Panele 4,5 kW (3 + 1,5) + grzanie CWU + ładowanie aku cz. II

sianio 03 Apr 2017 16:06 60240 590
Computer Controls
  • Computer Controls
  • #332
    Anonymous
    Level 1  
  • #333
    Pi111
    Level 24  
    Historia budowy instalacji fotowoltaicznej film odcinkach.

    Koletory i fotowoltaika instalacja off grid 24 cze 2015r 1odcinek

    https://www.youtube.com/watch?v=0imFXECkz0w

    Koletory i fotowoltaika instalacja off grid Rozbudowa i modernizacja 1,8,2016r 2

    https://www.youtube.com/watch?v=vM8nEfFo1gg

    Koletory i fotowoltaika instalacja off grid Rozbudowa 11,4,2017 r. 3 ost

    https://www.youtube.com/watch?v=w_j8zXAamuI

    Podłączone urzdzenia elektryczne do inwertera solarnego instalacja off grid

    https://www.youtube.com/watch?v=nNrQOflsVC8

    Komentarze i sugestie ulepszenia instalacji błędów poprawki docelowa instalacyj lat.
    Dane pod film techniczne.
  • #334
    Pi111
    Level 24  
    Znalezione w internecie.

    Regulator energetyczny z Walonii chce podatku dla prosumentów
    Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, właściciele instalacji fotowoltaicznych z francuskojęzycznej części Belgii mogą wkrótce zostać obarczeni dodatkową opłatą.
    CWaPE, regulator energetyczny z Regionu Walońskiego, przedstawił propozycje regulacji, które zakładają m.in. wprowadzenie dodatkowej opłaty, którą mają zostać obarczeni właściciele podłączonych do sieci, domowych instalacji fotowoltaicznych.

    Wysokość podatku, który ma być płacony przez prosumentów z Walonii, lokalny regulator energii oszacował na 330-560 euro w zależności od wielkości posiadanego systemu PV oraz od jego lokalizacji. CWaPE chce, aby podatek wszedł w życie od 1 stycznia 2019 r. i obowiązywał do końca 2023 r.

    Jak informuje "PV Magazine", waloński regulator energetyczny próbował już wprowadzić podobną opłatę w roku 2015, natomiast próba implementowania takiego podatku, którą rok wcześniej podjęły władze Flandrii, została zablokowana przez belgijskie sądy.
    Nowa opłata, jeśli tym razem zostanie wdrożona, może dotknąć ponad 130 tys. mieszkających w Walonii prosumentów. Potencjał elektrowni fotowoltaicznych w tym regionie na koniec 2016 r. miał wynieść 916 MW, w czego 64 MW zainstalowano w ubiegłym roku. Systemy fotowoltaiczne w Walonii to w większości instalacje o mocy do 10 kW.

    Na koniec ubiegłego roku w Belgii działały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 3,4 GW, z czego 2,45 GW znajdowało się w regionie Flandrii. W ubiegłym roku do belgijskich sieci podłączono instalacje PV o mocy około 170 MW, czyli o około 70 MW więcej niż w roku 2015.

    Belgijskie stowarzyszenie branży odnawialnych źródeł energii Apere szacuje, że w przypadku około 60 proc. zainstalowanych w Belgii systemów fotowoltaicznych ich moc nie przekracza 10 kW.
  • Computer Controls
  • #335
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Pi111 wrote:
    Historia budowy instalacji fotowoltaicznej film odcinkach.

