Pompa głębinowa - zasilanie z dwóch budynków

08 Lis 2016 23:57 4185 6
  • Poziom 2  
    Mam z sąsiadem wspólną studnię głębinową. Chcemy zastosować też jedną pompę wg schematu:
    Pompa - zawór zwrotny - trójnik - dwa niezależne zbiorniki - zawory ciśnieniowe.
    Temat nie jest standardowy elektryk z hydraulikiem rozkładają ręce natomiast
    w necie wyczytałem ze musi być stycznik ze wzajemną blokadą : cyt:
    "Wspólna pompa.
    Dwa hydrofory - oddzielne dla każdego domostwa.
    Pompa zasilana będzie zarówno z jednego jak i z drugiego domu. Aby to było
    możliwe potrzebne będą dodatkowe styczniki załączające pompę oraz
    jednocześnie blokujące zadziałanie stycznika od sąsiada tzw. styczniki ze
    wzajemną blokadą załączenia. Dzięki temu w przypadku jednoczesnej próby
    załączenia zasilania przez obydwu sąsiadów, załączy się zasilanie tylko od
    sąsiada, u którego czujnik ciśnienia w hydroforze załączył się jako pierwszy"

    Proszę o pomoc jak właściwie podłączyć taki zestaw.
    Michał.
  • SterControlSterControl
  • Pomocny post
    Poziom 12  
    Zastosuj sterownik LOGO 8 SIEMENS lub starszy model ,możesz wtedy stworzyć układ elektryczny jaki chcesz.
  • SterControlSterControl
  • Pomocny post
    Poziom 35  
    Wystarczą same styczniki. Trzeba je tak podłączyć jak do układu L-P.
    Czyli 2 styczniki ze stykiem pomocniczym NC. Styk pomocniczy jednego stycznika wpięty w obwód cewki drugiego.
  • Specjalista Automatyk
    "Wypichciłem" coś na szybko, uwagi mile widziane... Pompa głębinowa - zasilanie z dwóch budynków
  • Poziom 2  
    Super.
    Mam jednofazową instalacje.
    Rozumiem, ze schemat będzie podobny.
  • Poziom 35  
    Dla bezpieczeństwa najlepiej obaj wybierzcie tę samą fazę.
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    Widzę tylko jeden problem tego rozwiązania...
    Jeżeli dwa gospodarstwa będą zużywać nierównomiernie wodę (różnej wielkości instalacje i hydrofory lub/i różne ciśnienia załączenia pompy) to może się okazać, że tylko z jednej strony(domku) jest zasilana pompa - za każdym "pompowaniem" są podbite ciśnienia u obu odbiorców.
    Rozwiązaniem byłoby wstawienie dwóch zaworów odcinających sterowanych elektrycznie - przy pompowaniu do domku nr 1 otwiera się zawór do domku nr1 i włącza się pompa. Pompa głębinowa - zasilanie z dwóch budynków