Podłączanie kuchni elektrycznych,płyt indukcyjnych

młody2066 08 Paź 2016 18:37 1725 6
  • #1 08 Paź 2016 18:37
    młody2066
    Poziom 18  

    Witam
    Mam pytanie do osób które zajmują się instalacją płyt indukcyjnych,grzewczych i innych kuchni wolno stojących.
    Chodzi o podłączenie do instalacji jednofazowych.
    Przykładowa kuchnia elektryczna o mocy 8,5kW.
    Główny problem to podłączenie w blokach.
    Czy podłączacie takie urządzenie przez wtyczkę do gniazdka?
    Ludzie kupują takie urządzenia mają je podłączone i używają.
    Jak pracowałem w pewnym serwisie autoryzowanym to nie było mowy o podłączeniu pieca czy płyty do instalacji jednofazowej.
    Takie urządzenia mają najczęściej moc min 7 kW więc zabezpieczenie jakie należało by zastosować przy urządzeniu 7 kW to 29 A i przewód zasilający 3x4mm a nikt w mieszkaniu nie ma ani takiego zabezpieczenia ani takiego przewodu doprowadzonego.
    Kolejna rzecz,najczęściej bloki nie mają uziemienia,co w takiej sytuacji,podłączacie stosując zerowanie czy nie podejmujecie się takich podłączeń(producenci kategorycznie wymagają uziemienia).W Moim otoczeniu instalatorzy podłączają normalnie przez wtyczkę do gniazdka przewodem 3x2,5mm i robią zerowanie.
    Wg producentów jest to niedopuszczalne.Chcę poznać opinię Tych osób które się tym zajmują a nie "teoretyków".
    Pozdrawiam

    0 6
  • #2 08 Paź 2016 19:01
    Akrzy74
    Poziom 39  

    młody2066 napisał:
    Czy podłączacie takie urządzenie przez wtyczkę do gniazdka?
    Podłączyć teoretycznie można, pod warunkiem sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej i warunku Ib ≤ In ≤ Iz
    I2 ≤ 1,45 Iz, a więc zabezpieczenia przewodu i samego obwodu, którego zabezpieczenie nie może być większe niż prąd znamionowy osprzętu- gniazda/ wtyczki. To, że kuchnia nie będzie pracowała pełną mocą to inna kwestia. Najważniejsza jest ochrona przewodów i ochrona przeciwporażeniowa.
    młody2066 napisał:
    Kolejna rzecz,najczęściej bloki nie mają uziemienia,co w takiej sytuacji,podłączacie stosując zerowanie czy nie podejmujecie się takich podłączeń(producenci kategorycznie wymagają uziemienia).

    Producent nie ma pojęcia o realiach występujących w instalacjach. Potrzebna jest znajomość układów sieciowych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz świadectwo kwalifikacyjne kategorii E +D.
    młody2066 napisał:
    W Moim otoczeniu instalatorzy podłączają normalnie przez wtyczkę do gniazdka przewodem 3x2,5mm i robią zerowanie.

    Człowiek broni błędów które kocha, a racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji. Bez znajomości układu sieciowego w jakim została wykonana instalacja oraz układu gniazd w pomieszczeniu nie można udzielić prawidłowej odpowiedzi. Przypominam, że w układzie TN-S obwody gniazd należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym, więc o "zerowaniu" nie może być mowy. Najważniejsza jest ocena na miejscu- nic nie zastąpi tzw. wizji lokalnej...

    0
  • #3 08 Paź 2016 21:48
    strfind
    Poziom 15  

    No a jak zareaguje płyta jeśli włoży się wtyczkę odwrotnie do gniazda? :)

    0
  • #4 08 Paź 2016 21:54
    janek1815
    Poziom 38  

    Gniazdo musi być z bolcem. Nie ma mowy o odwrotnym włożeniu wtyczki.

    0
  • #5 08 Paź 2016 23:48
    retrofood
    Moderator

    strfind napisał:
    No a jak zareaguje płyta jeśli włoży się wtyczkę odwrotnie do gniazda? :)


    janek1815 napisał:
    Gniazdo musi być z bolcem. Nie ma mowy o odwrotnym włożeniu wtyczki.


    Koledzy, a znacie osprzęt stosowany dla prądów większych niż 16 A? Poszukajcie w necie, a nie będzie takich pytań.

    0
  • #6 08 Paź 2016 23:57
    CYRUS2
    Poziom 37  

    Akrzy74 napisał:
    Podłączyć teoretycznie można, pod warunkiem sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej i warunku Ib ≤ In ≤ Iz
    I2 ≤ 1,45 Iz, a więc zabezpieczenia przewodu i samego obwodu, którego zabezpieczenie nie może być większe niż prąd znamionowy osprzętu- gniazda/ wtyczki.
    Wiec praktyczne też można jeżeli gnazdko spełnia w/w wymogi.
    Spełniać powinno i musi. niezależnie od tej płyty.
    młody2066 napisał:
    Kolejna rzecz,najczęściej bloki nie mają uziemienia
    Nie ma w Polsce bloków bez tzw.uziemienia.
    Co twoim zdaniem to jest „uziemienie” ?
    Inaczej eksploatacja urządzeń elektrycznych byłaby niemożliwa.
    Protokół kontroli okresowej byłby negatywny.
    młody2066 napisał:
    W Moim otoczeniu instalatorzy podłączają normalnie przez wtyczkę do gniazdka przewodem 3x2,5mm i robią zerowanie. Wg producentów jest to niedopuszczalne
    Gdzie tak przeczytałeś ? Źle przeczytałeś, lub żle zrozumiałeś.
    Zerowanie to system instalacji bardziej podatny na awarie. Ale sprawny chroni prawidłowo.
    Gniazdko zabezpieczone bezpiecznikiem 16A na przekroju 2,5mm2 to jest prawidłowo. Wymogi podane przez kolegę Akrzy.
    Cytat:
    Przypominam, że w układzie TN-S obwody gniazd należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym, więc o "zerowaniu" nie może być mowy.
    Wymóg RCD na każde gniazdko istnieje dopiero od 2009 roku.
    Nie ma obligatoryjnego nakazu przeróbki instalacji wykonanych w latach przed 2009.

    0
  • #7 06 Paź 2017 21:00
    młody2066
    Poziom 18  

    Temat do zamknięcia.
    Jak mówiłem w moim otoczeniu instalatorzy podłączają takie urządzenia pod jedną fazę.
    Jeżeli nie ma uziemienia to robią zerowanie.
    Ja odstępuję od podłączania do takich instalacji i chciałem poznać opinię innych.