    Koletory i fotowoltaika instalacja off grid 24 cze 2015r 1odcinek

    https://www.youtube.com/watch?v=0imFXECkz0w

    Zerknąłem, ale nie obejrzałem wszystkich. Na którym filmie opisujesz jak Twoja instalacja off grid radzi sobie zimą? I jakie są koszty amortyzacji akumulatorów?
  • #336
    koniszua
    Level 16  
    Witam ;)
    Mam następujące pytanie:
    Chcę podłączyć moją instalację PV do bojlera elektrycznego Aktualnie mam 2x260W mono będą jeszcze 2 takie same razem 1040W wszystko będzie wpięte pod inwerter off-grid SKYMAKS DUO 2x500W MPPT o mocy nominalnej 1500VA/1200W
    Pierwszy problem to grzałka w bojlerze praktycznie wszystkie dostępne są za mocne, czyli czeka mnie wymiana albo robienie na zamówienie 500W lub 2 stopniowej 200W/400W do mocy maksymalnej 600W
    Drugi to pojemność bojlera jaki wybrać jego rozmiar w litrach?
    Czy grzałka o mocy 500W da radę podgrzać np. 50l w średni słoneczny dzień do temperatury około 40-50 stopni C oczywiście mowa tu o kranówie czyli nie od zera ;)
    Trzecim NAJWAŻNIEJSZYM problemem jest to iż w żadnym wypadku nie może być ciągnięty prąd z AKUMULATORÓW!
    Zasilanie może iść na grzałkę w bojlerze tylko gdy jest DOSTATECZNA MOC z podpiętych PV!
    .
    Był bym wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tych problemów przez posiadających doświadczenie i wiedzę w tym zakresie ;)

    Pozdrawiam maniaków PV ;)

    P.S.
    Do tego zestawu opisanego osobno pod aku jest podpięty PV 120Wprzez osobny kontroler MPPT (wiem że nie powinno się równocześnie używać 2 podpiętych do tych samych aku kontrolerów) jednak to dodatkowe Waty a ich nigdy za dużo! :D
  • #337
    hostii
    Level 25  
    Ja na twoim miejscu mając instalacje off-grid darował bym sobie podłączanie grzałki, lepiej prąd zużyć jako prąd niż pchać w CWU. Inną sprawą jak są za duże nadwyżki wtedy jak najbardziej tak- ja tak robię. Większe oszczędności będziesz miał, a 1040W mówiąc szczerze można sobie odpuścić podłączenie do CWU szkoda kasy, lepiej więcej urządzeń podpiąć do off-grida
  • #339
    koniszua
    Level 16  
    hostii wrote:
    Ja na twoim miejscu mając instalacje off-grid darował bym sobie podłączanie grzałki, lepiej prąd zużyć jako prąd niż pchać w CWU. Inną sprawą jak są za duże nadwyżki wtedy jak najbardziej tak- ja tak robię. Większe oszczędności będziesz miał, a 1040W mówiąc szczerze można sobie odpuścić podłączenie do CWU szkoda kasy, lepiej więcej urządzeń podpiąć do off-grida


    hostii pytanie techniczne do ciebie głównym celem instalacji jest ładowanie zestawu aku jaki aktualnie posiadam i w stanie technicznym słabym (rozważam zakup zelowego 100-200Ah jednak ceny nowych to kosmos! :/) natomiast jak zagospodarować nadwyżki prądu z PV gdy jedynie co jest dostępne (a raczej będzie dopiero) to "pchać" je w grzanie wody?
    Nie ma innej opcji zagospodarowania ich jak na razie.
    W myśl zasady lepiej niewielką stratę zmienić w mały zysk niż to stracić całkowicie! ;)
  • #340
    hostii
    Level 25  
    koniszua zawsze lepiej prąd wykorzystać jako prąd,(wykluczając tych co założyli sobie instalacje tylko do CWU bez baterii) a tym bardziej że ja mam taryfę G12W więc mocno nastawiam się żeby używać baterii w godz. 6-21 , a w taniej z sieci, no chyba że są za.....ste weekendy wtedy sobie przełączam, bądź prognozy z ilością słońca są dobre to nawet na noc nie wyłączam. Prawie wszystkim steruje z poziomu telefonu więc niema z tym problemu.
    Jak kończą Ci się baterie to daruj kupowanie od razu idź na on-grid, ja też tak zrobię, ale puki co baterie chodzą więc zostaję.
    Co do nadwyżek to możliwości jest sporo... Jak słońce daje cały dzień to klima na grzanie mam 2 sztuki. Następnie grzejnik w łazience 350W, ale najlepiej w CWU bo nie obciążasz inwertera tylko od razu grzałka na 48V, a właściwie 3w1 300/400/500W i załączają się po kolei kiedy baterie są bardziej naładowane. Na początku miałem 1080W i ledwo starczało mi na użytek, ale wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia i już jest 3x tyle. Latem kiedy słońce nie schodzi naprawdę trzeba tego prądu zużywać. Grzałka w CWU załącza się już o 10 rano ta że do 80C dochodzi w 140l zbiorniku. Teraz będzie mniej grzania wody bo klimy zakładałem na jesień więc pewnie nie będę ich wyłączał. Dużo słońca=bardzo gorąco=zimno w domu :)
    Puki co ten kwiecień jest słaby, w zeszłym roku lepiej świeciło.
    koniszua wrote:
    W myśl zasady lepiej niewielką stratę zmienić w mały zysk niż to stracić całkowicie! ;)

