Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Termer minimax - Problem z wrzącą wodą

mise13 21 Wrz 2016 21:51 543 5
  • #1 21 Wrz 2016 21:51
    mise13
    Poziom 9  

    Witam w dniu wczorajszym wymieniłem Kocioł Termet Minimax na mlodszy ten sam model i jest problem z gorącą wodą. Problem polega na tym że nieważne jakie jest ustawienie na kotle temperatury to woda która leci bezpośrednio z kranu jest Wrząca, A dodatkowo poza grzaniu się wody piec wyłącza się do pewnego momentu i gdy woda chwilę oChłodnie znów go załącza . Proszę o pomoc w czym problem.

    0 5
  • #2 21 Wrz 2016 22:41
    bro2004
    Poziom 26  

    Czujnik ntc cwu do wymiany na początku.

    P.s. Za dobre rady daje się punkty.

    0
  • #3 21 Wrz 2016 22:44
    mise13
    Poziom 9  

    Witam, piec wcześniej działał prawidłowo u poprzednika.
    ( przyjacielu oczywiście, ze przyznałem punkty za dobra rade wiec nie wiem w czym masz problem )

    0
  • #4 27 Wrz 2016 21:57
    mise13
    Poziom 9  

    Czujnik wymieniony, problem pozostał. Ktoś jeszcze może pomóc?. Temperatura bez znaczenia na ile sie nastawi rośnie do 65 c, a następnie wylacza sie kocioł. Z góry dziękuje za pomoc.

    0
  • #6 27 Wrz 2016 22:10
    mise13
    Poziom 9  

    Ok sprawdzę dam znać

    0