    Witam,

    Zagadnienie z ciepłownictwa.
    Instalacja ma zainstalowane dwa przepływomierze i dwie temperatury. Na zasilaniu układu i powrocie. Topologia jak w załączniku.
    W jaki sposób na podstawie tych informacji obliczyć wartość chwilową ciepła?

    Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki.
  • Poziom 12  
    Jeśli pomiar masy czynnika grzewczego wynika z pomiaru objętości (na podstawie klasycznego wolumetrycznego licznika przepływu - w tym przypadku należy zsumować przepływy) i gęstości czynnika, powyższy wzór przyjmie postać:
    Q=V x p x cw x (tz - tp)
    gdzie:
    V – chwilowy pomiar objętości czynnika (różniczka)
    p – gęstość właściwa czynnika grzewczego - dla wody = 997.8 (kg/m³)
    cw - ciepło właściwe wody = 4189,9 J/(kg*K)


    źródło: https://pl.wikipedia.org