    Oczywiście że TAK !
  • #341
    koniszua
    Level 16  
    hostii wrote:
    grzałka na 48V, a właściwie 3w1 300/400/500W

    Opcja zmiany zasilania na 48V odpada wszystko mam na 12V ustawione (poza oczywiście urządzeniami dużej mocy na 230V po to inwerter właśnie ale to okazjonalnie jak na razie tylko) i nie zmienię tego bo się nie opłaca :|
    Aktualnie mam łącznie 640W w PV 2x260W Mono 1x120W cienkowarstwowy, do inwertera będą jeszcze 2x260 mono dokupione czyli pod sam inwerter będę miał 2x500W niezależne kontrolery MPPT, kontrolery każdy z podpiętymi 2x260W czyli po 520W na każdy kontroler (lekko przewymiarowane PV bo jak wiadomo w naszej szerokości sprawność do 20% niższa tak mi wychodzi z wyliczeń ostatnich 3l) razem będzie 1020+120 = 1140W.
    Taka ilość Wat w dzień średnio słoneczny ładuje aku na full już przed południem aktualnie mam 170+200+54+40Ah w używkach (słabej już kondycji z odzysku), czyli przy średnio słonecznym dniu od południa do wieczora mam tylko straty które można zamienić na ciepłą wodę na wieczór do mycia, a to jest właśnie zysk wymierny ;)
    Do tej pory najwyższy uzysk mocy w Watach (z tych 2x260 tylko) jaki miałem to około 400W ale PV są prawie płasko na razie 12-15stopni dopiero będzie pod nie stelaż robiony na jakieś 45-55 konstrukcja wolno stojąca, oczywiście zabezpieczona przed wiatrami obciążeniem! Docelowo trafią na dach komórki (jak dach się już zrobi!) :P
    Ogólnie głównym zadaniem instalacji PV jest 100% niezależność od sieci AC - lapek i oświetlenie głownie na noc!
    Natomiast nadwyżki mocy zamierzam przekierować w grzanie wody w bojlerze bo jak wiadomo po naładowaniu aku są one tracone, czyli zamierzam przekształcić stratę na zysk, nawet jeśli woda będzie letnia w ilości wystarczającej do wzięcia prysznica mam stratę przekształconą w konkretny Zysk - oszczędzanie kasy wydanej na grzanie wody i czasu na to straconego
    Natomiast jak wiadomo kolejnym krokiem będzie w przyszłości rozbudowa w miarę możliwości o więcej PV, bo jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia :D
  • #342
    hostii
    Level 25  
    Mam namiar do kogoś kto produkuje grzałki jakie tylko zechcesz ( mam nadzieje bo to było 3 lata temu)...
    Problemem z większą rozbudową może być właśnie 12V bo np. mój regulator dla 12V ma tylko 800W a dla 48V 3200W więc będzie warto przejść i jeszcze dla zmiany grubości kabli.Czy niezależność od AC jest Ci tak potrzebna ? chodzi mi czy często prąd u Ciebie wyłączają.. u mnie bardzo rzadko , lepiej agregat,choć u mnie agregat (900W)ma możliwość zasilenia ładowarki 48V co ładuje aku i w przypadku jakiegoś tajfunu zapewnia mi niezależność przez dłuższy czas, Lecza zapowiedzi o wyłączeniu elektrowni Soloża w Koninie i braku mocy skąd Poznań kupuje prąd napiewa mnie optymizmem że latem wszystkim napięcie siądzie a ja będę się śmiał ( co jest mało prawdopodobne). Ani razu przez 4 lata u mnie zrobili blackoutu tak że jestem trochę zawiedziony :),bo na osiedlach ciemno u mnie jasno i jeszcze głośno muzykę bym włączył.U mnie jest tak tak ustawione że przy braku AC z baterii wyciągane jest wszystko co się da.
    Prawdą jest to że przy off-gridzie idzie przełączać,załączać, kombinować itd.. jest zabawa a przy on-gridzie zostaje tylko kartka i długopis. Mimo to przy tej ustawie co lubię podkreślać (bo nigdy nic nie wiadomo)on-grid jest LEPSZY, ale już czytałem że on-gridowcą mogą zacząć doliczać za energię bierną, co może być strzałem w kolano, a dla tych co mają PC strzał w głowę...
  • #343
    koniszua
    Level 16  
    hostii wrote:
    Mam namiar do kogoś kto produkuje grzałki jakie tylko zechcesz ( mam nadzieje bo to było 3 lata temu)...

