Sygnalizacja alarmu na kontrolerze Roger PR612 nie uruchamia alarmu w Satel CA-5

ZaquPL 18 Oct 2016 22:51 1197 5
Optex
  • #1
    ZaquPL
    Level 8  
    Witam,

    Mam problem z właściwym połączeniem i konfiguracją dwóch elementów systemu zabezpieczeń:
    - Kontrolera dostępu Roger PR612
    - Centrali alarmowej Satel CA-5

    Problem pojawia się w chwili, gdy chcę podłączyć linię IO1 do centrali alarmowej. Założenie jest takie, aby kontroler w chwili alarmu informował o tym centralkę (bez względu na jego rodzaj), a ta uruchamiała alarm.

    Wyjście tranzystorowe IO1 w kontrolerze jest podłączone żyłą bezpośrednio z wejściem Z1 w centrali Satela. Dodatkowo skonfigurowałem w programie PR Master wyjście nr 1 kontrolera na alarm drzwi, a w centrali wejście nr 1 zaprogramowane jest jako natychmiastowe, typu NO albo NC (próbowałem obu rozwiązań).
    Testowałem również w wielu wariantach: z otwartymi drzwiami, gdy brzęczek na kontrolerze sygnalizował alarm i przy zamkniętych. Otwieranie i zamykanie drzwi nie zmieniało stanu alarmu.

    Od strony technicznej:
    Quote:
    Kontrolery posiadają dwa wyjścia tranzystorowe (IO1, IO2). Linie te są liniami typu otwarty
    kolektor, które w stanie normalnym (wyłączenia) reprezentują stan wysokiej impedancji natomiast
    w stanie wyzwolenia (załączenia) podają minus zasilania. Linie wyjściowe mogą przełączać prąd o
    wartości do 1A przy napięciu do 15VDC. W przypadku przeciążenia prądowego linie ulegają
    automatycznie wyłączeniu, po czym kontroler restartuje się.


    Dysponuje zwykłym miernikiem (i od razu zaznaczam, że nie jestem specem w jego obsłudze, dlatego proszę o porady). Jak za jego pomocą mogę sprawdzić, czy linia IO1 działa prawidłowo? Czy wystarczy, jeżeli włączę opcje do sprawdzania ciągłości przewodu (tą z brzęczykiem) i podłączę do IO1 i 12V-? Jeżeli dobrze rozumiem powyższy cytat, to w stanie załączenia obwód powinien być zwarty, a w przeciwnym wypadku rozwarty.

    Kable sprawdzałem kilkukrotnie - nic nie jest przerwane.

    Jak się w ogóle do tego zabrać?
  • Optex
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    Połącz jeszcze masę zasilania kontrolera z zaciskiem COM w centrali, linię Z! ustaw zaś jako 24h głośna.
  • Optex
  • #3
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    ZaquPL wrote:
    Wyjście tranzystorowe IO1 w kontrolerze jest podłączone żyłą bezpośrednio z wejściem Z1 w centrali Satela.

    Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Powinieneś zastosować przekaźnik którego cewkę podłączasz pomiędzy plusem zasilania PR612 a wyjściem IO1. Styki przekaźnika natomiast do wejścia centrali Z1 i COM.
  • #4
    ZaquPL
    Level 8  
    Rysiek2 wrote:
    ZaquPL wrote:
    Wyjście tranzystorowe IO1 w kontrolerze jest podłączone żyłą bezpośrednio z wejściem Z1 w centrali Satela.

    Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Powinieneś zastosować przekaźnik którego cewkę podłączasz pomiędzy plusem zasilania PR612 a wyjściem IO1. Styki przekaźnika natomiast do wejścia centrali Z1 i COM.


    Czy mógłbyś rozwinąć jakie są zalety takiego rozwiązania i dlaczego jest ono lepsze od zwykłego zwarcia masy zasilania kontrolera z zaciskiem COM w centrali?

    Waham się teraz które rozwiązanie wybrać, bo przekaźnik to dodatkowy koszt i miejsce w puszce elektroinstalacyjnej przy kontrolerze którego za wiele nie ma.
  • #5
    sosarek

    Level 43  
    ZaquPL wrote:
    przekaźnik to dodatkowy koszt i miejsce w puszce elektroinstalacyjnej przy kontrolerze którego za wiele nie ma.

    Rzeczywiście - całe 2-3zł, a zamontować można go w centrali...
  • #6
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    ZaquPL wrote:
    Czy mógłbyś rozwinąć jakie są zalety takiego rozwiązania i dlaczego jest ono lepsze od zwykłego zwarcia masy zasilania kontrolera z zaciskiem COM w centrali?

    Podstawową zaletą jest separacja galwaniczna urządzeń.