supchem wrote: Różnicówka zamontowana jest przed falownikami.
No to się nie dziw że może wyłączać . Dlaczego to już pisałem . A może by sprawdzić jaki ten prąd upływnościowy jest .
Montowałem nówki sztuki firmy DELTA różnicówki musieliśmy wyeliminować z projektu i szafy . A co dopiero jakiś starszy model .
Tu fragment z pracy Doktora Musiała na ten temat.
Dr inż. Edward MUSIAŁ
Dr inż. Stanisław CZAPP
Katedra Elektroenergetyki
Politechnika Gdańska
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
POWSTANIE, ROZWÓJ, PRZYSZŁOŚĆ
Identyfikacja prądu różnicowego „uszkodzeniowego”
Wyłączniki różnicowoprądowe są przeznaczone do pracy tylko w urządzeniach prądu przemiennego. Prądy upływowe i zarazem prądy różnicowe takich urządzeń w warunkach normalnego
użytkowania, a także prądy różnicowe przy uszkodzeniu miały dawniej prosty przebieg, sinusoidalny o częstotliwości sieciowej, potem zdarzały się przebiegi jednokierunkowe pulsujące i przebiegi
sinusoidalne o zwiększonej częstotliwości. Intensywny rozwój energoelektronicznych przekształtników i sterowników sprawił, że obecnie te prądy mają przebiegi tyleż złożone, co różnorodne, ma-
ją złożone widmo, wymykające się prostej klasyfikacji. Zwłaszcza w przypadku użycia wyłączników w roli ochrony uzupełniającej ważne jest poprawne ustalenie nieprzekraczalnej górnej wartości
prądu różnicowego zadziałania, uwzględniającej pierwotne kryteria bezpieczeństwa. Zarazem chodzi o obwody, w których naturalne prądy upływowe i różnicowe są duże i prąd różnicowy zadziałania wyłącznika nie może być zbyt mały w obawie przed zbędnym wyzwalaniem.
Koniec cytatu .