    To akurat nie problem już wszędzie na zamówienie da sie załatwić kwestia tylko ceny!

    hostii wrote:
    Problemem z większą rozbudową może być właśnie 12V bo np. mój regulator dla 12V ma tylko 800W a dla 48V 3200W

    To trochę słabo bo bez problemu 3000W na 24V off-grida inwerter można kupić podobny do mojego

    hostii wrote:
    Czy niezależność od AC jest Ci tak potrzebna ?

    Nie potrzeba a konieczność! :|
    hostii wrote:
    lepiej agregat,choć u mnie agregat

    Mój inwerter ma opcje automatycznego uruchomienia agregata z tym że musi być odpowiedi... start elektroniczny lub rozwiązanie uruchomienia ręcznego po podaniu sygnału z inwertera.
    Koszt ekonomiczny agregatu jest tak wysoki ze bardziej chyba się opłaca inwestować w aku!
    hostii wrote:
    bo na osiedlach ciemno u mnie jasno i jeszcze głośno muzykę bym włączył

    Wyłączenia sieci AC u mnie sa już naprawdę rzadkie ale... zdarzają się a wtedy to właśnie robię full światełka i muzyczka główniej :D
    Nawet jak już ustanie Konieczność niezależności od sieci AC to i tak instalacja dalej będzie pracować dając Zysk w postaci oszczędności w dzień zużycia albo zostanie całkowicie przekierowana na grzanie wody, aku wtedy tylko jeden jako sterujący inwerter, reszta pod ładowanie osobne jako zasilanie awaryjne ;)
  • #344
    hostii
    Level 25  
    koniszua wrote:
    hostii napisał:
    Problemem z większą rozbudową może być właśnie 12V bo np. mój regulator dla 12V ma tylko 800W a dla 48V 3200W

    To trochę słabo bo bez problemu 3000W na 24V off-grida inwerter można kupić podobny do mojego


    regulator nie inwerter, a tez tracera z prawdziwym MPPT kosztują słono, ale są jak narazie niezawodne

    koniszua wrote:
    hostii napisał:
    Czy niezależność od AC jest Ci tak potrzebna ?

