Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Multimetr FlukeMultimetr Fluke
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Płyta indukcyjna - Podłączenie do instalacji

17 Wrz 2016 19:18 2178 27
  • Poziom 25  
    Witam
    Jak najlepiej podłączyć płytę indukcyjną... instalację pod płytę mam 3-fazową czyli w puszcze gdzie będzie podłączona indukcja jest 5 przewodów L1,L2,L3 fazowe, neutralny i ochronny. Płyta ma przewód 5-żyłowy i dokładnie nawet takie same kolory. Wydawałoby mi się że należy podłączyć je odpowiednio kolorami niestety chyba tak do końca nie jest ? Czy ktoś może mi to objaśnić ponieważ w instrukcji płyty nie ma takiego rozwiązania połączenia.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    adam998 napisał:
    Czy ktoś może mi to objaśnić ponieważ w instrukcji płyty nie ma takiego rozwiązania połączenia.

    Ale jest napisane:
    Cytat:
    Przyłączenie płyty do instalacji elektrycznej
    Uwaga!
    Przyłączenia do instalacji może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian w instalacji elektrycznej.­


  • Poziom 25  
    Akrzy74 napisał:
    adam998 napisał:
    Czy ktoś może mi to objaśnić ponieważ w instrukcji płyty nie ma takiego rozwiązania połączenia.

    Ale jest napisane:
    Cytat:
    Przyłączenie płyty do instalacji elektrycznej
    Uwaga!
    Przyłączenia do instalacji może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub zmian w instalacji elektrycznej.­




    Witam
    Tak zgadza się instrukcję czytałem.... wykwalifikowanym elektrykiem nie jestem to fakt nie zamierzam wykonywać przeróbek ani zmian w instalacji chciałem się tylko dowiedzieć co jak i dlaczego ?
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    No ale ktoś musi "klepnąć pieczątkę" na gwarancji. :lol:
  • Poziom 25  
    Akrzy74 napisał:
    No ale ktoś musi "klepnąć pieczątkę" na gwarancji. :lol:


    Jeśli gwarancja miałaby być uznana jakby coś się stało to tak. :D
  • Moderator - Elektryka
    adam998 napisał:
    Jak najlepiej podłączyć płytę indukcyjną instalację pod płytę

    Zapytaj podobnie na forum mechaników jak wymienić pasek rozrządu.
    Jakie auto?
    Czerwone... ;)
  • Poziom 25  
    zbich70 napisał:
    adam998 napisał:
    Jak najlepiej podłączyć płytę indukcyjną instalację pod płytę

    Zapytaj podobnie na forum mechaników jak wymienić pasek rozrządu.
    Jakie auto?
    Czerwone... ;)


    Chyba kolega trochę przebarwia....

    Dodano po 7 [minuty]:

    W instrukcji jest taki schemat podłączenia

    Płyta indukcyjna - Podłączenie do instalacji

    Pierwszy sposób jest jasny natomiast 2 i 3 już nie koniecznie nie widzę wykorzystania L3 trzeciej fazy ?
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Zarówno drugi, jak i trzeci sposób są bardzo jasne.
    Nie wykorzystuj się L3 z prostej przyczyny - nie ma takiej potrzeby, według producenta.
  • Poziom 25  
    elpapiotr napisał:
    Zarówno drugi, jak i trzeci sposób są bardzo jasne.
    Nie wykorzystuj się L3 z prostej przyczyny - nie ma takiej potrzeby, według producenta.


    Ale czy błędem byłoby podłączenie wszystkich pięciu przewodów oddzielnie czyli
    L1 - czarny
    L2 - brązowy
    L3 - szary
    N - niebieski
    Ochronny - zielono-żółty

    ?
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    adam998 napisał:
    Ale czy błędem byłoby podłączenie wszystkich pięciu przewodów oddzielnie czyli


    Jasne że błędna, na jeden z obwodów podasz napięcie 400V zamiast 240V

    Po co kombinujesz skoro masz wszystko czytelnie opisane.

    Ta płyta wykorzystuje jedną lub dwie fazy, trzeciej nie wolno podłączać.
  • Poziom 25  
    mawerix123 napisał:
    adam998 napisał:
    Ale czy błędem byłoby podłączenie wszystkich pięciu przewodów oddzielnie czyli


    Jasne że błędna, na jeden z obwodów podasz napięcie 400V zamiast 240V

    Po co kombinujesz skoro masz wszystko czytelnie opisane.

    Ta płyta wykorzystuje jedną lub dwie fazy, trzeciej nie wolno podłączać.


