BROTJE BROTJE EuroControl + - Przegrzewanie wody w podgrzewaczu

08 Paź 2016 10:02 1179 7
  • Poziom 14  
    Witam posiadam piec Brotje plus Podgrzewacze typu EAS 150C woda w nim się gotuje czy mógł ulec uszkodzeniu Czujnik c.w.u.
  • Poziom 30  
    Wystarczy odczytać temperaturę CWU na regulatorze EC.
  • Poziom 14  
    temperatura na regulatorze 46 stopni woda dalej sie gotuje
  • Poziom 30  
    Sprawdż czy czujnik CWU jest we właściwym miejscu.
  • Poziom 14  
    tzn ? BROTJE BROTJE EuroControl + - Przegrzewanie wody w podgrzewaczu

    BROTJE BROTJE EuroControl + - Przegrzewanie wody w podgrzewaczu
    czy na pierwszym sterowniku nie powinno być na auto ?
  • Poziom 30  
    Wyciągnij czujnik z zasobnika i niech wisi lużno w powietrzu, po paru minutach powinien pokazywać około 20 stopni. Jeżeli pokaże inną temperaturę, wskazywało by na uszkodzenie czujnika.
  • Poziom 14  
    tak tylko czujnik wymieniłem !
  • Poziom 14  
    Panowie czy ten sterownik posiada podtrzymanie pamięci ( baterię )