ZWE24-3MFK - Junkers Eurostar spadająca temperatura

11 Lis 2016 19:47 573 2
  • Poziom 5  
    Junkers ZWE24-3MKF nie daje sobie rady z 8 grzejnikami maksymalna temperatura na piecu dochodzi do 54 C i nie rosnie dlej mimo ze do maksymalnej mocy kotła jescze daleko. Przy 3-4 grzejnikach spokojnie rozgrzewa się 80C. Czy to Pampa słabo pcha wode i piec ogranicza moc?
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Raczej nie pompa.
    Należy sprawdzić, czy wymiennik ciepła spaliny/woda jest czysty i właściwie odbiera ciepło z płomienia, następnie sprawdzić, jaką moc ma ustawioną kocioł na grzanie co.

    pozdrawiam
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jeżeli układ był rozbudowywany możliwe że trzeba zmienić ustawienia w funkcjach serwisowych. Moc c. o. histereza max temp. takt itd.. Kocioł i filtry do przeglądu... Pompa w tym modelu mało awaria.