Konfiguracja 128wrl,int-tsi,sp-4001

DaPaJo 22 Oct 2016 01:09 849 1
Eltrox Hurton
  • #1
    DaPaJo
    Level 1  
    Witam serdecznie.
    Mam pewien problem dotyczący konfiguracji sprzętowej. Centrala Integra 128 wrl ,INT-TSI-BSB, SP-4001.
    Szukałem na innych forach, ale bez skutecznie. Panowie ze sklepu fonex również nie odpisują. Problem dotyczy poprawnego podłączenia.
    1) W instrukcji instalatora, manipulator dla central integra 128 wrl, zaleca się podłączyć pod wyjście wysokoprądowe out 1 lub 2. Ok wszystko się zgadza. Tylko w tym przypadku, jak poprawnie podłączyć ten sygnalizator ? Akustykę dać na wolne wyjście out 1 lub 2, a optykę ? Tym bardziej, że zależy na ustawieniu innych czasów dla sygnalizatora akustycznego i innym czasie dla optycznego.
    2) Manipulator zawiesza się ,gdy chcę uruchomić funkcję alarmu pożarowego i medycznego, dostępne z pulpitu. Napadowy działa. Być może, nowa aktualizacja rozwiązuje ten problem ?
    3) czy jest możliwość podłączenia pod manipulator, sterownika do kotła firmy DEFRO: K1Pv4 ?

    Pozdrawiam
    Darek
  • Eltrox Hurton
  • #2
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    DaPaJo wrote:
    jak poprawnie podłączyć ten sygnalizator ? Akustykę dać na wolne wyjście

    Za pośrednictwem przekaźnika wykorzystując do sterowania któreś z wyjść OUT-3 do OUT-8

    Dodano po 6 [minuty]:

    Taka konfiguracja sprzętowa słabo się bilansuje energetycznie i znacznie ogranicza funkcjonalność. Proponowałbym dodatkowy moduł zasilania APS-412 lub ostatecznie jakiś inny zasilacz zewnętrzny np. AWZ-300