Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Piecyk Ferroli F24D - Uzupełnianie wody w w CO - spadek ciśnienia

sikoku 12 Wrz 2016 05:37 1101 3
  • #1 12 Wrz 2016 05:37
    sikoku
    Poziom 6  

    Witam pięknie.
    Od dłuższego czasu obserwuję regularne spadki ciśnień na instalacji CO. PO 4 dniach ciśnienie z 1,5bar spada poniżej 1 bara i piecyk przestaje grzać wodę. By wyeliminować nieszczelność instalacji odciąłem obiegi obsługiwane przez piec (grzejniki i podłogówki) i po kilku dniach spadek ciśnienia się powtórzył. Na piecu jednak nie widać wycieku. Ki czort? Co może być przyczyną spadku ciśnienia?
    Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam.
    Jacek.

    1 3
  • #2 14 Wrz 2016 20:51
    irus.m
    Specjalista - systemy grzewcze

    Sprawdz naczynie wzbiorcze.
    Czy są skoki ciśnienia jak kociołek pracuje?.
    pozdrawiam

    0
  • #3 15 Wrz 2016 18:01
    sikoku
    Poziom 6  

    Witam pięknie.
    Soków ciśnień nie zauważyłem, jedynie podczas okresowych wzbudzeń pompy obiegowej (chyba cyrkulacja) hałas przelewającej się wody - trudno to opisać.
    Pod piecykiem sucho, ale fakt - dolewki też są niewielkie, lecz trzeba to przyznać regularne. Naczynie wzbiorcze - rozumiem, że mam szukać nieszczelności?
    Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
    Jacek

    0
  • #4 21 Mar 2018 12:55
    sikoku
    Poziom 6  

    Nieszczelny wymiennik podlewał materiał izolacyjny, z którego woda pod wpływem ciepła szybko parowała, dlatego tak długo nie zauważyłem nieszczelności. Wymiana na nowy rozwiązała problem. Dziękuję.

    0