Malinowy1988 01 Oct 2016 03:42 20925 37
Wago
  • #1
    Malinowy1988
    Level 2  
    Witam wszystkich ,

    Stoje przed wyborem kotla od Termetu . Crystal II 25kW 1F lub nowy model Gold plus rowniez 25kW 1F .

    Bylem juz zdecydowany na Golda Plus poniewaz posiada wszystko na czym mi zalezy czyli plynna regulacja pompy , wentylatora oraz modulacja palnika od niskich wartosci . Chociaz instalator , ktory bedzie wykonywal mi instalacje powiedzal ,ze pompa nie bedzie chodzic na super niskich obrotach poniewaz nie posiadam kolektora czy czegos takiego na powrocie ale mniejsza z tym .

    Dom okolo 200 m2 , tylko grzejniki plus zasobnik teraz mam 100 litrow ale chyba przejde na 140-160 l . 2 osoby dorosle plus male dziecko ale w koncu urosnie I zurzycie sie zwiekszy :)

    Co mnie zaczelo nie pokoic w Gold plus , to odchudzenie go o cale 5,5 kg przy tych samych parametrach pracy oraz wymiarach . Cena Crystal II jest ok 300 zl wyzsza ( moze to te 5 kg ;) ) oraz moze to byc smieszne ale Termet daje jakies talony na nagrody 300 zl za montaz gold plusa inne kotly 150 lub 100 zl . Niby nic ale troche za duzo tego .
    Czy ktos z instalatorow , uzytkownikow obu kotlow mogl by troche pomoc mi w wyboze kotla ? Montaz mam po 15 pazdziernika a kociol juz bym powoli chcial zamowic .

    Przegladalem inne kotly ale nic ciekawego nie ma , praktycznie wszystko to samo z wyjatkiem modulacji . Tym bardziej nie ma co szalec z kupowaniem kotla za 10 tys jak za rok czy dwa moga wprowadzic rozniez na moim terenie dotacje do zmiany osprzetu .

    Mam pytanie jeszcze czy zasobniki Kospel sa dobre ? Chodzi mi zeby wytrzymal te 5 6 lat bo mam okazje kupic za 500 zl kilku tygodniowy akurat z mojego miasta .
    Aktualnie posiadam elektrometu ale juz ma z 7 lat .

    Bede wdzieczny za kazda pomoc
  • Wago
  • #2
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Malinowy1988 wrote:
    Tym bardziej nie ma co szalec z kupowaniem kotla za 10 tys

    Mam podobne zdanie.
    Malinowy1988 wrote:
    Stoje przed wyborem kotla od Termetu . Crystal II 25kW 1F lub nowy model Gold plus rowniez 25kW 1F .

    Malinowy1988 wrote:
    Dom okolo 200 m2 , tylko grzejniki plus zasobnik teraz mam 100 litrow ale chyba przejde na 140-160 l

    Czy Twój dom jest ocieplony, czy zbudowany w technologi z lat 80-tych, że zakładasz 25kW, a nie 20kW? Bo jeśli jest ocieplony to wystarczy do ogrzewania max 10kW,, albo i mniej, a reszta to zapas na sprawne grzanie CWU .
    Mniejsza moc max. to niższy pułap mocy min. przy modulacji.
  • #3
    Malinowy1988
    Level 2  
    andrzej lukaszewicz wrote:
    Czy Twój dom jest ocieplony, czy zbudowany w technilogi z lat 80-tych, że zakładasz 25kW, a nie 20kW? Bo jesli jest ocieplony to wystarczy do ogrzewania max 10kW,, albo i mniej, a reszta to zapas na sprawne grzanie CWU .
    Mniejsza moc max. to niższy pułap mocy min. przy modulacji.


