MCR 24 II + VS5500 - Jak podpiąc do regulatora kolejny czujnik temperatury ?

17 Paź 2016 17:42 1362 3
  • Poziom 9  
    Jak podpiąć do regulatora VS5500 kolejny czujnik temperatury ?
    Chodzi mi tutaj o czujnik temperatury wewnętrzny na pietrze.
    Czy któryś z tych czujników będzie nadrzędny ?

    Generalnie chodzi mi o to aby po spadku temperatury (np poniżej 21) czy na parterze czy na piętrze włączył się piec MCR 24 II.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 12  
    Z instrukcji nie wynika aby istniała taka możliwość. Generalnie w De Dietrich działa to na zasadzie: jeden sterownik = jeden czujnik temperatury pomieszczenia = jeden obwód sterowany. Mam DeDietrich z diematic 3 i obchodzę to inaczej. Wybieram pomieszczenie referencyjne w który umieszczony jest sterownik. Pomieszczenie wyróżnia się najniższą temperaturą ze wszystkich w całym domu, zwykle takie w którym najmniej się przebywa. W pozostałych pomieszczeniach temperaturę reguluję termostatami grzejnikowymi - najlepiej elektroniczne bo lepiej reagują i można precyzyjnie ustawić temperaturę niż w klasycznych.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 9  
    enceladuse napisał:
    Z instrukcji nie wynika aby istniała taka możliwość. Generalnie w De Dietrich działa to na zasadzie: jeden sterownik = jeden czujnik temperatury pomieszczenia = jeden obwód sterowany. Mam DeDietrich z diematic 3 i obchodzę to inaczej. Wybieram pomieszczenie referencyjne w który umieszczony jest sterownik. Pomieszczenie wyróżnia się najniższą temperaturą ze wszystkich w całym domu, zwykle takie w którym najmniej się przebywa. W pozostałych pomieszczeniach temperaturę reguluję termostatami grzejnikowymi - najlepiej elektroniczne bo lepiej reagują i można precyzyjnie ustawić temperaturę niż w klasycznych.


    A co powiesz o wpięcie czujnika temperatury (termostatu) równolegle jak w wątku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1175536.html

    1. Podłączenie równoległe dwóch sterowników.
    Opis działania: ogrzewanie zostanie załączone jeśli temperatura w jednym z kontrolowanych pomieszczeń spadnie poniżej temperatury ustawionej. Wyłączenie ogrzewania nastąpi jeśli temperatura w obydwu pomieszczeniach wzrośnie powyżej temperatury ustawionej.

    2. Podłączenie szeregowe dwóch sterowników.
    Opis działania: ogrzewanie zostanie załączone jeśli temperatura w obydwu kontrolowanych pomieszczeniach spadnie poniżej temperatury ustawionej. Wyłączenie ogrzewania nastąpi jeśli temperatura w jednym z kontrolowanych pomieszczeń wzrośnie powyżej temperatury ustawionej.

    Wtedy w przypadku nr 1. na piętrze jak spadnie temperatura włączy się ogrzewanie.

    Czy ktoś tego próbował ?

    Dodatkowy czujnik/termostat.
    https://www.emultimax.pl/pl_PL/p/Regulator-te...AVMmqPoSWobnhxz0AKbrG_xr1S_MOfhHsfxoCVF_w_wcB
  • Poziom 12  
    Problem jest w tym, że podłączenie w De Dietrich to nie zwykłe sterowanie przekaźnikiem tylko magistrala OpenTherm lub Diematic BUS, zależnie od wersji konsoli i takim sterownikiem można co najwyżej zrobić przerwę w magistrali. Takie coś jest opisane w dokumentacji VS5500 jako tryb pracy ręcznej w którym praca kotła odbywa się w trybie ciągłym wg temperatury na kotle a nie na sterowniku (który jest w tym czasie wyłączony). Czyli jeśli poniżej zadanej temperatury na parterze odłączysz oryginalny sterownik piec zmieni zasady działania. Ma to prawo zadziałać.