Dopasownie inwertera blisko maksymalnego napięcia

zibuch 04 Lis 2016 11:15 567 4
  • #1 04 Lis 2016 11:15
    zibuch
    Poziom 9  

    Czy nie będzie ryzykiem podpinanie paneli blisko napięcia maksymalnego inwertera?
    Panele:
    Solar Frontier SF130-L nap. znamionowe 74V, nap. jałowe 106V,
    Solar Frontier SF140-L nap. znamionowe 77V, nap. jałowe 109V

    Inwerter Samil SolarLake 8500
    Max napięcie 1000V
    Napięcie pracy 390-800V, optymalne 620V

    Chciałbym podłączyć 9 paneli w stringu bo tak mi najlepiej pasuje (54 panele 6x9szt, układu nie idzie zmienić - dach). Zakładając, że będzie to 7szt 130W + 2szt 140W (takie ilości już mam) wychodzi mi 960V napięcie jałowe i 670V napięcie pracy.
    Niby obliczeniowo/katalogowo się zgadza ale czy nie za mały zapas? Nie wiem jak katalogowe dane dla 1000W/m2 w 25 stopniach mają się do rzeczywistości. Czy możemy dostać więcej czy raczej będzie niżej od katalogowych?

    Osoba, od której mam kupić inwerter sugeruje mi rozbijanie na 3x8szt + 5*6szt.

    A może w ogóle inny inwerter? Proszę o pomoc

    0 4
  • #2 04 Lis 2016 12:01
    prose
    Poziom 33  

    zibuch napisał:
    Napięcie pracy 390-800V, optymalne 620V

    Najlepiej na tym napięciu pracuje i jest bezpieczne dla falownika.
    Ja mam fronius Ig 60 hv i jestem zadowolony napięcie mam 310 V najlepszy dla niego jest punkt pracy 280 V.

    0
  • #4 04 Lis 2016 12:41
    prose
    Poziom 33  

    Z tego wynika że inwerter największą sprawność ma przy 390 V - 800 V / 620 V.

    0
  • #5 04 Lis 2016 15:29
    piotrekpp11
    Poziom 12  

    Wartości podawane dla inwerterów dotyczą napięcia jałowego, do tego musisz liczyć wzrost napięcia wraz ze spadkiem temperatury otoczenia inne napięcie będziesz miał przy 25stC a inne przy -10stC i to będzie istotna róznica.