    Dom ok 8-9 lat szczelny I dobrze wyizolowany poniewaz od stanu zimnego rozgrzewa sie bardzo szybko a w wakacje byl fajny chlod oczywiscie nie wszedzie . Tak jak pisze pan ,ze max 10 kW a nawet I 8 kW przy mrozach to max co jest potrzebne reszta to tylko na comfort szybkiego rozgrzania wody.

    Przy paleniu piecem zasypowym do temperatury 60 stopni w domu jest bardzo cieplo , powyzej tej temperatury pieklo .
    Najlepszy komfort w domu byl , gdy na piecu bylo 50-55 max . Akurat moja zona jest bardzo cieplo lubna ale powyzej tej temp to I jej bylo za cieplo .
    Mieszkamy w tym domu niecaly rok , ale juz zime jedna przezylismy , nie byla moze ostra ale dala jakies pojecie o tym wszystkim.
    Kociol zasypowy tez idzie do wymiany poniewaz jest przewymiarowany 25kw bodajze albo 23 kW z per eco ,Musialem bardziej kisic niz dobrze rozpalac bo nie dalo sie w domu wytrzymac. A jak byla dmuchawa ustawiona to juz w ogole kongo konkretne . 18-19 kW w zupelnosci da rade .

    Co do Gold PLus mam kilka informacji od instalatora . Pierwsza waga zmniejszyla sie przez zmiane systemu wylotu spalin z metalu na pcv . Podobno Termet jako jeden z ostatnich przeszedl na takie plastiki .

    Druga sprawa ta smieszna czyli te talony vouchery :) Podobno wszyscy inni daja I to po 600 zl dlatego I Termet tez tak teraz robi a jak latwo sie domyslic to kupujacy placi za to w cenie pieca .

    Tak wiec czas na zamowienie Gold Plus . Roznicy w mocy minimalnej 20 czy 25 nie ma wiec wezme 25kW bo cena 40 zl wyzsza .
  • #4
    serwo66
    Level 25  
    O niebo lepszy jest Crysta ll i koniecznie 25 kW aby szybciej dogrzewał zasobnik z ciepłą wodą, do tego polecam dedykowany czujnik pokojowy OpenTherm. Lepszy od golda ba ma więcej możliwości regulacji różnych parametrów kotła.
  • Wago
  • #5
    Malinowy1988
    Level 2  
    W czym dokladnie jest lepszy crystal II od gold plus ? Sterowania juz posiadam , Danfoss Link . Czekam na Pana odpowiedz
  • #6
    serwo66
    Level 25  
    Ten dedykowany czujnik nie jest tylko zwykłym czujnikiem włącz wyłącz ale jest czujnikiem posiadający wiele innych nastaw ułatwiających dopasowanie pracy kotła do instalacji c.o.. Crystal II posiada nastawy których nie ma Gold i jest o 100% lepszym od Golda i nie mam na myśli awaryjności tylko dopasowanie pracy kotła do instalacji np. aby nie taktował.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Każdy serwisant Termeta powie to samo no chyba że jest leniem bo Golda włączy, zrobi analizę z nastawą krzywej i gotowe a Crystal wymaga więcej czasu i doświadczenia.
  • #7
    bro2004
    Level 29  
    Ale Gold Plus też ma 22 parametry do ustawiania i wg mnie jest lepszy. Polska elektronika...nie "zachodnia" Honeywell. Open Therm dla Plus nie dostępny - to jedyny minus.
  • #8
    serwo66
    Level 25  
    Nie przekonasz mnie że Gold jest lepszy niż Crystal z OpenTherm-em. Fakt plus dla Golda za polski sterownik który można legalnie naprawić w Polsce i prócz tego zarabiają na nim Polacy.
  • #9
    Malinowy1988
    Level 2  
    Panowie pisza o opentherm sterowniku / termostacie pokojowym ?

