kontroli "fachowców".

    0
  • #23 04 Wrz 2016 19:14
    gladiator83
    Poziom 8  

    Szkoda że nie istnieje jakiś gotowiec z jakiego można korzystać i w końcowym etapie tyko zwiększać ilość bezpieczników na potrzeby gniazdek :(

    0
  • #24 04 Wrz 2016 19:21
    mawerix123
    Poziom 35  

    elpapiotr napisał:
    20 lat funkcjonowało, bez żadnych problemów, jak widać.


    Gratuluję, tym bardziej że te aparaty są bardo wredne do podłączania.

    PS: czy to na pewno 10mm2 a nie przypadkiem 6 mm2 :?: ;)

    elpapiotr napisał:
    To zależało tylko wyłącznie od instalatora i jego sposobów drutowania


    Niewielu potrafi zrobić jak trzeba a co można powiedzieć o autorze.

    Andrzej42 napisał:
    Mawrix123 - Były czasy, kiedy nie było łusek czy predefiniowanych mostków a sznurowanie drutem było ...


    Były też czasy komuny, czy dalej chciał byś stać w kolejce z kartką :?:
    Na szczęście technika trochę nam życie ułatwiła w LgY, różnego typu tulejki, grzebienie i bloki rozdzielcze. Jest "WAGO" czy dalej łączysz przewody w puszkach na skrętkę bo dawniej nie było czym :?:

    0
  • #25 04 Wrz 2016 19:22
    Andrzej42
    Poziom 23  

    gladiator83 napisał:
    Szkoda że nie istnieje jakiś gotowiec z jakiego można korzystać i w końcowym etapie tyko zwiększać ilość bezpieczników na potrzeby gniazdek :(

    Tym stwierdzeniem potwierdziłeś brak wiedzy - gotowiec to projekt, który ma budynek, ewentualne poprawki czy zmiany są za proste, by o nich pisać.

    0
  • #26 04 Wrz 2016 19:28
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    gladiator83 napisał:
    Szkoda że nie istnieje jakiś gotowiec z jakiego można korzystać i w końcowym etapie tyko zwiększać ilość bezpieczników na potrzeby gniazdek :(


    Już pisałem wcześnie, Tobie nie da się pomóc. Nie udzieliłeś najważniejszej informacji bez której cały ten wątek jest bezużyteczny.

    0