    Nie potrzeba a konieczność! :|


    to zmienia punkt widzenia.

    koniszua wrote:
    hostii napisał:
    lepiej agregat,choć u mnie agregat

    Mój inwerter ma opcje automatycznego uruchomienia agregata z tym że musi być odpowiedi... start elektroniczny lub rozwiązanie uruchomienia ręcznego po podaniu sygnału z inwertera.
    Koszt ekonomiczny agregatu jest tak wysoki ze bardziej chyba się opłaca inwestować w aku!


    ja mam agregat 2-swuowy za za 350zł ale jak pisałem ma tylko 900W a inwerter 3,5kW, więc ładuje aku ładowarką 48V o mocy regulowanej czyli powiedzmy 500W, a dom działa jak działał, ale agregat trzeba ręcznie odpalić. Myślałem nawet nad tym żeby postawić go w piwnicy a spaliny wyprowadzić na zewnątrz. Ale jak pisałem wcześniej takich wyłaczeń u mnie niema, chyba że przyjdzie tajfun i linie z trafostacją spali, to wtedy może, może, ale latem i tak nie był by potrzeby bo słońca jest bardzo dużo.
  • #345
    3301
    Level 33  
    Moim zdaniem przy takiej mocy inwertera to w ciągu słonecznego dnia nie poszalejesz, więc aku w zależności od pojemności to pewnie się i naładują a na cwu to raczej zabraknie.
    Ale jak już jesteś zdecydowany na aku i nie na nowe to mam kilkanaście używanych 12V 100Ah LC-XB12100P w b. dobrej kondycji.
  • #346
    koniszua
    Level 16  
    3301 wrote:
    używanych 12V 100Ah LC-XB12100P w b. dobrej kondycji.

    Bazuję na okazjonalnie tanio zdobytych z wymian, czasem za mała dopłata plus stary ;)
    Rozważam zakup żelowego albo nówka około 100Ah lub używka w dobrym stanie do 200Ah.
    Opcjonalnie za około 300zł 100Ah nowy ołowiowy ale wiem ze te akurat sa mało wydajne i wytrzymałe na takie używanie jak moje aktualne.
    Zwykłe ołowiane? Jak były używane wcześniej znaczy dokładnie w czym w jakim celu? Najważniejsze cena??
  • #347
    3301
    Level 33  
    Aku które oferuję to LC-XB12100P, w/g danych to kwasowo-ołowiowy akumulator żelowy agm PANASONIC 12V/100Ah LC-XB12100P ,
    Napięcie akumulatora 12 V,
    Pojemność akumulatora 100 Ah,
    Długość akumulatora 407 mm,
    Szerokość akumulatora 173 mm,
    Wysokość akumulatora 210 mm,
    Wysokość całkowita akumulatora 236 mm,
    Waga akumulatora 37 kg,
    Rodzaj klem akumulatora - klema z otworem M8,
    Żywotność akumulatora 10-12 lat,

    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/146c/0900766b8146c5fc.pdf
    http://www.aetes.com/pdf/LC-XB12100P.pdf

    Aku pracowały w UPSie 30kVA
  • #348
    theo33
    Level 27  
    3301 wrote:
    Aku które oferuję to LC-XB12100P, w/g danych to kwasowo-ołowiowy akumulator żelowy agm PANASONIC 12V/100Ah LC-XB12100P ,
    Napięcie akumulatora 12 V,
    Pojemność akumulatora 100 Ah,
    Długość akumulatora 407 mm,
    Szerokość akumulatora 173 mm,
    Wysokość akumulatora 210 mm,
    Wysokość całkowita akumulatora 236 mm,
    Waga akumulatora 37 kg,
    Rodzaj klem akumulatora - klema z otworem M8,
    Żywotność akumulatora 10-12 lat,

    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/146c/0900766b8146c5fc.pdf
    http://www.aetes.com/pdf/LC-XB12100P.pdf

