Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
TespolTespol
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Buderus Logamax plus GB112-24 - Sterownik/regulator pokojowy

13 Nov 2016 10:56 2826 6
  • Level 10  
    Witam!

    Posiadam kocioł Buderusa Logamax plus GB112-24 T25:
    Buderus Logamax plus GB112-24 - Sterownik/regulator pokojowy

    Potrzebuję wymienić uszkodzony regulator pokojowy i nie wiem które spośród modeli regulatorów będą pasować do mojego kotła. Zwracam się z uprzejmą prośbą o podpowiedź.

    Co do uszkodzenia starego regulatora - nie wiem dokładnie co się uszkodziło, nie działa poprawnie LCD, choć sam regulator ustawiany "na oko i na pamięć" zachowuje się tak jakby tym moim piecem sterował prawidłowo.

    Dotychczasowy sterownik to stary RC:
    Buderus Logamax plus GB112-24 - Sterownik/regulator pokojowy

    Pomiędzy kotłem a miejscem, w którym chciałbym zainstalować regulator jest ułożony przewód dwużyłowy.
  • TespolTespol
  • Level 10  
    Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale:

    Odpiąłem stary regulator Logamatic RC i podłączyłem nowy regulator Logamatic RC10 (też EMS). Niestety, po podłączeniu regulatora RC10 wyświetla się usterka A01 - 816. W instrukcji serwisowej do nowego regulatora wyczytałem, że kod tej usterki wskazywać może na brak
    komunikacji z UBA3/MC10 a możliwe przyczyny to albo przeciążenie magistrali EMS lub uszkodzenie UBA3/MC10. Wskazują na rozwiązanie usterki przez wyłączenie i ponowne włączenie instalacji (nie pomogło) lub mozliwy brak styków lub zakłócenia elektromagnetyczne na linii żył przewodów łączących regulator i piec (sprawdziłem styki, wszystko dokręcone, a zakłóceń nie ma co powodować - także nie pomogło). Sprawdziłem nawet czy gdzieś jest problem w przewodzie regulator-piec podłączając oba regulatory do UBA za pomocą innego, krótkiego przewodu (stary sterownik działa, nowy daje usterkę jw.).

    I teraz się zastanawiam co może być przyczyną. Czy może być tak że regulator RC10 nie wspłpracuje z moim piecem? UBA w piecu to UBA 4001.

    Proszę o wszelkie sugestie co jeszcze sprawdzić. z góry dziękuję za pomoc! Mogę podesłać do wglądu zdjęcia kotła jakby w czymś to mogło pomóc.
  • TespolTespol
  • Helpful post
    Level 23  
    RC10 nie współpracuje z tym kotłem. Potrzebny RC35.
  • Level 10  
    Zmieniłem na nowy RC35. Sterownik nawiązał połączenie z UBA (1.5) kotła.
    Otrzymuję informację o treści A01/800 - Czujnik zewnętrzny jest niesprawny.

    O który czujnik tutaj chodzi sterownikowi? O FA (czujnik temperatury zewnętrznej)? Nie mam takowego podłączonego do kotła.
  • Helpful post
    Heating systems specialist
    Trzeba wykodować czujnik FA z RC35
  • Level 10  
    Czyli jak rozumiem mam przymusić RC35 do tego aby regulował kocioł za pomocą pomiaru temperatury wewnętrznej ("pokojowej" w pomieszczeniu referencyjnym). W którym dokładnie miejscu menu serwisowego się to zmienia?
  • Helpful post
    Level 10  
    Menu serwisowe > ustawienia > obieg grzewczy > jak ma być regulowany obieg grzewczy > według temperatury wewnętrznej.