Falownik wyświetla ujemną częśtotliwość

dbs123 05 Wrz 2016 13:19 2421 3
  • #1 15912786
    dbs123
    Poziom 9  
    Witam,
    mam podłączony wentylator 3 fazowy pod falownik Vacon 100. Wentylator kręci się w odpowiednią stronę, można sterować prędkością (hercami wychodzącymi), ale falownik pokazuje ujemne HZ. Miał ktoś podobny problem?
  • #2 15912821
    kosmogon
    Poziom 14  
    Pewnie w ustawieniach falownika przycisk załącza wentylator w odwrotką stronę, ale zostały zamienione fazy na wyjściu z falownika, więc w rezultacie kręci się w dobrą. Tylko falownik "myśli", że jest na odwrót. Pogrzeb w ustawieniach falownika, sprawdź jak interpretowany jest sygnał "start", który do niego dochodzi - pewnie ustawione jest "do tyłu". Zmień na "do przodu" i zamień dwa dowolne przewody łączące falownik z silnikiem miejscami. Powinno pomóc.
  • #4 15978895
    dbs123
    Poziom 9  
    Ok. Dzięki!