Silnik 7,5 KW 2880obr a 1440obr zmiana przełożeń a moc.

tom_1989 23 Paź 2016 14:27 2769 45
  • #31
    nanudwa
    Poziom 2  
    Praktycznie silnik nawinięty w trójkąt przy dłuższej pracy w gwiazdę może ulec przegrzaniu. W tym przypadku silnik 380V w trójkąt powinien w skrzynce zaciskowej mieć 3 mostki równoległe. Jeśli chodzi o hydraulikę musisz dobrać obroty silnika do wydajności pompy. Moc silnika nie zwiększy mocy na wyjściu hydrauliki.
  • #32
    Andrzej42
    Poziom 26  
    Znalazłem na ... zestaw silnik 2.2kW 8l/min 150bar lub 40l/min silnik 5,5kW
    Poza tym znalazłem coś takiego:
    Zapotrzebowaniem mocy nazywamy moc, jaką należy dostarczyć do pompy w celu wytworzenia wydajności Q przy obciążeniu p i można obliczyć ze wzoru:
    gdzie:

    N- zapotrzebowanie mocy, podstawową jednostką miary w układzie SI jest [W], ale zwykle stosuje się większą jednostkę [kW].
    p- obciążenie pompy (ciśnienie pracy), podstawową jednostką miary w układzie SI jest [Pa], ale zwykle stosuje się większą jednostkę [MPa],
    n- sprawność ogólna (całkowita) pompy.
    I przy sprawności 1, 60l/min x 160bar wychodzi mi ponad 11kW
    znalazłem to tu: http://www.kret.cc/nt.htm
    Z pobieżnego przeczytania wynika mi, że aby zmniejszyć zapotrzebowanie na moc wystarczy zmniejszyć obroty, przez co zmniejszy się wydajność.
    A co do silnika, jeżeli nie chcesz go spalić, zastosuj jakieś najprostsze zabezpieczenie, np: wyłącznik silnikowy m250 16-25A.
    Na upartego, do testów możesz również podłączyć amperomierz - da ci jakieś pojęcie o obciążeniu, przeciążeniu.
  • #33
    tom_1989
    Poziom 7  
    Tylko albo aż 3 ray wzrośnie moc a dla mnie to bardzo dużo, czyli w takim podlaczeniu w gwiazdę można powiedzieć,że osiągał moc 2,5 kw?
  • #34
    Andrzej42
    Poziom 26  
    Jeżeli rzeczywiście, twój silnik miał złe połączenie, to pracował całkowicie poza zakresem, więc nad liczbami nie myśl. To są wartości całkowicie teoretyczne.
    Przed następnymi próbami zastosuj zabezpieczenie.
  • #35
    nanudwa
    Poziom 2  
    Mam pytanie jak są połączone mostki w silniku (skrzynce zaciskowej)
  • #36
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Moc to iloczyn prądu i napięcia. Jeśli spadnie prąd i spadnie napięcie to moc spadnie zgodnie z iloczynem tych wartości a nie jednej z nich.
  • #37
    Andrzej42
    Poziom 26  
    jaszczur1111 napisał:
    Moc to iloczyn prądu i napięcia. Jeśli spadnie prąd i spadnie napięcie to moc spadnie zgodnie z iloczynem tych wartości a nie jednej z nich.

    tak, jeżeli chodzi o zwykłą moc czynną.
    Przy silniku dochodzi cosfi i sprawność - a tu jeszcze praca ostro poza znamionowym zakresem zasilania.
  • #38
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Oczywiście, z tym że ten współczynnik mocy będzie zbliżony w obydwu przypadkach. Chodziło mi tylko o wyprowadzenie z błędu, że jak wartość prądu spadnie 3 razy, to moc też spadnie 3 razy.
  • #39
    kazikszach
    Poziom 34  
    Berend napisał:
    Pisał to o dośyć późnej godzinie i to w sobote.
    Pomnożył 3(3 razy mniejszy prąd ) *√3 (mniejsze napięcie) i wyszło mu 5,2.
    Oczywiście jest to błędne.
    Bo to, że jest 3 razy mniejszy prąd to wiadomo, ale dla trójkąta napięcie to 400V i w tym przypadku gwiazda też ma 400V i moc spada(moment także) 3 razy tylko.

    Twoje wyliczenia też są błędne, skoro jak piszesz napięcie jest √3 razy mniejsze, to jak prąd może być 3 razy mniejszy.
  • #42
    kazikszach
    Poziom 34  
    Coś pokręciłem, bo zasugerowałem się prądem płynącym w jednym uzwojeniu, a nie pobieranym z sieci, ale po połączeniu w trójkąt autor uzyska moc znamionową.
  • #43
    tom_1989
    Poziom 7  
    Silnik został podłączony tak jak się należy i odzyskał moc, przy pompie 75 l bez problemu daję radę.
  • #44
    Berend
    Poziom 15  
    kazikszach napisał:
    Berend napisał:
    Pisał to o dośyć późnej godzinie i to w sobote.
    Pomnożył 3(3 razy mniejszy prąd ) *√3 (mniejsze napięcie) i wyszło mu 5,2.
    Oczywiście jest to błędne.
    Bo to, że jest 3 razy mniejszy prąd to wiadomo, ale dla trójkąta napięcie to 400V i w tym przypadku gwiazda też ma 400V i moc spada(moment także) 3 razy tylko.

    Twoje wyliczenia też są błędne, skoro jak piszesz napięcie jest √3 razy mniejsze, to jak prąd może być 3 razy mniejszy.



    W gwieździe prąd jest o √3 mniejszy od prądu przy uzwojeniach skojarzonych w trójkąt.
    Tylko, że stosunek prądu gwiazdy do prądu trójkąta wystepuje przy znamionowych napięciach, a że nie wygeneruje się z sieci napięcia 690V , tylko jest 400V to już chyba wiadomo dlaczego w tym momencie stosunek prądu gwiazdy do prądu trójkąta robi się 1:3.

    Jak nie rozumiesz to popatrz na to:
  • #45
    kazikszach
    Poziom 34  
    kazikszach napisał:
    Coś pokręciłem, bo zasugerowałem się prądem płynącym w jednym uzwojeniu, a nie pobieranym z sieci, ale po połączeniu w trójkąt autor uzyska moc znamionową.

    Tym postem wytłumaczyłem swoją pomyłkę.
  • #46
    tom_1989
    Poziom 7  
    Silnik podłączony tak jak się należy i problem rozwiązany.