Master BV110E - Nagrzewnica Master zawiesza się.

07 Paź 2016 10:36 1044 7
  • Użytkownik usunął konto  
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 35  
    Problem z zapłonem albo przegrzaniem i elektronika nagrzewnicy nie pozwala na kolejne próby zapłonu.
    https://www.klimatop.pl/files/bv110-290%5B1%5D.pdf
    Zresztą, to samo napisano w instrukcji, po wystąpieniu błędu zdalny rozruch jest blokowany. Teraz sam dedukuj, bo to nie przypadek na zgadywanki.

    -za zimno
    -za gorąco
    -za mało powietrza
    -uszkodzony detektor płomienia

    To nie prom kosmiczny.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 35  
    Może okapca przy starcie detektor płomienia. Jeśli krótko pracuje a często startuje to wydaje się realna ewentualność.
    Raz na parę minut : to nie jest standardowy tryb pracy dla nagrzewnicy tej mocy.
    Powinna pracować 20-30minut żeby to miało sens.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 35  
    "Ty swoje a ja swoje".
    W takim razie za mała hala (za duża moc nagrzewnicy).
    Owszem, jest przystosowana do pracy ze sterownikiem ale producent nie przewidział że ktoś będzie tym grzał "komórkę" ;).
    Jedynym wyjściem faktycznie jest zwiększenie histerezy np. 17-24, tak żeby pracowała dłuższe okresy czasu.

    Nagrzewnica to nie CO w domu, miałeś złe założenia od samego początku, no ale może dojdziesz do konsensusu.
  • Użytkownik usunął konto  