    Aku pracowały w UPSie 30kVA


    Witam
    Prawdopodobnie mam uszkodzony podobny akumulator, pomimo ładowania prądem 3A napięcie zatrzymało się na ok. 13V.
    Czy te oferowane to temat aktualny?
  • #349
    3301
    Level 33  
    Parę takich w dobrej kondycji jeszcze jest, ale przeglądając Twoje inne posty to tak do kupna bym się nie śpieszył, moim zdaniem ta Twoja przetwornica albo jest uszkodzona albo źle ustawiona pod względem napięcia wyjściowego. Naładuj całkowicie aku np. innym regulatorem lub prostownikiem bo tu 3A w dwie doby w stosunku do pojemności, jeżeli aku jest w dobrej kondycji to trochę za krótki czas. A czy to ładowanie było przy oświetlonym słońcem panelu ?
  • #350
    koniszua
    Level 16  
    theo33 wrote:
    pomimo ładowania prądem 3A napięcie zatrzymało się na ok. 13V.

    Normalnie aku ma napięcie 12,6V w pełni naładowany. Inteligentne ładowarki mają to do siebie że podnoszą trochę napięcie powyżej 12,6 w trakcie ładowania to taka samo jak w aucie alternator przeważnie ma 13,4/6V . Kontrolery ładowania solarne uzyskują jeszcze wyższe nawet do 14,5V. W trakcie ładowania zawsze pomimo iż aku jest w pełni naładowany będzie podawany jakiś prąd konserwujący im większa jego pojemność w Ah i im gorszy jego stan techniczny, tym wyższy amperaż ładowania konserwującego. Każdy aku nawet nowy ma jakiś prąd samo rozładowania a im w gorszym jest stanie tym bardziej to rośnie. Aby ocenić jego pojemność należało by go naładować do pełna zostawić na kilka/nascie godzin sprawdzić napięcie wtedy powinno być 12,6V co najmniej i przeprowadzić test obciążeniowy prąd wyładowania 1A do czasu spadku napięcia poniżej 11V. Wtedy orientacyjnie można ustalić jego rzeczywistą pojemność.
    Nie pamiętam dokładnie ale dla aku 100Ah rozładowanie urządzeniem 12V i 1A teoretycznie powinno wynieść 100h jednak nawet nowy jak uzyska 80h to będzie dobrze. Im krótszy czas działania pomiędzy pełnym naładowaniem czyli 12,6V a spadkiem do wartości 10,6/8V tym gorsza jego kondycja.
    Dla przykładu aku o pojemności 170Ah z uszkodzoną jedną celą (zwarcie na niej) praktycznie nowy po pełnym naładowaniu i obciążeniu go prądem rozładowania około 1.3A działał tylko 36h po czym był rozładowany całkowicie. Sprawny 55Ah działała około 5,5h. Testy na aku ołowiowych samochodowych czyli takich które nie znoszą takich wyładowań zbyt dobrze ulegając zasiarczeniu :| Agm i żelowe są na to w dużym stopniu uodpornione ;)

