Dopuszczalne spadki napięć przy projektowaniu WLZ i sieci wewnętrznej

11 Wrz 2016 23:11 2664 4

  • Poziom 20  
    Witam kolegów na forum.
    Zlecone mi zostało wykonanie przyłącza od ZK (z punktem pomiaru (licznikiem)) w granicy działki do budynku jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki przyłącza określone przez ZE to : trójfazowe 25kW (40A) w układzie TN-C. Odległość od szafki ZK (z punktem pomiaru) do RG w tym domku maksymalnie wyniesie 25 metrów.

    Nie było by problemu gdyby to nie był typowy projekt domu w wersji eko czyli bez projektu przyłącza, instalacji elektrycznej czy dopilnowania wykonania uziomów fundamentowych.

    Ogólnie wyczytałem w wątku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2592606.html że spadek napięcia od licznika do dowolnego odbiornika nie może być większy niż 3% a od WLZ do dowolnego odbiornika nie większy niż 4%.
    Te dopuszczalne wartości potrzebuję do obliczenia przekroju WLZ i wewnętrznej instalacji.

    Czy ma ktoś wiedzę w tym temacie i może potwierdzić te wartości procentowe 3% i 4% lub przedstawić prawidłowe ?
  • Computer Controls
  • Pomocny post
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    3% dla oświetlenia i 5% dla innych odbiorów.
    Dopuszcza się większe spadki dla obwodów przeznaczonych dla silników i innych urządzeń wymagających znacznego prądu rozruchowego.
  • Computer Controls

  • Poziom 20  
    kozi966 napisał:
    3% dla oświetlenia i 5% dla innych odbiorów.
    Dopuszcza się większe spadki dla obwodów przeznaczonych dla silników i innych urządzeń wymagających znacznego prądu rozruchowego.


    Dziękuje kozi966 za szybką odpowiedź.

    1. Czy pamiętasz może źródło na które mógłbym się powołać ?

    2. Czy przy obliczeniach w przypadku sieci za RG należy brać pod uwagę maksymalny dopuszczalny prąd za wyłącznikiem nadprądowym np. B10 dla oświetlenia, B16 lub więcej dla gniazd i innych urządzeń ?
  • Pomocny post
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    sunlux napisał:
    1. Czy pamiętasz może źródło na które mógłbym się powołać ?

    Norma 60364-5-52 Załącznik G.
    sunlux napisał:
    2. Czy przy obliczeniach w przypadku sieci za RG należy brać pod uwagę maksymalny dopuszczalny prąd za wyłącznikiem nadprądowym np. B10 dla oświetlenia, B16 lub więcej dla gniazd i innych urządzeń ?

    Do obliczeń spadku napięcia wykorzystujesz prąd obliczeniowy a nie maksymalny.
    Gdyby liczyć spadki napięcia na maksymalnym prądzie obwodu to wszystkie obwody musiałyby być przewymiarowane.

  • Poziom 20  
    kozi966 napisał:
    sunlux napisał:
    1. Czy pamiętasz może źródło na które mógłbym się powołać ?

    Norma 60364-5-52 Załącznik G.
    sunlux napisał:
    2. Czy przy obliczeniach w przypadku sieci za RG należy brać pod uwagę maksymalny dopuszczalny prąd za wyłącznikiem nadprądowym np. B10 dla oświetlenia, B16 lub więcej dla gniazd i innych urządzeń ?

    Do obliczeń spadku napięcia wykorzystujesz prąd obliczeniowy a nie maksymalny.
    Gdyby liczyć spadki napięcia na maksymalnym prądzie obwodu to wszystkie obwody musiałyby być przewymiarowane.


    Dziękuje kozi966 za szczegółowe wyjaśnienia. Z obecną normą PN-HD 60364-5-52:2011 na www.pkn.pl zapoznałem się, w szczególności z Załącznikiem G i Tablicą G.52.1 - Spadki napięć na stronie 68 i 69.
    Tak jak oczywiście pisałeś jest to 3% dla oświetlenia oraz 5% dla innych odbiorników w przypadku zasilania z publicznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia pomiędzy złączem instalacji a dowolnym punktem odbiorczym.
    Wychodzi więc, że przy napięciu nominalnym sieci 230VAC jest to 6,9VAC dla oświetlenia oraz 11,5VAC dla innych odbiorników.

    Początkowo znalazłem starszą normę PN-IEC 60364-5-52:2002 gdzie ogólnie było określone 4%.