Witam.
Tak jak w temacie od dłuższego czasu mam problem z temp. podajnika, w trybie podtrzymania dochodzi do 80^C i uruchamia alarm temp. (już kilka razy w nocy mnie budził :/ ). Wydaje mi się, że to przez zbyt małą dawkę ekogroszku, przez co jest on spalany blisko podajnika, ale nie potrafię dobrać dobrych parametrów. Jak już uda mi się ustawić, że max ma 60 stopni to grzeje w domu powyżej temp. ustawionej na regulatorze pokojowym albo wyrzuca duże spieki. Niżej daje moje paramenty kotła.
Defro EKR 10kW układ zamknięty powierzchnia ok 100m2 grzejniki,regulator pokojowy.
Histereza 2^C
Tryb Grzanie:
Podawanie 12sek
Pauza 50sek
Siła nadmuchu 47%
Podtrzymanie:
Podawanie 21sek
Pauza 39min
Praca wentylatora 25sek
Pauza wentylatora 20min
Siła nadmuchu 50%
Praca pompy C.0 80sek
Pauza 16min
Tak jak w temacie od dłuższego czasu mam problem z temp. podajnika, w trybie podtrzymania dochodzi do 80^C i uruchamia alarm temp. (już kilka razy w nocy mnie budził :/ ). Wydaje mi się, że to przez zbyt małą dawkę ekogroszku, przez co jest on spalany blisko podajnika, ale nie potrafię dobrać dobrych parametrów. Jak już uda mi się ustawić, że max ma 60 stopni to grzeje w domu powyżej temp. ustawionej na regulatorze pokojowym albo wyrzuca duże spieki. Niżej daje moje paramenty kotła.