Re: transformator 240-110V - Jak uzyskac z transformatora 2 fazy?

15 Lis 2016 20:02 1551 19
  • Poziom 9  
    Posiadam transformator przywieziony z USA z 240 na 110V (jednofazowy) 10 kW.
    Czy istnieje jakaś możliwość uzyskania z niego 2 faz 120 V każda?
  • Moderator Elektrotechnika
    Niestety szklanej kuli nie mamy, więc wnosimy o dodanie zdjęcia tabliczki zaciskowej i skrzynki z zaciskami.
  • Poziom 9  
    Zdjecia dodam jutro.
    Mam klienta ktory przyslal z USA piekarnik,mikrofale i ciepla szuflade firmy MIELE.
    Ciepla szuflada ma standardowa wtyke amerykanska natomiast tak piekarnik jak i mikrofala posiadaja gruby kabel 4 zylowy i na koncu potezna wtyka z 4 bolcami.
    Podnioslem pokrywy z urzadzen i mamy L1,L2,N,E.
    Syn wlasciciela chaty (mieszka i pracuje w USA) twierdzi ze te duze wtyki to 240 v w ameryce.(tj 120 i 120V).
    Dodatkowo na piekarniku i kuchence na orginalnych naklejkach pisze ze sprzet dziala 110-250V
    Co ciekawe pisze tam ze ;
    2N-220-127 V 4200w 60Hz
    Ac 230/120v 5000w
    Ac 208/120v 3700w
    Jak to rozumiec?
    Koniecznie musze to podlaczyc i uruchomic.
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/2483284900_1479237994.jpg][img]
  • Poziom 33  
    Wszystkie sprzęty większej mocy w USA zasilane są napięciem symetrzycznym 2x120V. Jeżeli do poprawnej pracy nie wymagają przewodu N (środka uzwojenia) to mogą pracować w naszej sieci 230V. Zwrócić tylko należy uwagę, że w związku z niższą częstotliwością będzie problem z silnikami (o ile występują). Przydałby się jakiś schemat wewnętrznych połączeń, ew. model urządzeń.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    teskot napisał:
    napięciem symetrzycznym 2x120V

    Co to jest napięcie symetryczne?
    Sorki, że się droczę, ale czy nie można po prostu napiać: napięciem międzyfazowym dla ich (USA) sieci ???

    Sprzęty z L1 L2 na tabliczkach można bez problemów "napięciowych" podłączyć do polskiej instalacji jednofazowej. Nie wiadomo czy ona jest przystosowana do tak dużych mocy.
    Z ew. silnikami może być gorzej bo mogą być na 120VAC. Trzeba sprawdzić wewnętrzny układ połączeń. Z częstotliwością, a przez to z RPM praktycznie nic się nie zrobi. Ew. wentylatory mogą mieć zbyt małą wydajność.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby L1 L2 połączyć i zasilić tak jak każde urządzenie w Polsce.

    Pod warunkilem, że w urządzeniu nie ma obwodów przystosowanych do zasilania TYLKO 120 VAC. np. silnik jakiejś dmuchawy, sterowanie lub nie daj Boże elektronika.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Panowie dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
    Sprawa zostala rozwiazana.
    Na poczatku podlaczylem dwa transformatory; Pierwszy 10 kW,zasililem go pierwsza faza 240v a nastepnie drugi 5kW i zasililem go druga faza 240v.Pierwsza faza (110V) zasilila L1(ten bardziej wymagajacy obwod natomiast druga faza(110V) zasilila L2 (ten slabszy obwod).Teraz prad miedzyfazowy mamy 230V
    Piekarnik jak i kuchenka mikrofalowa(z funkcja kuchenki parowej i piekarnika) ruszyly.
    Tyle tylko ze funkcja mikrofali nie dzialala(nie generowala fal).
    Okazalo sie ze transfomator w kuchence mikrofalowej pracuje w zakresie 208-230V a ja na zasilaniu tego trafo mialem 195V i nie dalo rady wzbudzic procesu mikrofali.
    Kuchenki zostaly podlaczone nastepujaco;
    E czyli uziemienie zostalo bez zmian ,do L2 podlaczylem faze240V(z tej samej fazy ktora zasilany jest transformator 10kW.Zasila ona obwod po przekazniku m innymi transformator mikrofali i grzalki piekarnika).
    Do N zostala podaczona faza 110V (ktora zasila m innymi plytke sterujaca) a nastepnie do L1 podlaczylem zero.
    Wszystko dziala jak nalezy.
  • Moderator Elektrotechnika
    yahoo33 napisał:
    Wszystko dziala jak nalezy.

    Nie prawda kolego nie działa. Brak ochrony Pporażeniowej . Jestem przekonany że żaden obwód przez ciebie stworzony nie przejdzie pomiarów.
  • Poziom 9  
    Prosze o wyjasnienie.
    Jakiej ochrony brak?
    A sprzet dziala poprawnie
  • Moderator Elektrotechnika
    Czy były zrobione pomiary ochrony Przeciwporażeniowej np ; impedancja pętli zwarcia .
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    RCD jest podlaczny.
  • Moderator Elektrotechnika
    15kVmaciej napisał:
    zapewni zainstalowanie RCD i nie ma się po co tak napinać.

    Nigdy nie podejrzewałem cię kolego o to że jesteś mocno wierzący w niezawodność tego aparatu . Szczególnie gdy to jest tylko ochrona uzupełniająca w ochronie P.porażeniowej.
    Do autora, a ten RCD to masz zabudowany po stronie pierwotnej transformatorów czy po wtórnej.
  • Użytkownik usunął konto