Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

vitopend 100 - pompa obiegowa

legar 19 Oct 2016 14:20 1227 2
Automation24.pl
  • #1
    legar
    Level 2  
    Problem polega na tym, że piecyk jest włączony na ogrzewanie wody użytkowej.
    Gdy nie puszczam wody z kranu, to pompa obiegowa pracuje cały czas i nagrzewa się do takiej temperatury, że przy jej dotknięciu ręką, parzy. Nie wyświetla awarii, tylko pali się dioda pracy i podgrzewania wody użytkowej. W czasie puszczania wody, zapala się dodatkowo dioda palnika. Płyta główna jest dobra, bo była sprawdzana.
  • Automation24.pl
  • Helpful post
    #2
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Pali się dioda od poboru CWU, nawet jeśli nie pobierasz wody ? - masz zablokowany, zawieszony czujnik przepływu.
    Płyta w jaki sposób była sprawdzana ?
  • #3
    legar
    Level 2  
    Płyte sprawdzałem na innym takim samym piecu i działał bez zarzutu. Czujnik potraktowałem dobrym odkamieniaczem i wszystko wróciło do normy. Dzięki bardzo za trafną poradę