Ciągle zapowietrzony bojler - bulgotanie, przelewania wody

Perła1985 20 Oct 2016 12:39 28899 15
  • #1
    Perła1985
    Level 11  
    Witam. Mam problem z bojlerem, który ciągle się zapowietrza, chlupanie, przelewanie wody, bojler dwu płaszczowy, układ otwarty. Gdy kilka razy zamykam zasilania bojlera tym czarnym zaworem koło zaworu odpowietrzającego, lub pompa się wyłączy powietrze zaczyna uciekać przez zawór odpowietrzający, ale po 2 h w bojlerze ponownie zaczyna się przelewać i słychać powietrze.

    Z tego co czytałem, to prawidłowo wykonana instalacja otwarta powinna odpowietrzać się samoczynnie przez naczynie, a u mnie tak się nie dzieje.

    Zastanawiam się czy problem przypadkiem nie leży w doprowadzeniu wody do instalacji. Rura przez którą dopuszczam wodę do instalacji jest doprowadzona do powrotu bojlera.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    gersik
    Level 32  
    A naczynie otwarte jest na jakiej wysokości? Czy jest zrobione napowietrzanie naczynia zbiorczego?
  • #3
    Perła1985
    Level 11  
    Naczynie jest na strychu czyli w najwyższym punkcie całej instalacji. Co do napowietrzenia naczynia to nie odpowiem bo nie znam się, może foto odpowie na to pytanie. Powietrze do bojlera dostaje się z kotła. Kiedy kilka razy zamknąłem zawór przy pompie na 5 sekund, powietrze oderwało się gdzieś z kotła i poszło do bojlera. Dziwię się dlaczego powietrze które idzie zasilaniem bojlera i ma dwa odpowietrzniki automatyczne po drodze (widać na zdjęciach) nie uchodzi przez nie tylko zatrzymuj się w płaszczu, a bojler odpowietrza się wtedy kiedy pompa przestaje chodzić, lub chwilowo zamknę któryś za zaworów na zasilaniu bojlera, wtedy powietrze zaczyna uciekać przez odpowietrzniki.

    Ciągle zapowietrzony bojler - bulgotanie, przelewania wody
  • #5
    Waldemar z Kaszub
    Level 29  
    Sam proces odpowietrzania takiego układu jest długotrwały. Wymieniałem bojler u siebie w sierpniu i do dzisiaj w układzie jest powietrze. Wcale się tym nie przejmuję, bo wieloletnie doświadczenie z poprzednimi wymianami wskazuje na to, że w końcu to ucichnie. Fakt, że używam bojlery z wężownicami i tu może być łatwiej o odpowietrzenie. Ale dla Ciebie taka rada:
    Połóż na górze bojlera poziomicę i sprawdź jak jest zamontowany. Jeżeli strona przy której są odpowietrzniki jest niżej od przeciwległej to wciąż będzie się tam "ukrywać" poduszka powietrzna.
  • #6
    Perła1985
    Level 11  
    O ten zawór chodzi? Ciągle zapowietrzony bojler - bulgotanie, przelewania wody
  • #7
    Ptak3124
    Level 24  
    Wygląda na zawór zwrotny klapowy...

    Przerzuć zawór zwrotny na odcinek rury nad zasobnikiem cwu po między dwa odpowietrzniki.

    Z zasilania kotła zawsze jakiś bąbel powietrza czy innego gazu się co jakiś wydostanie. Prawdopodobnie naczynie przelewowe jest źle podłączone i zapowietrza się odcinek od kotła do pompy cwu. Zawór zwrotny przy wył. pompie jest zamknięty i tu jest problem, bo droga do odpowietrznika nad cwu jest odcięta. Gdy pompa zadziała, to słychać "buzowanie" wody i powietrza. Zawór zwrotny się otwiera. Część powietrza uleci odpowietrznikiem, ale reszta małych pęcherzy leci z wodą do cwu. I z tąd "bulgotanie" w zasobniku cwu. W skrajnym przypadku może dojść do zapowietrzenia pompy i wtedy chodzi ona na sucho... Skutków już nie musze opisywać.

