Reduktor gazu propan butan

11 Nov 2016 13:23 3933 5
  • Level 10  
    Witajcie. Mam prosty reduktor kupony wraz z wężem do gazu w markecie 37mbar. Ale odbiornikiem jest piec gazowy 24 kw. Rozwiązanie tymczasowe. Problemem jest jak piec wchodzi na obroty i wysysa cały gaz z węża to reduktor odcina dopływ gazu. Czy to właściwe działanie reduktora ?

    Pozdrawiam
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    Level 37  
    Reduktor jest przewidziany do konkretnego wydatku gazu. Jest on podany w kg/h. Jak jest za mały to tak będzie się działo. Druga sprawa to jak pobór gazu będzie za duży to butla zamarznie tzn jej temperatura na skutek parowania gazu spadnie poniżej 0 C (oszroni się) ciśnienia w butli spadnie i nastąpi odparowanie propanu a butan zostanie ci w butli.
  • Helpful post
    Level 28  
    Aby jak kolega napisał butan nie pozostawał w butlach ja kiedyś u siebie podłączyłem 3 butle równolegle+3 reduktory i pozbyłem się wszelkich problemów.Poz artur
  • Level 10  
    Witajcie, dziękuje za pomoc która bardzo mi pomogła. Podłączyłem obie butle używając dwóch reduktorów i teraz dają radę. Bardzo jestem ciekawy czy takie połączenie spowoduje całkowite opróżnienie obu butli.
    Aha maxymalne uzycie gazu przez piec nie powoduje zamrażania butli. Myśle ze jest to około 2 kg/h.
    Mam butle z propanem butanem o wadze 33kg właśnie wyczytałem ze mam reduktory do 11kg. Czymś to grozi bardzo?

    Info
    Reduktor1,5kg/h za pomocą którego będziemy chcieli wyciągnąć więcej niż ta wartość, zamknie całkowicie przepływ gazu.
  • Helpful post
    Level 28  
    Raczej niczym nie grozi a niestety pewnie trochę butanu zostanie(u mnie kiedyś była stacja że można było dopełniać butlę teraz już czegoś takiego niema)Dlatego straty były niewielkie.Pozd artur
  • Level 10  
    Małe podsumowanie po 3 tygodniach.

    Ze względu na dwa różne reduktory z butli nr 1 wcześniej spalony został gaz. Pózniej opróżniła się butla nr 2. Podczas ustawień pieca (24kV) na 4 i więcej następowało oszronienie butli. Reduktory i butle sprawują się dobrze, w sprawie porad zapraszam, za system podłączenia 2 butli wraz z reduktorami ze wskaźnikiem ciśnienia zapłaciłem ok 100 zł.