Licznik energi do PLC - impulsy czy MODBUS

numerek12 27 Oct 2016 21:20 1536 7
e-mierniki
  • #1
    numerek12
    Level 21  
    Witam.

    Robię sobie domek na PLC i mam fanaberię zainstalować kilka liczników energii, w celach powiedzmy poznawczych,
    chcę wiedzieć ile kW biorą niektóre odbiorniki.

    OK do rzeczy :

    Ponieważ chce zainstalować liczników 6-8 szt to wybór padł na najtańsze na alledrogo -cena ~50 zł z wyjściem impulsowym.

    Przeglądając karty zmartwiło mnie to:
    Quote:
    CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIA IMPULSOWEGO:

    napięcie: 12~27V
    prąd: <27mA
    maksymalna długość przewodów: 20 m
    impuls=90 ms
    połączenie do zacisków 20 i 21
    maksymalne wartości: max napięcie 60V DC, max prąd 50mA


    Jak zabezpieczyć wejście do PLC aby te skoki nie robiły bałaganu - transoptor?

    Przyglądałem się też licznikom z wyjściem RS 485 marki ORNO OR-WE-504, ale opinie na temat jakości i trwałości są niestety niekorzystne :(

    Może macie jakieś inne sprawdzone liczniki lub moduły do zliczania prądu?
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #2
    Pittt
    Level 32  
    To nie skoki, tylko maksymalne napięcie jakie można przyłożyć do tego wyjścia impulsowego i go nie uszkodzić. Przyłożysz 24VDC to będzie tylko 24 VDC.

    A co złego słyszałeś o ORNO ?
  • e-mierniki
  • #3
    numerek12
    Level 21  
    ahh to tak ...
    co złego ?
    Cóż nie mają dobrej prasy ponieważ miałem kilka urządzeń ich produkcji i się skończyły zaraz po gwarancji
    Natomiast co do liczników to wertując internet znalazłem kilka wpisów że ulegają uszkodzeniu po kilku tygodniach/miesiącach od instalacji
    co prawda nie ma problemu z wymianą ale jednak ...

    Jest to budżetówka więc i nie wymagam cudów ale nie chciałbym wymieniać co kilka miesięcy na nowy :) :D
    Allegro zasypane są takimi samymi licznikami firm zupełnie egzotycznych więc może i warto ... sam nie wiem ...

    może jednak skusić się na wersję z RS 485 ?
  • #4
    Pittt
    Level 32  
    Przy Modbusie masz więcej danych, lepszej jakości, mniej kabli, prostszą obsługę.
    Sądzę że jak nie będą mocno dociążone czy przeciążane to nie będzie innych powodów do uszkodzeń.
  • #5
    gervee
    Automation specialist
    Rozwiązanie z licznikami, które mają protokół komunikacyjny np. MODBUS pozwoli Ci na rzetelne odczyty wskazań liczników. Nie będzie mieć znaczenia czy np. nie działał Ci PLC i nie zliczył impulsów bo czytasz wartości w rejestrach licznika. Ilość parametrów dostępnych w licznikach też jest dosyć spora (zawsze możesz pokusić się o miernik parametrów sieci za dużo większą kasę ;)).

    Tanio nie jest ale lepiej raz drożej i dobrze niż 10x tanio i do niczego.

    No a jeśli chcesz faktycznie tylko w celach "poznawczych" to co się martwisz - zepsują się to nabędziesz doświadczenie, że są "słabe" ;).
  • #6
    szczupx
    Level 19  
    wyjścia liczników to otwarty kolektor fototranzystora, nie trzeba tego już optoizolować.
    sprawdź w instrukcji PLC jak producent zaleca podpinać otwarty kolektor, czasami jest zalecenie dorzucenia rezystorów pull-up lub -down.

    Robiłem dość duże systemu odczytu (po ~100 liczników), stosowane były głównie liczniki F&F i Socomec, analizatory sieci Lumel, Socomec, Lovato. Z żadnymi nie miałem problemów.

    wyjścia impulsowe
    + proste jak budowa cepa
    + szybka implementacja
    + kompatybilność pomiędzy licznikami różnych producentów, ewentualnie tylko stałą impulsową trzeba zmienić po podmianie licznika
    - problemy z synchronizacją

    modbus
    + brak problemów z synchronizacją
    + mniej przewodów przy dużej ilości liczników
    + czasami więcej danych możliwych do odczytu
    + autodiagnostyka układu
    - konieczność implementacji komunikacji
    - konieczność uruchomienia komunikacji na obiekcie (adresowanie liczników)
    - trudna diagnostyka
    - koszty, liczniki z modbusem są znacznie droższe
  • #7
    Pittt
    Level 32  
    @szczupx: Twoje uwagi byłyby aktualne, ale 15 lat temu.
    Myślę że powinieneś jednak iść z postępem i nie mijać się z prawdą.
  • #8
    szczupx
    Level 19  
    @Pittt
    Możesz więc mnie oświecić cóż to za nowości mnie ominęły?