    Pomine już jakt, że do naczynia przelewowego jest podłączony alupex... Do modernizacji jak najszybciej.
  • #8
    Perła1985
    Level 11  
    Waldemar z Kaszub wrote:
    Sam proces odpowietrzania takiego układu jest długotrwały. Wymieniałem bojler u siebie w sierpniu i do dzisiaj w układzie jest powietrze. Wcale się tym nie przejmuję, bo wieloletnie doświadczenie z poprzednimi wymianami wskazuje na to, że w końcu to ucichnie. Fakt, że używam bojlery z wężownicami i tu może być łatwiej o odpowietrzenie. Ale dla Ciebie taka rada:
    Połóż na górze bojlera poziomicę i sprawdź jak jest zamontowany. Jeżeli strona przy której są odpowietrzniki jest niżej od przeciwległej to wciąż będzie się tam "ukrywać" poduszka powietrzna.


    Ostatnie przeróbki w układzie były robione gdzieś na początku tego roku, chyba luty. Problem występował przed i po do dzisiaj. Z tego co wyczytałem, prawidłowo wykonana instalacja otwarta, sama powinna się odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze, a u mnie powietrze które odczepia się od kotła idzie od razu do bojlera i co najbardziej zastanawia, omija 2 odpowietrzniki automatyczne które ma po drodze.

    Jak widać w pierwszym poście na pierwszy odpowietrznik jest zamontowany, prawie przy samym suficie, a drugi tuż nad wlewem zasilania do płaszcza. Poziomicą też sprawdzałem i bojler jest zamontowany prawidłowo, przy okazji sprawdziłem czy nie pomylili zasilania z powrotem i nie zamontowali odwrotnie, ale wszystko jest w porządku.

    Dodano po 31 [minuty]:

    Ptak3124 wrote:
    Wygląda na zawór zwrotny klapowy...

    Przerzuć zawór zwrotny na odcinek rury nad zasobnikiem cwu po między dwa odpowietrzniki.

    Z zasilania kotła zawsze jakiś bąbel powietrza czy innego gazu się co jakiś wydostanie. Prawdopodobnie naczynie przelewowe jest źle podłączone i zapowietrza się odcinek od kotła do pompy cwu. Zawór zwrotny przy wył. pompie jest zamknięty i tu jest problem, bo droga do odpowietrznika nad cwu jest odcięta. Gdy pompa zadziała, to słychać "buzowanie" wody i powietrza. Zawór zwrotny się otwiera. Część powietrza uleci odpowietrznikiem, ale reszta małych pęcherzy leci z wodą do cwu. I z tąd "bulgotanie" w zasobniku cwu. W skrajnym przypadku może dojść do zapowietrzenia pompy i wtedy chodzi ona na sucho... Skutków już nie musze opisywać.

    Pomine już jakt, że do naczynia przelewowego jest podłączony alupex... Do modernizacji jak najszybciej.


    Możesz napisać dlaczego naczynie przelewowe jest zle podłączone i dlaczego alupexu nie powinno się tutaj dawać?
  • #9
    gersik
    Level 32  
    Naczynie podłączone PEX-em i to pewnie do pionu z grzejnikami. Przerobić podpięcie naczynia bezpośrednio z kotła. Zawór zwrotny może zostać tam gdzie jest. Ta rurka ocynkowana na górze naczynia jest czymś zatkana?
  • #10
    Chris_W

    Level 38  
    Jak masz odpowietrzniki gdzieś nisko po stronie powrotu to je pozamykaj. Spróbuj zmienić bieg pompki na najniższy. Pompka może zasysać powietrze odpowietrznikiem.
  • #11
    Ptak3124
    Level 24  
    Naczynie przekewowe, to nie tylko odpowietrzenie instalacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyby kocioł się zagotował. Najważniejsza rura do naczynia przelewowego, to tzw. rura bezpieczeństwa. Nie może być na tej rurze żadnych zaworów, pomp i innych urządeń. Średnica rury też powinna być nie najmniejsza. Min. Ø25mm, ale powinna być większa. Rura bezpieczeństwa może być pionem grzewczym, jeśli ten spełnia w/w oraz inne określone normami warunki...
    Rura bezpieczeństwa powinna być stalowa lub miedziana. Chodzi o wytrzymałołość materiałów na wys. temperatury.

    Samo naczynie też jest źle podłączone. Przelew, rura wzbiorcza, odpowietrzenie... Generalnie dopuszcza się "skrutów" i rure bezpieczeństwa można potraktować jak rure wzbiorczą, ale przy naczyniu trzeba to dobrze podłączyć. Poszukaj na forum -wszystko jest.

