Drivery do kabla do sterowników OMRON

21 Oct 2016 12:58 1848 15
  • Level 10  
    Witam,
    Mam kabel JIACHENG USB-CIF02 który chcę wykorzystać do programowania sterowników OMRONA (np. CJ1) lecz nie jestem w stanie zainstalować go poprawnie na moim komputerze z Win7 64bity.
    Wygląda na to że albo driver z płytki CD jest niekompatybilny z Win7 albo pliki są uszkodzone.
    Czy ktoś ma jakieś doświadczenia związane z używaniem tego kabelka z Win7?

    Pozdrawiam
    gremik
  • Level 10  
    Nie wiem czy Ci taka informacja wiele pomoże ale z tego co kojarzę to większość Omronów komunikuje się z PC bezpośrednio przez zwykłe USB lub COM (RS232). Ta Twoja przejściówka to prawdopodobnie jakiś adapter USB-RS232. Jeśli Windows wykrywa jaki to dokładnie model to poszukaj jakichś innych sterowników. Możliwe że to bardzo popularny kontroler CH340.

    Link
  • Automation specialist
    gremik wrote:
    Witam,
    Mam kabel JIACHENG USB-CIF02 który chcę wykorzystać do programowania sterowników OMRONA (np. CJ1) lecz nie jestem w stanie zainstalować go poprawnie na moim komputerze z Win7 64bity.
    Wygląda na to że albo driver z płytki CD jest niekompatybilny z Win7 albo pliki są uszkodzone.
    Czy ktoś ma jakieś doświadczenia związane z używaniem tego kabelka z Win7?

    Pozdrawiam
    gremik

    Tutaj tak jak kolega pisal, omron nie robi pod górkę i do połączenia się z PLC jest zwykly RS232.
    Jezeli nie masz tego portu w laptopie to przejsciowka pomoże.
  • Helpful post
    Automation specialist
    Ja też miałem taki przypadek, że sterowniki z CD były niekompatybilne z CIF02. W załączniku masz poprawne, z tym że ja potrzebowałem je na winXP, ale widzę że są też do win7 64
  • Level 10  
    Indutronic wrote:
    Ja też miałem taki przypadek, że sterowniki z CD były niekompatybilne z CIF02. W załączniku masz poprawne, z tym że ja potrzebowałem je na winXP, ale widzę że są też do win7 64


    Zainstalował się w Windowsach jako "USB-SERIAL CH340". Czy to jest poprawnie? Też tak go widzisz?

    CX-Programmer jest w stanie go użyć ale nie łączy się ze sterownikiem mimo wszystko.
  • Helpful post
    Automation specialist
    Dokładnie taki model też mam: USB-SERIAL CH340. Z PLC też sie łączył. Aktualnie z tym złączem nie mam żadnego Omrona, więc nie mam jak sprawdzić
  • Level 10  
    Ja jestem początkujący w OMRON'ach. Czy to jest możliwe że port na sterowniku (CJ1M CPU12, górny port) jest skonfigurowany tak że nie będzie się potrafił skomunikować z komputerem?
  • Automation specialist
    Musisz przestawić DIP switch 4 na pozycję OFF, wtedy nie będą brane pod uwagę ustawienia w sterowniku na tym porcie.
  • Level 10  
    Do kabla tego mam dołączoną przejściówkę OMRON CS1W-CN114. Niektóre piny w niej są krótsze (wyglądają jakby były wepchnięte do srodka/złamane). Czy to jest normalne?
    Pozdrawiam
  • Level 10  
    gremik wrote:
    Do kabla tego mam dołączoną przejściówkę OMRON CS1W-CN114. Niektóre piny w niej są krótsze (wyglądają jakby były wepchnięte do srodka/złamane). Czy to jest normalne?
    Pozdrawiam


    Raczej to nie jest normalne, w tych wtyczkach wszystkie piny powinny być na tej samej głębokości. Możesz podrzucić zdjęcie to wtedy łatwiej będzie stwierdzić coś konkretnego.
  • Level 36  
    Ewidentnie się wcisnęły przez nieumiejętne wciskanie gniazda.
  • Level 10  
    Dziękuję.
    Więc nie pozostaje mi nic innego jak poszukać schematu do kabla RS232.
    Ma może ktoś schemat takiego kabla dla CJ1M CPU12?
  • Level 36  
    Może małymi szczypcami uda Ci się delikatnie wyciągnąć te piny.
  • Level 10  
    Finalnie pomógł oryginalny kabel szeregowy z OMRONA.
    Okazało się że przejściówka z kabla USB na port szeregowy nie łączyła wszystkich pinów.
    Dzięki za pomoc.

    Pozdrawiam,
    Remek