    Jezelli tak to bedzie to wspolgralo z danfoss link ? Poniewaz do kotla musze podlaczyc rowniez sterownik wlacz wylacz czy jedno z drugil sie nie wyklucza ??
  • #10
    jaro-x
    Level 10  
    Witam.
    Jaki polecacie sterownik pokojowy do Gold Plusa:
    - euroster 2006
    - termet ST-292 V3 ( tu chyba tylko 2 programy)
    - salus 091fl ( czy jest w nim mozliwosc chwilowej recznej zmiany temp.niezaleznie od programu aktualnego)?
  • #11
    misiek1111
    Level 29  
    serwo66 wrote:
    polski sterownik który można legalnie naprawić w Polsce


    Jesteś pewien? bo ja nie.
    Rozmowa w skrócie z firmą Kospel. Nie prawidłowo działający sterownik kotła c.o.

    - mój sterownik nie działa prawidłowo, czy można kupić nowy?
    - już nie.

    - to może są części do niego?
    - nie.

    - a naprawiają go Państwo?
    - nie.

    - to może mógłbym otrzymać wsad do niego, bo wygląda, że mógł się uszodzić?
    - nie mamy wsadów.

    - ale jak to? przecież ten sterownik to wasz produkt.
    - tak, ale nie mamy wsadów.

    - to dowidzenia.
    - do widzenia.

    Życzę powodzenia w naprawie za 6-10 lat, kiedy sterownik popłynie.
  • #12
    bro2004
    Level 29  
    Z tego co mi wiadomo od lat to firma Kospel specjalizuje się w produkcji wymienników do CWU...a elektronikę robił dla nich ktoś inny.

    Firma Tester jest od lat 90-tych i dalej robią to samo - produkują, naprawiają i projektują ;) słabe porównanie wg mnie.
  • #13
    gregorusp
    Level 11  
    Witam!
    Małe pytanie - które z kondensacyjnych Termetu obsługują OpenTherm? Myślałem, że Gold Plus go ma....
    W takim razie orientuje się ktoś jak spiąć Gold Plusa z komputerem? (chciałbym zczytywać aktualne parametry pracy jeżeli to możliwe).
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
  • #14
    bro2004
    Level 29  
    Żaden nie będzie działał z połączeniem internetowym - komputerem.
  • #15
    gregorusp
    Level 11  
    Ale opentherm jest otwartym protokołem, tak więc pewnie można by było zbudować swój sterownik (w znaczeniu - czytnik stanu)?
  • #16
    serwo66
    Level 25  
    Tylko Termet Crystal współpracuje z Openthermem.
  • #17
    gregorusp
    Level 11  
    Witam ponownie.
    Chyba jednak nie kupię tego Crystala II, dwufunkcyjnego. W każdej hurtowni, do której dzwoniłem, poinformowali mnie, że są wyprzedane, nie wiadomo kiedy będzie dostawa nowych...

    Ciekawe - może Termet znowu zamierza zmienić model?
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
  • #19
    overcloker
    Level 2  
    Serwo mam prośbę czy mógłbyś napisać 5-6 punktów dlaczego Gold plus jest gorszy od Crystala?? Takich technicznych obiektywnych, nie podlegających dyskusji. Niedługo będę kupował kocioł i nie chciałbym oszczędzając 300 zł wtopić.
  • #20
    serwo66
    Level 25  
    Crystala polecam do nowego budownictwa lub starego ale dobrze ocieplonego. W tym kotle mogę zmienić min. temp. ( przesunięcie krzywej grzewczej ), czasy wybiegu pompy na c.o. i na c.w.u., zmienić temp. co. i cwu. ( histereza regulacji temp. ), max temp. co.. Tego nie znajdziesz w goldzie.
  • #21
    overcloker
    Level 2  
    Dzięki za szybką odpowiedź. A czy tych parametrów nie ustawia serwisant? W gold z plusem (bez nie wiem) też są one dostępne ale tylko z menu serwisowego. Z tego co czytałem to podobnie jest w Crystalu - choć tutaj nie jestem pewien, czy musi to robić serwis. A gdzie to sam ustawiasz, poprzez programator pokojowy czy w menu kotła?
  • #22
    serwo66
    Level 25  
    Crystal ma kilkanaście parametrów do zmiany a gold kilka. Ustawia je serwisant z menu serwisowego na kotle a jeśli jest opentherm to zmieniasz je w tym czujniku zamontowanym w pokoju.
  • #23
    Alpha
    Level 24  
    A czy model Silver w porownaniu z Gold wypada lepiej, mając na uwadze możliwości regulacyjne? Cena Silvera jest o 1000zł niższa niż Crystala II, nie wiem czy warto dokładać do Open Therm.
  • #24
    magglow
    Level 9  
    Witam. Czy ktoś wie jakim kablem łączyć sterownik st 292-v3 z piecem? Czy będzie to działało na tzw. skretce?

