Nie Stosujcie bezpieczników "S" AC w instalacjach DC !

Kwazor 12 Oct 2016 17:39 11553 22
  • #1
    Kwazor
    Level 31  
    Widziałem już wiele razy taką sytuację że w amatorskich instalacjach wiatrowych czy słonecznych są zastosowane bezpieczniki automatyczne zwane popularnie S-ki.

    I to wersje dla prądu zmiennego ( a są też produkowane dla prądu stałego - fakt droższe ale jeśli ktoś chce spalić swój dom to trudno gorzej jak komuś wykona taką instalację na bezpiecznikach AC )

    Pierwszy przykład: 6A bezpiecznik AC w instalacji prądu zmiennego i stałego:
    https://www.youtube.com/watch?v=S6BRo5fjtVk

    Wnioski wyciągnijcie sami i do tego ten piękny syk łuku elektrycznego

    Tu co się może stać przy złym podłączeniu ( odwrotna polaryzacja ) bezpiecznika DC
    https://www.youtube.com/watch?v=Cup5fMGaE2g


    Bezpiecznik topikowy tego nam nie zrobi o ile jest na odpowiednie napięcie i prąd.
  • #3
    Dzik210
    Level 2  
    Dzięki za link z "prezentacją"! :)
    Komentarza więcej nie potrzeba :D
  • #4
    krzysiek_krm
    Level 40  
    Kwazor wrote:
    Bezpiecznik topikowy tego nam nie zrobi o ile jest na odpowiednie napięcie i prąd.

    Drobna uwaga - bezpiecznik musi mieć odpowiednią zdolność wyłączania prądu, jeżeli prąd zwarciowy jest większy to łuk się zapali i nie ma lekko, nie tak szybko zgaśnie.
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #8
    faradek
    Level 17  
    wesolyyyy wrote:
    Czemu przy DC nie zadziałały wyzwalacze zwarciowe?


    Bo prąd był za mały. Obszar bezzwłocznego zadziałania dla charakterystyki C to 5 - 10 In. Czyli w tym przypadku (bezpiecznik C6) wyzwalacz elektromagnetyczny był w dolnej granicy zadziałania (bo prąd wynosił niewiele ponad 30A).
  • #9
    Edek45
    Level 29  
    Czy to połączenie wyłącznika nadmiarowego jest poprawne ?
    Plus i minus zasilania są podłączone odwrotnie niż oznaczenie na wyłączniku.
    Nie Stosujcie bezpieczników "S" AC w instalacjach DC !
  • #11
    User removed account
    Level 1  
  • #13
    User removed account
    Level 1  
  • #14
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    wesolyyyy wrote:
    Na 2 filmie (odwrotne połączenie) sprawa jest prosta - łuk nie został wdmuchnięty w komory gaszeniowe tylko w przeciwną stronę gdzie takich urządzeń nie ma.

    Czyli od dołu nie można podłączyć takiego zabezpieczenia bo zostanie wdmuchnięty do komory wyłącznika gdzie nie ma komór gasikowych ?
  • #15
    User removed account
    Level 1  
  • #16
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    wesolyyyy wrote:
    Czyli przy zasileniu od dołu + podłączamydo prawego toru a - do lewego (odwrotnie niż wcześniej).

    Teraz to pasuje.
  • #17
    jotko
    Level 21  
    Budowa wyłącznika nadmiarowo-prądowego obwodów napięć stałych.
    Napisałem kiedyś artykuł o wyłącznikach nadmiarowo prądowych dedykowanych do obwodów DC.
    W linku powyżej w artykule jest odwołanie do dokumentacji ABB z rozpisanym diagramem połączeń dla obwodów napiec stałych.
    Potwierdzam, że polaryzacja jest istotna ponieważ włączniki DC posiadają wewnętrzne komory gaszenia doposażone w magnesy trwałe, służące do kierowania łuków elektrycznych podczas ich gaszenia.
  • #18
    ^ToM^
    Level 40  
    Kwazor wrote:
    Widziałem już wiele razy taką sytuację że w amatorskich instalacjach wiatrowych czy słonecznych są zastosowane bezpieczniki automatyczne zwane popularnie S-ki.

    I to wersje dla prądu zmiennego ( a są też produkowane dla prądu stałego - fakt droższe ale jeśli ktoś chce spalić swój dom to trudno gorzej jak komuś wykona taką instalację na bezpiecznikach AC )


    Nie wiem o co to larum. Przecież każdy elektryk wie, że dla prądu przemiennego stosuje się inne zabezpieczenia niż stałego. Dziś wszystko jest dostępne na rynku w umiarkowanych cenach więc dla fotowoltaiki są odpowiednie zabezpieczenia.
    To, że ktoś dla prądu stałego stosuje popularne "esy" to nie jest nic dziwnego. Nie wszyscy się orientują w tych tematach. Dokładnie tak samo jak z każdą inną rzeczą.
  • #19
    Janusz_kk
    Level 34  
    Panowie, a jakiś stycznik 4 albo 2 styki DC na 1000V ale nie ppoż bo takie to znam. Chciałem jakiś zwykły poszukać i bieda, są same AC na 3F.
  • #20
    ^ToM^
    Level 40  
    Janusz_kk wrote:
    Panowie, a jakiś stycznik 4 albo 2 styki DC na 1000V ale nie ppoż bo takie to znam. Chciałem jakiś zwykły poszukać i bieda, są same AC na 3F.



    W Impolu kupisz: C193 A/110EV-U1
    Stycznik o prądzie maksymalnym 50 A, dla napięć maks. 1000 V DC, z komorą gaszeniową oraz elektromagnetycznym wydmuchem łuku, napięciem cewki 110 V DC o tolerancji -30%, +25% i zamontowanym warystorem, z jednym przełącznikiem pomocniczym.
  • #21
    Janusz_kk
    Level 34  
    No dzięki, ale nie kupię, bo 1 styk, Panie w ogóle nie ogarniają co mają, ceny także bo podobno zmiana cenników i podobno kosztuje ponad 100 euro :(
    Proszę o jakieś inne, tańsze :) bo na aledrogo są na 4 tory za niecałe 900zł ale to nadal drogo bo mogę dać ale nie muszę.
  • #22
    iq84
    Level 13  
    Najbezpieczniejsze są bezpieczniki topikowe w AC i w DC .