    Przykładowe dane ładowania napięcia inwerter z mppt z 25.5.2017 wraz z testem obciążeniowym dość znacznym (pranie bez grzałki) ;) porównaj napięcia aku i amperaż wejściowy z PV i ładowanie aku:
  • #351
    koniszua
    Level 16  
    Wielokrotnie na forum padały pytania odnośnie grzania wody, sam również tym tematem jestem zainteresowany i mnie wszystkie info ciekawiły.
    Natomiast nigdy nie można było uzyskać rzetelnych odpowiedzi odnośnie ralnych testów przeprowadzonych, tylko zawsze podawane były wzory do obliczania :|
    Więc sam kupiłem grzałkę 12V o mocy 150W i przeprowadziłem wstępne testy.
    Około 0,3L grzałka 12V 150W wody kranowej (nie mam termometru to nie wiem jaka była temperatura jej była dokładnie) w około 18min. zagotowała.
    To był pierwszy test możliwości realnych tej grzałki.
    Kolejnym testem było to samo zagotowanie około 0,3Lkranówy a następnie dolanie do tego 2 kubków tej samej pojemności kranówy, nie mając termometru posłużyłem się wieloczynnościowym narzędziem czyli ręką do określenia temperatury była ewidentnie w okolicy 40C , gdyż wtedy mniej więcej odczuwalne od pierwszego zanurzenia jest ciepło.
    Reasumując grzałka o mocy 150W w około godzinę gotuje około 1L wody kranowej którą należy zmieszać z 2L kranowej zimnej by otrzymać około 3L wody w temperaturze około 40C.
    Jak wiadomo o wiele trudniej doprowadzić wodę do wrzenia niż ją podgrzać do powiedzmy 50C tym samym wydajność może być sporo większa.
    Oczywiście tu mowa o teście w czasie realnym bez uwzględnienia strat ciepła oddanych w dowolnej postaci.
    Wstępne testy przeprowadzone przeze mnie wreszcie określiły możliwości i potrzeby w stosunku do mocy grzałki i pojemności (chociaż nad tym się zastanawiam?) mianowicie docelowo chcę bojler około 30-50L zasilany 2 grzałkami o mocy każda 300W włączanymi gdy jest dostateczna moc ze słońca do ich uruchomienia w kaskadzie czyli wpierw pierwsza a potem druga o ile będzie dostateczna moc (tu właśnie mam problem nie mam nikogo kto potrafi zrobić sterownik według moich potrzeb :/).
    Aktualnie od około godziny 11 aku mam w pełni naładowane a reszta prądu idzie w "straty" :/ Te straty właśnie zamierzam wykorzystać do grzania wody bez czerpania mocy z aku!
    Aktualnie mam 2x260W czyli 520W w PV (będzie ich 4x260W = 1040W) + 120W i aku używki AGM w dobrym stanie 3x100Ah jak od 2dni testa przeprowadzam ich przy pięknym słoneczku to od 10-11 są nafulowane i resztę dnia mam straty mocy z PV które właśnie zamierzam wykorzystać na grzanie wody wystarczy mi nawet 30L w tem. 40C
    Oczywiście wiem ze jak będzie mało słońca to nie będzie nadwyżek mocy to doskonale rozumiem ;)
    Podsumowując grzałka o mocy 300W w godzinę zagotuje około 1.8L a to x 3 = 5.5L wody około 40C czyli w ciągu dnia dobrej pogody realne osiągi są na poziomie około 20-30L wody o tem. około 40C
    Może ktoś posiada instalację do grzania wody i podpowie coś więcej? ;)
  • #352
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Może przekaźnik sterowany napięciem akumulatora? Jeśli wynosi ono powyżej 13V to panele przełącza na grzałki.
    Gdybyś poszedł w kierunku on grid to sprawa jest prosta.
  • #354
    koniszua
    Level 16  
    idepopizze wrote:
    Zajrzałeś tutaj?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3223621.html]
    Widziałem ten temat, nie dla mnie bo ja grzałki na 230V 2 sztuki z inwertera chcę zasilać 1 300W i 2 300W, załączane stopniowo według dostępnej mocy.
    Problemem jest to ze absolutnie nie może pobierać mocy z aku tylko musi być zasilane dostępną nadwyżka ze słońca, czyli przy braku takiej grzałki off.
    Inwerter off grid z osobnym włącznikiem przetwornicy 230V który można obejść na automatyczne włączanie obwodu np. przekaźnikiem.
    Z wyłączonym wyjściem AC inwertera robi za kontroler MPPT do ładowania aku.
  • #355
    anaba255
    Level 27  
    Ja proponuje zamontować drugi regulator MPPT, tylko ustawić go na wyższe napięcie, niż pracuje regulator ładujący akumulatory.
    Ja tak podłączam kuchenkę, pod prąd stały przed regulatorem, który jest ustawiony na ok 200V. Prąd, który nie wykorzystuje kuchenka regulator pcha w bojler. Gdy napięcie spada poniżej 200V regulator się wyłącza. Nic się nie marnuje. Prosty układ.
  • #356
    theo33
    Level 27  
    theo33 wrote:
    3301 wrote:
    Aku które oferuję to LC-XB12100P, w/g danych to kwasowo-ołowiowy akumulator żelowy agm PANASONIC 12V/100Ah LC-XB12100P ,
    Napięcie akumulatora 12 V,
    Pojemność akumulatora 100 Ah,
    Długość akumulatora 407 mm,
    Szerokość akumulatora 173 mm,
    Wysokość akumulatora 210 mm,
    Wysokość całkowita akumulatora 236 mm,
    Waga akumulatora 37 kg,
    Rodzaj klem akumulatora - klema z otworem M8,
    Żywotność akumulatora 10-12 lat,

