Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Określenie optymalnej mocy przyłącza na podstawie pomiaru

pawelec1986 19 Wrz 2016 23:48 777 7
  • #1 19 Wrz 2016 23:48
    pawelec1986
    Poziom 9  

    Dzień dobry
    Mam pytanie w jaki sposób zmierzyć maksymalną moc pobieraną przez budynek(dom weselny trudno zsumować odbiorniki prądu) w okresie 24h jego funkcjonowania na przyłączu trójfazowym. Pomiar ten jest potrzebny do optymalnego dobory mocy przyłącza?

    0 7
  • #2 20 Wrz 2016 14:38
    gilus1
    Poziom 28  

    Analizator parametrów sieci - zakładasz i po upływie 24 godzin przeglądasz wyniki. Część liczników mierzy też moc szczytową i ją wyświetla - zainteresuj się czy Twój licznik taką funkcję posiada.

    0
  • #3 20 Wrz 2016 21:45
    jaszto
    Poziom 23  

    Licznik ma impulsator świetlny i stałą najczęściej 1000 impulsów na kWh. 1kWh =3600kWs. Stąd 1 impuls to 3,6kWs i jeżeli masz:
    1 impuls na sekundę to pobór mocy jest równy 3,6kW
    1 impuls na 2sekundy to pobór mocy jest równy 1,8kW
    2 impulsy na sekundę to pobór mocy jest równy 7,2kW

    0
  • #6 21 Wrz 2016 07:42
    CYRUS2
    Poziom 36  

    pawelec1986 napisał:
    Mam pytanie w jaki sposób zmierzyć maksymalną moc pobieraną przez budynek(dom weselny trudno zsumować odbiorniki prądu) w okresie 24h jego funkcjonowania na przyłączu trójfazowym. Pomiar ten jest potrzebny do optymalnego dobory mocy przyłącza?
    Które to mają być 24h ?
    Bo w jednych 24h weźmie znacznie więcej niż w innych.
    Inaczej będzie zimą,inaczej latem.
    Należy przewidzieć jakie odbiorniki będą eksploatowane.
    Musisz się przyłożyć do kuchni w tym domu weselnym.
    Bo tam będą największe odbiorniki. Takie jak w restauracji.

    0
  • Pomocny post
    #7 21 Wrz 2016 07:55
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    W okresie 24h zmierzysz najprościej prostym analizatorem parametrów sieci. Inna sprawa to to iż ješli chcesz ustalić max. moc szczytową to pomiar musiał byś przeprowadzić najlepiej latem ze względu na pracującą klimatyzację lub zimą jeśli przynajmniej część odbiorników do ogrzewania jest elektryczna.
    Druga rzecz to owy pomiar wypadało by wykonać kilkukrotnie jeśli chcesz dokładnie znać zużycie energii el. - odbiorniki to też nagłośnienie i oświetlenie. Jeśli orientacyjnie to zawsze do Wtz/zabezpieczeń wypada przyjąć zapas na rozbudowę wyposażenia i wziąć moc szczytową dla której zabezpieczenie jest o stopień wyższe od wyznaczonego, np. wychodzi Ci 40A a bierzesz moc dla której zabezpieczenie będzie już wynosiło 63A - mowa o zabezpieczeniu przedlicznikowym.

    0
  • #8 23 Wrz 2016 22:43
    pawelec1986
    Poziom 9  

    Dziękuje za odpowiedzi zrobię jak napisał JohnySpZOO prosty analizator parametrów sieci i kilkukrotne pomiary w różnych momentach pracy lokalu.

    0