Witam, Chcę zamontować zawór mieszający podnoszący temperaturę powrotu kotła. ( instalacja w domku 1 rodzinnym , kocioł 20 kW).
Zastanawiam się nad wyborem jednego z dwóch:
ESBE VTC312 1'GZ 45
lub
Zawór trójdrogowy mieszający 1" TSV3 55°C REGULUS
Żeby ta instalacja działała poprawnie z zaworem temperaturowym musi być wykonana tak:
lub tak:
A więc dwie pompy do c.o.
Przy tym schemacie natomiast wystarczy jedna:
Żeby ta instalacja działała poprawnie z zaworem temperaturowym musi być wykonana tak:
Wymiennik płytowy i pompa za nim z tego schematu nie są potrzebne.
Zamiast zaworu 3d zwykły trójnik a przed nim pomiędzy zasilaniem a powrotem zwykły zawór kulowy do regulacji przepływu, żeby tylko część popłynęła tym obejściem i będzie to tzw. spinka - tania i skuteczna.
Jeśli ma się samo regulować to zamiast kulowego wystarczy dać termostatyczny z czujnikiem, który przyczepi się do rury na powrocie kotła, nastawiamy na nim temperaturę i będzie się samo regulowało.
nie ma wymiennika płytowego tylko sprzęgło hydrauliczne.
Kotly i sruby wrote:
Jeśli ma się samo regulować to zamiast kulowego wystarczy dać termostatyczny z czujnikiem, który przyczepi się do rury na powrocie kotła, nastawiamy na nim temperaturę i będzie się samo regulowało.
Tylko czy w takim rozwiązaniu wszystkie grzejniki będą ciepłe?
Witam ponownie
Zakupiłem ostatecznie zawór ESBE VTC312 1'GZ 45
i chciałbym podzielić się z wami moimi obserwacjami.
1. schemat instalacji (w układzie dodatkowo znajdują się oczywiście zawory odcinające i zwrotne, a także 3 drogowy - jest jeszcze kocioł gazowy)
2. Warunek zadziałania pomp. ustawiony na sterowniku kominkowym- pompa kominka temp. zał. 62C(wył -5C) pompa wymiennika 63
3. Zastosowanie zaworu dogrzewania spływu umieszczonego po stronie wtórnej wymiennika spowodowało:
- podniesienie temp. w układzie grzewczym
- zmniejszenie częstotliwości ładowania kominka - wydłużenie procesu spalania poprzez zmniejszenie tempa spalania ( mniejsze zapotrzebowanie na ciepło - ograniczenie dawki powietrza)
- bardziej stabilna praca pomp. mniejsza częstotliwość załączeń i wyłączeń pomp
* wada układu dłuższy czas nagrzewania układu o około 25 minut od rozpalenia.
W moim przypadku uzyskałem oczekiwany efekt ( kaloryfery wszystkie dogrzane podłogówki działają - dom 220m2 w tym 3 podłogówki i 12 kaloryferów, kominek 19kW (max 24kW)
Pytanie do kolegi jarcecz.
Po rozpaleniu w kominku.
Czy wszystkie grzejniki grzeją równomiernie czy być może pierwsze grzeją np. te na górze, a później na dole i jaki jest czas aby grzały wszystkie.
Jak grzeją grzejniki - tylko do połowy czy w całości (nie wiem czy masz termostaty).
mogę tylko porównać do stanu przed założeniem zaworu, kominek eksploatowany będzie teraz 3 sezon. czas nagrzewania się kaloryferów od uruchomienia się pompy to około 20-30 minut wszystkie mniej więcej w tym samym czasie, mam termostaty na nich więc trudno określić stopień dogrzania, niemniej wcześniej niektóre było ciężko rozgrzać, teraz są ciepłe całe.