    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/146c/0900766b8146c5fc.pdf
    http://www.aetes.com/pdf/LC-XB12100P.pdf

    Aku pracowały w UPSie 30kVA


    Witam
    Prawdopodobnie mam uszkodzony podobny akumulator, pomimo ładowania prądem 3A napięcie zatrzymało się na ok. 13V.
    Czy te oferowane to temat aktualny?

    Ponawiam pytanie
    Może ktoś z forum ma do sprzedania akumulatory żelowe lub agm tak ok. 100Ah,. 2 lub 4 szt i nie będzie to całkowity złom bo to co mam to jest tylko złom
  • #357
    koniszua
    Level 16  
    theo33 wrote:

    Może ktoś z forum ma do sprzedania akumulatory żelowe lub agm tak ok. 100Ah,. 2 lub 4 szt i nie będzie to całkowity złom bo to co mam to jest tylko złom

    Wziąłem 3sztuki od 3301 stan całkiem oki ;)
    Masz całodniowy wykres ich ładowania jedyne co było zasilane w tym czasie to lapek monitorujący parametry i je zapisujący od startu czyli około 7 (start mam koło 4 ale nie włączyłem monitoringu) do około 22 automatyczne uśpienie do rana, mnie nie było do około 20.
    Pogoda dziś u mnie super słoneczna jak sam zobaczysz po danych około 11 aku były naładowane a potem tylko ich podtrzymanie i uzupełnianie strat własnych.
    Masz tam podane napięcia prądy ładowania z PV .Mama je od blisko miesiąca i nie są złe ;)
    Pisz PM do 3301 i dowiaduj się ;)
  • #358
    3301
    Level 33  
    theo33 wrote:

    Ponawiam pytanie
    Może ktoś z forum ma do sprzedania akumulatory żelowe lub agm tak ok. 100Ah,. 2 lub 4 szt i nie będzie to całkowity złom bo to co mam to jest tylko złom[/quote]

    Jak już wcześniej pisałem mam na zbyciu jeszcze kilka sztuk rezerwowych i to w b.dobrym stanie, a z racji że mam już inwerter podłączony jako on-grid to prawdopodobnie mogę też mieć na zbyciu 16 szt 100Ah które do tej pory pracowały z UPSem 2kVA też w b. dobrym stanie, w cenie trochę powyżej skupu złomu, chociaż tu się jeszcze zastanawiam czy jednak nie zostawić na wypadek awarii sieci czy też inwertera.

    Więc jak jesteś zdecydowany na takie używki to podeślij namiary, wyślę Ci fotki i specyfikację.
  • #359
    rys29
    Level 10  
    Cześć mam inwerter IBC ServeMaster 15000tl+ ma ktoś jakieś tłumaczenie do sterownika Pozdrawiam.
  • #360
    zendar
    Level 16  
    Posiadam inwerter on-grid masterwolt 600W i dwa panele 265 W poli połączone szeregowo.
    Zastanawiam się nad dodaniem w szereg kolejnego panelu poli - ale 215 W (mogę tanio kupić). Takie połączenie teoretycznie powinno dać mi pracę układu jako 3 x 215 W i zapewne będzie dodatkowo ograniczane przez inwerter, który obsługuje katalogowo maksymalnie na wejściu 600 W.
    Moje pytanie - będzie to dobrze działać?