    Mam nadzieje, że pomieszczenie, gdzie jest naczynie przelewowe nie zamarza zimą.
  • #12
    Perła1985
    Level 11  
    Witam Panowie. Pozwolę sobie odświeżyć temat.
    Otóż mam pytanie czy odpowietrznik automatyczny może zasysać powietrze?
    Gdy następuje wyłącznie pompy, odpowietrznik który jest zamontowany na bojlerze chwilowo zassał i wypuścił powietrze. Czy to jest możliwe? Sprawdziłem to na działającej pompie, nałożyłem woreczek na odpowietrznik i zamknąłem zawór na 2 sekundy. Gdy przepływ wody się zamknął woreczek został wciągnięty i napełniony. Podejrzewam że te problemy z powietrzem w bojlerze mogą być przez odpowietrzniki. Jest taka możliwość?
    Dodam że jak wykręcam odpowietrznik to żadne powietrze nie leci tylko wypływa woda po wciśnięciu środka wykreconego odpowietrznika.
  • #13
    gersik
    Level 32  
    Na odpowietrzniku masz kapturek więc jak odpowietrzysz bojler to zakręć ten odpowietrznik i zobaczysz czy będzie się zapowietrzał.
  • #14
    Perła1985
    Level 11  
    Podbijam temat bo problem cały czas aktualny, ale poznałem przyczynę dlaczego ciągle powietrze zbiera sie w bojlerze.

    Gdy mam ustawiony zawór 3d na połowę, w skali 1-6 na 3, nie ma pełnego przepływu wody przez kocioł, ponieważ połowa wody wraca do instalacji a druga połowa do kotła. I problem jest za wysokie podgrzewanie się tej wody w kotle, a właściwie to na rusztach wodnych, ponieważ problem występuje tylko podczas palenia węglem i to w fazie koksowania węgla (palę od góry). Obie pompki od CWU i CO chodzą na maksa, ale gdy nie ma pełnego przepływu wody przez kocioł nie przynosi to spodziewanego efektu.
    Jest też druga sprawa. Dlaczego ta woda ciągle zbiera się w bojlerze, skoro mam zamontowane dwa odpowietrzniki na bojlerze, a powietrze zamiast uciec przez odpowietrznik wpada do płaszcza bojlera?

    Ciągle zapowietrzony bojler - bulgotanie, przelewania wody
  • #15
    Waldemar z Kaszub
    Level 29  
    Perła1985 wrote:
    iągle zbiera się w bojlerze, skoro mam zamontowane dwa odpowietrzniki na bojlerze, a powietrze zamiast uciec przez odpowietrznik wpada do płaszcza bojlera?

    Powietrze przynajmniej początkowo zawsze będzie wpadać do bojlera bo jest to wymuszone szybkim "pchaniem" przez pompkę. O ile ten pierwszy odpowietrznik jest zamontowany prawidłowo to drugi ( ten nad bojlerem) powinien też "stać" na kawałku rurki, która wyłapuje przepływające powietrze. Samo odpowietrzanie bojlera ( na podstawie moich doświadczeń) jest długotrwałe. Szybciej powinno się odpowietrzyć jak pompka pracuje na najniższym biegu. Jeżeli nie masz ognia w kotle cały czas to włączaj ją także w fazie niepalenia (na 1-nce).
  • #16
    Perła1985
    Level 11  
    Odpowietrzenie bojlera nie jest tutaj problemem, bo praktycznie cały czas go odpowietrzam przez kilkukrotne zamknięcie i otwarcie zaworu nad bojlerem. Gdy na 2 sekundy zamknę zawór, powietrze ucieka przez odpowietrznik i po kilkuku zamknięciach, całe powietrze usuwam, lecz problemem jest to że gdy mam ustawiony zawór 3d na połowę, woda w kotle się delikatnie podgrzewa na rusztach wodnych i wytwarza się powietrze, które gdzieś tam się w kotle zbiera, ponieważ nie ma pełnego przepływu wody przez kocioł, dlatego że połowa wody z instalacji, z powrotem wraca do instalacji,a druga połowa do kotła, lecz nie może wypchnąć tego powietrza. Dopiero jak zawór 3d zamknę i jest pełny przepływ wody przez kocioł to woda nie podgrzewa się i nie ma wtedy powietrza.