Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

gong dla wybranych czujek w określonym czasie w Integra 128 WRL

kropla83 27 Sep 2016 09:56 2145 8
  • #1
    kropla83
    Level 6  
    system zawiera 10 podłączonych czujek

    skonfigurowałem gong w manipulatorze, który "dźwięczy" po określonej godzinie (konfiguracja wg wyjścia)...

    czy jest możliwość tak skonfigurowania systemu aby:

    3 (konkretne) spośród wszystkich czujek dawały gong w manipulatorze permamentnie -> przykład otwarcia drzwi wejściowych i balkonowych (za każdym razem chciałbym mieć gong)

    a wszystkie inne uruchamiały gong w manipulatorze tak jak jest to teraz (po określonej godzinie - czyli np wieczorem lub późną nocą)
  • #2
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    kropla83 wrote:
    skonfigurowałem gong w manipulatorze, który "dźwięczy" po określonej godzinie (konfiguracja wg wyjścia)...

    Napisz jak to zrobiłeś - człowiek całe życie się uczy.
  • #3
    wexors
    Level 19  
    kropla83 wrote:
    system zawiera 10 podłączonych czujek

    skonfigurowałem gong w manipulatorze, który "dźwięczy" po określonej godzinie (konfiguracja wg wyjścia)...

    czy jest możliwość tak skonfigurowania systemu aby:

    3 (konkretne) spośród wszystkich czujek dawały gong w manipulatorze permamentnie -> przykład otwarcia drzwi wejściowych i balkonowych (za każdym razem chciałbym mieć gong)

    a wszystkie inne uruchamiały gong w manipulatorze tak jak jest to teraz (po określonej godzinie - czyli np wieczorem lub późną nocą)


    struktura -> sprzet-> manipulatory -> gong z wejść i zaznaczasz co cie interesuje

    Rysiek2- z tego co mi sie wydaje to mozna to zrobic tak

    wyjscie 1 - timer
    Wyjscie 2- naruszenie wejsc
    wyjscie 3 - iloczyn logiczny wejsc 2 i 1

    wejscie1 - według wyjscia 3

    A potem manipulator i syngalizuj gong z wejscia 1
  • #4
    kropla83
    Level 6  
    Odgrzebuję troche temat bo ..
    nawet jak zrobię timer i ustawię go w wejściu blokującym gong ... to działa to globalnie dla wejść zdefiniowanych wyżej ..
    a mnie interesuje np wejście 1 permamentnie gong (i tu zaznacze to wejście w oknie gong z wejść) ale dla odmiany opcja poniżej (blokada gongu) już ten gong wyłączy (wg zdefiniowanego timer'a)
    a jak zrobić aby wejście 1 było permamentnie z gongiem a wejscie nr 2 dawało gong wg timera ... ;/

    Dodano po 3 [minuty]:

    chyba że listę wejść czujek które będą miały opóżniony gong definiuje się w timer w sekcji "Timery sterujące wyjściem" (jest ich 128 więc pasowałoby do wejść a nie wyjść)

    gong dla wybranych czujek w określonym czasie w Integra 128 WRL
  • #6
    kropla83
    Level 6  
    Scenariusz jest bardzo prosty...
    Masz w domu zainstalowanych 10 czujek .
    Masz założone kontaktron na drzwiach wejściowych i balkonowych i otworzenie tych drzwi powoduje gong za każdym razem.
    Pozostałe czujki zainstalowane w mieszkaniu dają gong tylko w określonym czasie ( za pomocą timera) .
    Nie do końca jestem pewien czy taką konfigurację da się zrobić bo wg mnie podanie nr wejścia blokującego gong w ustawieniach manipulatora to wg mnie opcja działająca na wszystkie wejścia... A ja chcę tego użyć dla wszystkich ( Oprócz dwóch).
  • #7
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    To musisz zaznaczyć gong w manipulatorze dla wejść które mają zawsze sygnalizować naruszenie oraz wejścia wirtualnego które będzie sterowane z wyjścia wurtualnego. To wyjście będzie iloczynem dwóch wyjść.
    Pierwsze to będzie naruszenie wejścia 1 sek i zaznaczysz wszystkie czujki których gong będzie ograniczony w czasie.
    Drugie wyjście to będzie timer załączany w godzinch kiedy gong ma sygnalizować.

    I tyle. Powinno działać.
  • #8
    kropla83
    Level 6  
    Przepraszam za pytanie ale co masz na myśli mówiąc "To wyjście będzie iloczynem dwóch wyjść. "?
  • Helpful post
    #9
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    kropla83 wrote:
    Przepraszam za pytanie ale co masz na myśli mówiąc "To wyjście będzie iloczynem dwóch wyjść. "?

    Mam na myśli wykorzystanie funkcji loginej - iloczyn (typ:46)
    jako składniki tego iloczynu wskazujesz wyjście timer i wyjście naruszenie linii.