logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zresetować hasło i przywrócić ustawienia fabryczne w Danfoss VLT Micro FC 51?

rafal_klim 02 Lis 2016 13:44 1923 8
REKLAMA
  • #1 16034822
    rafal_klim
    Poziom 9  
    Moje pytanie dotyczy falownika Danfoss VLT Micro FC 51.

    Falownik jest zablokowany hasłem, tzn niektórych parametrów nie da się zmienić. Czy uda mi się wejść w parametr 0-51 [9] i przywrócić parametry fabryczne i wyzerować falownik ?

    Ewentualnie jakie pomysły żeby udało się bez znajomości tego hasła wyzerować falownik aby ponownie wprowadzić parametry.

    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 16036773
    kosmos99
    Poziom 38  
    Spróbuj odblokować, parametr 0-61 ustaw na 0
  • REKLAMA
  • #3 16036955
    rafal_klim
    Poziom 9  
    Nie mogę wejść w ten parametr gdyż On tez wymaga podania hasła bo to wcześniej sprawdzał już ktoś na miejscu.
  • REKLAMA
  • #4 16036962
    kosmos99
    Poziom 38  
    Domyślne hasło sprawdzałeś?
  • #5 16036971
    rafal_klim
    Poziom 9  
    Ja dzisiaj wieczorem będę dopiero na miejscu, ale pracownicy sprawdzali 999 000 111 i nic nie działało. Chyba że domyślne jest inne, nigdy nie wprowadzałem żadnego hasła na tych falownikach. Myślisz, że parametr powrotu do ustawień fabrycznych też będzie chronione hasłem ? bo gdybym powrócił do ustawień fabrycznych to nie byłoby żadnego kłopotu.

    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #6 16037238
    kosmos99
    Poziom 38  
    Sprobuj tylko "0"
  • #8 16038093
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    Spróbuj 14-22 ustawić na 2 i wyłączyć napięcie.
  • #9 16039439
    rafal_klim
    Poziom 9  
    Ustawiłem tak jak mówił kosmos99 na "0" parametr 0-61 i wszystko zaczęło działać bez hasła.

    Serwis danfossa twierdził że przy haśle parametr przywracający parametry fabryczne powinien być aktywny (niezabezpieczony)

    Wszystko się udało.

    Dziękuje i pozdrawiam
REKLAMA