FBD Logo Siemens (schemat sterowania)

13 Lis 2016 10:39 981 3
  • Poziom 9  
    Witam, zrobiłem schemat opóźnionego załączenia po wyłączeniu.
    Po włączeniu zasilania timer odmierza i przez to wyjście q się nie załącza na starcie.

    Założenia.
    Po wyłączeniu I1, przez 60s załączenie I1 nie powinno włączyć wyjścia Q.
    I2 przyśpiesza czas załączenia. (docelowo: I2 Powinno być tak jak I1 tylko z przerwą 10s )


    Myślałem tez o generatorze i liczniku. Nie wiem jakie rozwiązanie było by rozsądniejsze?
  • Poziom 9  
    Dzięki Waldek za odpowiedz.

    To nie będzie dobre rozwiązanie bo każde załączenie i1 będzie opóźnione o 60s. A ja chciałbym żeby było nie szybciej niż 60s.
    Czyli jeśli czujnik na i1 stwierdzi że chce się załączyć po 65s to powinien móc. A w tym wypadku załączy się dopiero po 125s.

    Czy ma ktoś może inne wskazówki?
  • Poziom 2  
    Może takie rozwiązanie pomoże.
    I1 - opóźnia załączenie Q1 o 60s
    I2 - resetuje B001 i opóźnia czas załączenia o 10s
    Kropki na wejściach B001 oraz B002 zastępują bloczki "NOT"

    FBD Logo Siemens (schemat sterowania)