Czesio-KR 05 Sep 2016 23:30 3864 13
Wago
  • #1
    Czesio-KR
    Level 7  
    W dniu dzisiejszym młody elektryk rozdzielił zasilanie w altanie (takiej z narzędzami ogrodowymi).Z jednego gniazdka poprowadził zasilanie do kolejnych czterech.
    Finalnie wszystko działa bez zarzutu, ale zastanawia mnie trochę sposób wykonania. Oprócz rurek pcv, gniazd, przewodów zakupiłem złączki Wago i tulejki. Tulejki w ogole nie zostały użyte przez elektryka. Stwierdził, że nie zmieści tego w kostkach. Zamiast wago wolal zwykle kostki.
    W czym rzecz: z każdego przewodu podłączył kostkę -> do niej dwa przewody ok 3cm. Do jednego 3cm odcinka podłączył gniazdko 1 i 2, a do drugiego 3 i 4. Dla przewodu neutralnego i ochronnego zrobił tak samo.
    Ciężko jest to opisać, narysować i sfotografować. Może ktoś to oceni. Rozdzielenie zasilania w altanie narzędziowej
    Rozdzielenie zasilania w altanie narzędziowej
  • Wago
  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    jas67
    Level 22  
    Małolepszy wrote:
    I bardzo dobrze

    Masz rację, Wago to najgorsze połączenie. Ale ma wielu zwolenników bo mniej roboty :-)
  • Wago
  • #5
    CYRUS2
    Level 43  
    Czesio-KR wrote:
    Zamiast wago wolał zwykle kostki.
    Ale zrobił partactwo.
    Partactwo wykonawcze - kostek tak się nie łączy.
    Te gniazdka nadają się tylko do lampek nocnych.
  • #6
    Czesio-KR
    Level 7  
    A jak to powinno być zrobione? Może lepsza by była kostka 16mm? Nie było by tych rozgałęzień.
    Szukać kogoś innego z okolicy? Nie chce, aby drewniana chata się spaliła od jakiegoś zwarcia. Plus taki, że bardzo mało zapłaciłem i na zewnątrz wygląda to dobrze (gniazdka, puszki).
  • #7
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    jas67 wrote:
    Małolepszy wrote:
    I bardzo dobrze

    Masz rację, Wago to najgorsze połączenie. Ale ma wielu zwolenników bo mniej roboty :-)

    Dysponujesz jakimiś badaniami? Jak tak to się podziel albo nie udzielaj bezwartościowych porad.
  • #8
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Czesio-KR wrote:
    Oprócz rurek pcv, gniazd, przewodów zakupiłem złączki Wago i tulejki. Tulejki w ogole nie zostały użyte przez elektryka. Stwierdził, że nie zmieści tego w kostkach. Zamiast wago wolal zwykle kostki.
    W czym rzecz: z każdego przewodu podłączył kostkę -> do niej dwa przewody ok 3cm. Do jednego 3cm odcinka podłączył gniazdko 1 i 2, a do drugiego 3 i 4. Dla przewodu neutralnego i ochronnego zrobił tak samo.

    Czesio-KR wrote:
    A jak to powinno być zrobione? Może lepsza by była kostka 16mm? Nie było by tych rozgałęzień.
    Jak dla mnie zrobił to na tyle dobrze na ile pozwalały mu zakupione przez Cd/dostępne pod ręką materiały. W kostkę 16mm2 przy przekroju 2,5mm2 zmieści się ale trzeba będzie się pobawić - czy jest sens sam musisz sobie odpowiedzieć. Jeżeli instalacja będzie użytkowana prawidłowo to nic nie powinno się spalić - przed tego typu sytuacjami instalację ma uchronić zabezpieczenie danego obwodu. Poza tym jak piszesz instalację masz w rurkach/puszkach czyli w materiale trudnozapalnym.

    Ja używam Wago i rzadko kiedy mam z nimi problem - jeśli już jest to taki że ciężko wypiąć żyły. Wago które kupuję nie raz przeszły testy na zwarcie i dały radę - kwestia w jakim miejscu są instalowane i jakie na nie działają wartości prądu zwarciowego. Jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem że żyła przepaliła się na Wago.
  • #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    Czesio-KR
    Level 7  
    Rozdzielenie zasilania w altanie narzędziowej
    Teraz na złączkach wago przynajmniej wygląda to bardziej estetycznie.
  • #11
    djlukas
    Level 27  
    Dlaczego kolory przewodów użyte niezgodnie z przeznaczeniem?
  • #12
    Czesio-KR
    Level 7  
    Mowisz o połączeniu czarnego z fazowym brazowym?
    Moze dlatego ze rozdzielenie fazy przechodzi przez sterownik gsm. Leci brazowym i wraca czarnym
  • #13
    rafi84
    Level 24  
    Czesio-KR wrote:
    Mowisz o połączeniu czarnego z fazowym brazowym?
    Moze dlatego ze rozdzielenie fazy przechodzi przez sterownik gsm. Leci brazowym i wraca czarnym

    Ja tu widzę czarny w N, PE idzie do L a N do PE
  • #14
    Czesio-KR
    Level 7  
    Dlaczego tak zostało to podłączone nie mam pojęcia. Wszystko działa prawidłowo.