Wilo Star RS 25/6 - Pompa obiegowa nie daje rady ?

15 Oct 2016 13:48 2943 4
  • Level 6  
    Potrzebuje porady specjalistów w zakresie zakupu nowej pompy obiegowej C.O.

    Dom jednorodzinny, 3 kondygnacje ok 7 metrów wysokości domu. Obecnie w domu jest zamontowana Pompa obiegowa Wilo Star RS 25/6. dom ogrzewany jest piecem węglowym, oraz jest także instalacja gazowa i solary.

    Do tej pory pompka była wystarczająca, gdyż ogrzewane były 2 pierwsze kondygnacje, na trzeciej kaloryfery były ustawione na dogrzewanie. W chwili obecnej zamieszkana została także 3 kondygnacja i po włączeniu kaloryferów na maksymalne grzanie, są problemy z ogrzewaniem, na dole w niektórych kaloryfery są chłodne.

    Czy pompa obiegowa może być za mała, jeżeli tak to na jaką pompkę ją wymienić ?

    Dane techniczne pompki obiegowej :

    DANE TECHNICZNE:
    - Moc ( 1/2/3 bieg ): +-46/67/93 W
    - Zasilanie: 230 V
    - Długość montażowa: 180 mm
    - Przyłącze rurowe: DN 25 -> 1 " pół-śrubunek 1 1/2 " 48 mm
    - Temperatura cieczy: od -10C do +110C
    - Wysokość podnoszenia słupa wody: 6 metrów
    - Waga 2,3 kg
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 43  
    W "normalnie" zrobionej instalacji- zachowane średnice rur, spadki nie trzeba pompki by wszystko grzało. Trzeba ustawić przepływy na zaworach, bo góra i tak zawsze grzeje lepiej.
  • Level 39  
    Zawsze możesz dać większą np. 25/8, ale ja zacząłbym od sprawdzenia filtra przed pompa i zdławienia najbliższych grzejników, czyli na parterze. Woda nie jest głupia i płynie linią najmniejszego oporu.
  • Level 6  
    Co do instalacji, to nie mam pewności że jest zrobiona "normalnie". Instalacje robili "specjaliści" więc ufam, że jest zrobiona prawidłowo ... aczkolwiek ufać nie znaczy mieć pewność. Tak czy inaczej instalacji przerobić się nie da.

    Dopytam jeszcze o pompę. Mam do wyboru 2 modele :

    1) Model Wilo Star-RS 25/8

    Przepływ max. Qmax: 5,5 m3/h
    Max. wysokość podnoszenia Hmax: 8 m
    Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Pmax: 10 bar
    Prędkość obrotowa n : 2122 / 2404 / 2760 rpm [1/min]
    Minimalna wysokość dopływu przy 50 / 95 / 110°C : 0,5 / 3 / 10 m

    2) Model Wilo Yonos PICO 25/1-8

    Przepływ max. Qmax: 5,5 m3/h
    Max. wysokość podnoszenia Hmax: 7,5 m
    Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze Pmax: 6 bar
    Prędkość obrotowa n : 1170 - 4800 rpm [1/min]
    Minimalna wysokość dopływu przy 50 / 95 / 110°C : 0,5 / 3 / 10 m

    Ta pierwsza jest bardziej mechaniczna , ta druga elektroniczna. Różnią się nieznacznie wysokością podnoszenia, ale także przepływem maksymalnym.

    Czy ta druga pompka będzie lepsza?
  • Level 30  
    Chester70 wrote:
    Potrzebuje porady specjalistów w zakresie zakupu nowej pompy obiegowej C.O.

    Dom jednorodzinny, 3 kondygnacje ok 7 metrów wysokości domu. Obecnie w domu jest zamontowana Pompa obiegowa Wilo Star RS 25/6. dom ogrzewany jest piecem węglowym, oraz jest także instalacja gazowa i solary.

    Do tej pory pompka była wystarczająca, gdyż ogrzewane były 2 pierwsze kondygnacje, na trzeciej kaloryfery były ustawione na dogrzewanie. W chwili obecnej zamieszkana została także 3 kondygnacja i po włączeniu kaloryferów na maksymalne grzanie, są problemy z ogrzewaniem, na dole w niektórych kaloryfery są chłodne.

    Czy pompa obiegowa może być za mała, jeżeli tak to na jaką pompkę ją wymienić ?


    Bez wiedzy o schemacie instalacji CO nikt nie zdiagnozuje przyczyny. Na przykład u mnie dwie kondygnacje napędza pompa 25/4 na pierwszym biegu.

    Z opisu kolegi wynika, że zwiększenie przepływu przez górną kondygnację spowodowało spadek temperatury na dolnej kondygnacji w niektórych grzejnikach. Przyczyną może być również zapowietrzenie tych grzejników, zapchanie się zaworów przy grzejnikach (częściej na dolnej kondygnacji w zależności od schematu instalacji), również niewystarczający przepływ, ale to może wynikać z konstrukcji instalacji...

    Proponuje zrobić test, jak będzie się zachowywać instalacja, przy włączonej pompie na I, II i III biegu.

    Co znaczy że kaloryfery były ustawione na dogrzewanie?

    A może podejść do tematu w ten sposób, że przy zmniejszonym przepływie należy podnieść temperaturę wychodzącą z pieca, a nową równowagę przepływu uzyskać poprzez odpowiednie ustawienie kaloryferów na najwyższym piętrze.