Buderus HS2105 - błąd, lampki na sterowniku

27 Oct 2016 16:28 936 7
  • Level 6  
    Witam. Posiadam piec Buderusa ze sterownikiem HS2105. Kilka dni temu na ekranie pojawił się błąd, przez co piec w trybie automatycznym włączał się przez 24 godziny na dobę. Na czujniku w pokoju zaczęły świecić się na przemian wszystkie lampki. Po zrestartowaniu pieca, błąd nie jest już wyświetlany, jednak lampki ciągle się świecą. Przez co jest to spowodowane?
  • Heating systems specialist
    bud90 wrote:
    jednak lampki ciągle się świecą.


    Świecą czy migają? Bo jeśli migają to wskazuje być może na brak komunikacji sterownika pokojowego ze sterownikiem na kotle.
  • Level 6  
    wawrzeczko_t wrote:
    bud90 wrote:
    jednak lampki ciągle się świecą.


    Świecą czy migają? Bo jeśli migają to wskazuje być może na brak komunikacji sterownika pokojowego ze sterownikiem na kotle.


    Migają się. Czy to świadczy, że wina leży po sterowniku pokojowym?
  • Heating systems specialist
    Najprawdopodobniej ale nie wiadomo, trzeba podpiąć nowy żeby się o tym przekonać. Jaki to ster. pokojowy?
  • Heating systems specialist
    Nikt wcześniej przy tym układzie nie grzebał? Pytam, bo reg. BFU miga tak też wtedy gdy jest źle podłączony. Wezwij serwisanta Buderus bo trzeba ogarnąć to na miejscu.
  • Level 6  
    wawrzeczko_t wrote:
    Nikt wcześniej przy tym układzie nie grzebał? Pytam, bo reg. BFU miga tak też wtedy gdy jest źle podłączony. Wezwij serwisanta Buderus bo trzeba ogarnąć to na miejscu.


    Nie, błąd pojawił się z dnia na dzień. Skontaktuję się w takim razie z serwisantem. Dziękuję za pomoc.
  • Level 6  
    Wezwałem serwisanta który poinformował mnie o awarii płytki sterującej i dużym kosztem jej ewentualnej wymiany. Zaproponował mi jednak podłączenie do pompki termostatu pokojowego i sterowanie pracy kotła tym termostatem. Proszę o informację czy takie po takim podłączeniu piec będzie działał prawidłowo i zgodnie z ustawieniami termostatu.