Konfiguracja pieca a różne grzejniki

rafalik1 19 Paź 2016 22:14 546 2
  • Konfiguracja pieca a różne grzejniki

    #1
    Poziom 13  

    Witam,

    Od tygodnia posiadam kocioł kondenascyjny Immergas VICTRIX EXA 28 1 ERP oraz automatykę pogodową (sonda zew + sterownik immergas car v2).

    Problem mam z działającą automatyką w moim domu. Myślę że powód leży po stronie grzejników ale nie wiem co zrobić a wymiana w tym roku odpada.

    Sytuacja wygląda tak:
    Kuchnia, przedpokój, łazienka (stalówki/drabinka) a 3 pokoje grzejniki stare żeliwne
    Sterownik umieszczony w jednym z pokoi z grzejnikem żeliwnym.

    Po osiągnięciu temperatury komfortowej 22 stopnie piec się wyłącza (aktualnie na dworze jest +10) i byłoby wszystko ok bo żeliwne grzejniki trzymają ciepło natomiast łazienka i przedpokój szybko się wychładza bo grzejniki stalowe a sterownik nie daje sygnału a w pokoju temperature jeszcze długo trzyma.

    Co zrobić w takiej sytuacji ? ja osobiście próbowałem z krzywą grzewczą i z minimalną temperatura na kotle (zmienilem z 20 na 30) a krzywą z 4 na 2,5 sądząc że będzie dłużej grzał z mniejszą temperaturą co zapewni większy komfort cieplny.

    Czy macie jakąś propozycje poza zmianą grzejników na stalówki wszędzie

    1. Czy modyfikować krzywą grzewczą ? (np ustawić tak nisko krzywą aby nie mógł dogrzewać np do 23 tylko starał się trzymać te 21,5-22) tylko poźniej ją modyfikować przy mrozach (każda porada mile widziana związana z krzywymi)

    2. Jaką minimalną temperaturę ustawić na wyjściu co (wrócić z 30 na 20 ? kocioł wtedy grzał np z temperatura 23-26 stopni co według mnie na grzejniki sie nie przekładało ale może o to własnie chodzi)

    3. Jest taki parametr jak offset czy go jakoś ruszyć ? Czy może lepiej odpalić autoadaptacje ?

    4. Moze jakoś usatwić aby popa cześciej mieszała i odbierała moc z żeliwnych ale jak ? i czy to możliwe
    Licze na pomoc bo jestem w kropce...
    Pozdrawiam

    0 2
  • #2
    Poziom 27  

    Zacznę może od tego że posiadam piec węglowy z sterownikiem i dmuchawą ( wiem to co innego ) grzejniki część żeliwne część stalowe . Pomiar temperatury przez elektronikę pieca na wodzie wychodzącej z pieca . Rozwiązaniem może być montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach i przeniesienie punktu pomiaru w najchłodniejsze miejsce lub zwykłych zaworów w celu ręcznej regulacji

    0
  • #3
    Poziom 13  

    Dzięki faktycznie zdławie grzejnik w pokoju w którym jest czujnik mam na nim zawór
    lecz co z pozostałymi ustawieniami ? czy jakieś propozycje od osób z automatyką

    0