    Ok czyli najlepiej 3 sposobem czyli:
    L1 - niebieski z brązowym
    L2- czarny z szarym
    ochronny - żółto-zielony
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Twoja odpowiedź jest myląca.
    Masz podłączyć określone kolory pod określone zaciski przewodu zasilającego.
    Co oznacza
    Cytat:
    L1 - niebieski z brązowym
    L2- czarny z szarym

    A jak podłączysz odwrotnie ?
    N ma iść na konkretne żyły/zaciski urządzenia.
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    adam998 napisał:
    mawerix123 napisał:
    adam998 napisał:
    Ale czy błędem byłoby podłączenie wszystkich pięciu przewodów oddzielnie czyli


    Jasne że błędna, na jeden z obwodów podasz napięcie 400V zamiast 240V

    Po co kombinujesz skoro masz wszystko czytelnie opisane.

    Ta płyta wykorzystuje jedną lub dwie fazy, trzeciej nie wolno podłączać.


    Ok czyli najlepiej 3 sposobem czyli:
    L1 - niebieski z brązowym
    L2- czarny z szarym
    ochronny - żółto-zielony


    :crazyeyes:

    Podłącz według drugiego...
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    adam998 napisał:
    Ok czyli najlepiej 3 sposobem czyli:
    L1 - niebieski z brązowym
    L2- czarny z szarym


    NIE !!! zobacz nawet czytając schemat ni w ząb go nie rozumiesz.

    Przewód płyty:
    Brązowy L1, czarny L2, szary razem z niebieskim do N, żółtozielony do PE nie wiem czy to zrozumiesz bo to jedynie powtarzanie tego co pisze w opisie.
    !!!!Szary w puszcze przyłączeniowej instalacji zostaje nie podłączony!!!!

    Mając instalację taką jak opisujesz czyli pięcioprzewodową łączysz według schematu drugiego.
  • Poziom 25  
    Ufff ale masakra :D

    to teraz już rozumiem... rozpisze to tak.. po lewej są zaciski w puszcze, po prawej przewody w indukcji

    L1 - czarny > czarny
    L2 - brązowy > brązowy
    L3 - szary
    N - niebieski > niebieski z szarym
    Ochronny - zielono-żółty > zielono-żółty

    L3 wolny

    rozumiem że czarny może być z brązowym połączony jaki i czarny z czarnym ?
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    adam998 napisał:
    Ufff ale masakra :D

    to teraz już rozumiem... rozpisze to tak.. po lewej są zaciski w puszcze, po prawej przewody w indukcji

    L1 - czarny > czarny
    L2 - brązowy > brązowy
    L3 - szary
    N - niebieski > niebieski z szarym
    Ochronny - zielono-żółty > zielono-żółty

    L3 wolny
    (...)


    Brawo! Wyłącz napięcie i podłącz jak wyżej, bez kombinacji czarny z brązowym itd. I napisz o efekcie.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    adam998 napisał:
    L1 - czarny > czarny
    L2 - brązowy > brązowy
    L3 - szary
    N - niebieski > niebieski z szarym
    Ochronny - zielono-żółty > zielono-żółty

    L3 wolny

    rozumiem że czarny może być z brązowym połączony jaki i czarny z czarnym ?


    TAK.
  • Specjalista elektryk
    Kolego autorze, to teraz wyciągaj kartę gwarancyjną i maluj parafkę.
  • Poziom 25  
    elpapiotr napisał:
    Kolego autorze, to teraz wyciągaj kartę gwarancyjną i maluj parafkę.




    ha ha chcesz powiedzieć ze właśnie zrobiłem uprawnienia :D :D :D
  • Specjalista elektryk
    Nie, chcę powiedzieć, że właśnie zrobiłeś coś, do czego nie jesteś uprawniony.
    Ale zachowałeś się bohatersko ... we własnym domu.
  • Poziom 25  
    elpapiotr napisał:
    Nie, chcę powiedzieć, że właśnie zrobiłeś coś, do czego nie jesteś uprawniony.
    Ale zachowałeś się bohatersko ... we własnym domu.


    Dziękuję kolego za uznanie a czy gniazdko mogę sobie sam podłączyć bez uprawnień ? :D
  • Poziom 25  
    Panowie a skoro już tak tu sobie rozmawiamy :D to kto mi wytłumaczy dlaczego na niebieskim przewodzie gdzie będzie włącznik światłe jest prąd, próbówka wskazuje ale świeci tak słabo jak dotknę próbówką fazowego przewodu to świeci mocno tak normalnie ale na tym niebieskim świeci ale słabo ?
  • Specjalista elektryk
    Czego oczekujesz ?
    Przyspieszonego kursu elektryki ?
    To proponuję jednak szkołę o tym profilu.
  • Poziom 25  
    elpapiotr napisał:
    Czego oczekujesz ?
    Przyspieszonego kursu elektryki ?
    To proponuję jednak szkołę o tym profilu.


    Czyli o co można pytać na tym wątku ? o nic wynika z tego.......
  • Poziom 4  
    Pokaż schemat i zaznacz gdzie jest wg miernika napięcie.
  • Poziom 25  
    Ok dziękuję wszystkim za pomoc temat rozwiązany, temat zamykam.