Konfiguracja Alarmu Satel ca 10

08 Nov 2016 17:31 1131 7
  • Level 16  
    Witam .
    Mój system to satel ca10 , sześć czujek , kogut i dwa manipulatory jeden LCD drugi Led .Jedna strefa na wszystko .
    Jeden manipulator przy drzwiach drugi w garażu . Chciałbym skonfigurować alarm i manipulatory w bardzo prosty sposób .To znaczy tak żeby oby dwa manipulatory działały w ten sam sposób ten sam priorytet oba obsługujące jedną strefę . Wychodząc przez garaż i uzbrajając alarm chciałbym mieć możliwość powrotu przez drzwi , wyłączając alarm i odwrotnie . Wydaje się naturalne i proste .
    W serwisie satela powiedziano mi ze to niemożliwe .Jedyna mozliwośc jak twierdzą to taka ze manipulator LEd musi być najpierw przełączony na strefe 1 wciskając jedynke na klawiaturze i przytrzymując a następnie można włączać i wyłączać czuwanie lub alarm .
    Lub stworzenie dwóch stref jednak wtedy w momencie alarmu trzeba resetować oba manipulatory .
    Czy jest inna możliwość jeśli tak to jak to zrobić ?
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • OptexOptex
  • OptexOptex
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    Jeden z typów KLED można łączyć do systemu równolegle -na tym samym CLK.

    wycinek z instrukcji:
    "Manipulatorów nie należy łączyć równolegle do jednego sygnału CLK (jedna strefa
    - dwa manipulatory). Dotyczy to wszystkich manipulatorów typu LCD oraz CA-10
    KLED-M i CA-10 KLED-S. Jedynym wyjątkiem są manipulatory CA-10 KLED,
    które można łączyć równolegle"
  • Level 16  
    Dzieki za odpowiedzi , jak dla mnie to porażka jak można tak zrobić system żeby nie można przypisać dwóch szyfratorów do jednej strefy.Przecież to podstawa .Niestety mój alarm ma już parę lat i chciałem dołożyć drugi manipulator . Tak jak piszesz Xury będę kombinować z drugą strefą , to chyba w tym wypadku najlepsze rozwiaznie choć nie idealne . Rysiek2 racja można wrzucić dwa manipulatory LED do jednej strefy jednak ja mam już jeden LCD . Jak wiesz posługiwanie się LEDem jest bardzo niewygodne . Pozdrawiam
  • Level 25  
    uomo wrote:
    Dzieki za odpowiedzi , jak dla mnie to porażka jak można tak zrobić system żeby nie można przypisać dwóch szyfratorów do jednej strefy.

    Da się to zrobić tak, aby pomimo istnienia dwóch klawiatur i dwóch stref wszystko razem działało w taki sposób, w jaki chce autor tematu. Jak skonfiguruje, to może się pochwali.
  • Level 1  
  • Level 19  
    Wbrew pozorom stara, poczciwa CA-10 nie jest taka zła. Tak jak napisał kolega wyżej, tworzymy dwie strefy, przypisujemy do nich te same wejścia i odznaczamy hasła jako globalne. Likwidujemy wtedy funkcję Go To, która jest zbędna. Co do infolinii Satela, to niektórzy panowie tam pracujący, nie mają podstawowej wiedzy.
  • Level 16  
    Witam dziękuje wszystkim za podpowiedzi , odzywam się dopiero teraz bo nie konfigurowałem sam wziąłem technika . Sytuacja wygląda tak że są dwie strefy każdy manipulator uruchamia i wyłącza obie tak jak chciałem tylko jeden mały problem technik nie mógł ustawić jednakowych haseł na dwie strefy wyrzucał błąd, walczył z tym kilka godzin . Mam w dalszym ciągu aktywną funkcje "go to " zasugerowałem technikowi ze może to jest problemem , jednak twierdzi ze nie , i że jest wiele wersji ca 10 a ja mam jedną ze starszych . W każdym razie jest w miarę OK a ja już mam trochę dość .