    Z góry dzięki za szybką odpowiedź.
  • #25
    bro2004
    Level 29  
    Będzie działało, ale powodzenia w podłączeniu i późniejszym sztukowaniu tego :) zalecany przewód to np. 2x0,5 OMY
  • #26
    Tiesto83
    Level 11  
    Napisałem maila do termetu o różnice gold plus vs crystal II. Odpowiedzieli, że nowszym konstrukcyjnie jest gold plus. Wymiennik ciepła ten sam. Trochę mi to zagmatwało, bo miałem prać Crystala (open therm).
  • #27
    Alpha
    Level 24  
    No popatrz, a to Crystal wersja 100 otrzymał nagrodę MTP2018 - tak się chwalą na głównej stronie.
    Osobiście mam Crystal II ze sterownikiem CR11011 od listopada 2017. Czy Gold wypada taniej (bo Silver był o 1000zł tańszy od Crystala)?
    Jaki sterownik do Golda weźmiesz? ST-292 choć ładny, to nie ma pogodówki. Czy Easy-Remote działa z Goldem?
    Crystal ma pogodówkę w sobie, Gold też?

    I muszę niestety potwierdzić słowa jednego kolegi forumowego, że Crystal jest trochę głośny - nie, gdy się stoi bezpośrednio przy nim, natomiast dźwięk niesie się przez ściany (mam kotłownię na jednym poziomie z resztą domu). Żałuję, że nie powiesiłem go na jakichś gumowych podkładkach.

    CR11011 w kilku zdaniach wg mnie:
    -ciężkie menu, ciągle muszę chwytać za instrukcję żeby coś sprawdzić,zmodyfikować.
    -nie wyświetla temperatur, które interesują człowieka najbardziej: Tzewn, T cwu, Tpomieszczenia. Do wszystkiego trzeba się dokopać w menu.
    -nie podaje aktualnej mocy kotła, choć liczyłem na to, że będzie.
    -nie ustawisz na nim wszystkiego, część funkcji trzeba zrobić z panelu na kotle (np. przełączanie Lato/Zima, ustawienie mocy kotła dla c.o. oraz c.w.u).
    +tani.
    +umożliwia sporo zaoszczędzić dzięki tygodniowemu/dziennemu harmonogramowi grzania c.w.u.
  • #28
    Tiesto83
    Level 11  
    Różnica to cenie to jakieś 200 zł na korzyść Golda, do tego trzeba liczyć 300-400 na open therma.
    Z nieintuicyjnym interfejsem do open therma trochę słabo, ale chcę go wziąć bo mam tylko podłogówkę i liczę, że go przez ten sterownik sensownie skonfiguruję.
  • #29
    Alpha
    Level 24  
    Tiesto83 wrote:
    ... liczę, że go przez ten sterownik sensownie skonfiguruję.

    Rozumiem, że masz na myśli odpowiednie dobranie krzywej grzewczej pogodówki + ewentualnie programy dobowe, bo chyba w żaden inny sposób on Ci w tym nie pomoże.
  • #30
    Tiesto83
    Level 11  
    Czyli de facto to samo co można zrobić w sterowniku gold plus. To gdzie ten sens posiadania open therm.