listwa łączeniowa max prąd

19 Lis 2016 20:25 1800 30
  • Poziom 22  
    Koledzy mam do was pytanie Posiadam taką listwę listwa łączeniowa max prąd

    Jak obliczyć max prąd który można przez nią przepuścić ?
  • TermopastyTermopasty
  • Moderator Energetycy
    Obliczając pole przekroju i podstawiając do tabeli obciążalności prądowej.
  • Poziom 22  
    elpapiotr napisał:
    Obliczając pole przekroju i podstawiając do tabeli obciążalności prądowej.


    Jeśli chodzi o pole przekroju to mowa o polu w najcieńszych miejscach(bo sa otwory) czy całej listwy? Tabela obciążalności przewodów miedzianych?
  • Poziom 39  
    W uproszczeniu zmierzyć przekrój w 2 najcieńszych miejscach suwmiarką, policzyć sumaryczną powierzchnię i zajrzeć do tabelki.
  • Moderator Energetycy
    A z czego ta listwa jest wykonana ?
    Bo na pewnie nie z miedzi, prawda ?
  • Moderator
    matekogon napisał:

    Jeśli chodzi o pole przekroju to mowa o polu w najcieńszych miejscach

    Łańcuch ma wytrzymałość najsłabszego ogniwa.
  • TermopastyTermopasty
  • Specjalista elektryk
    Listwa ta jest ma otwory umożliwiające podłączenie przewodów o określonym przekroju (max). Myślę, że należy przyjąć taki prąd maksymalny, jaki dopuszcza dany przewód (np, 16mm2).

    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 16  
    Sprawdzając w katalogu np. Pawbol. Podane są tam przekroje uwzględniające otwory. Typowy przekrój to 10mm^2 i 16mm^2.

    EDIT:
    A NIE! Palnąłem głupotę, podana jest ilość i przekrój możliwych do przyłączenia żył.

    Ale może warto poszperać w katalogach producentów.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    matekogon napisał:
    Jak obliczyć max prąd który można przez nią przepuścić ?

    Jaki jest cel tego pytania?
  • Poziom 39  
    elpapiotr napisał:
    A z czego ta listwa jest wykonana ?
    Bo na pewnie nie z miedzi, prawda ?


    Mosiądz panie.

    Darom napisał:
    Myślę, że należy przyjąć taki prąd maksymalny, jaki dopuszcza dany przewód (np, 16mm2)


    Spotkałem kilka rodzai w niektórych jest 15 otworów 10mm2 w innych 8 otworów 6mm2 i dwa 16mm2 a przekrój "szyny" ten sam...
  • Poziom 22  
    Akrzy74 napisał:
    matekogon napisał:
    Jak obliczyć max prąd który można przez nią przepuścić ?

    Jaki jest cel tego pytania?


    Pytanie czysto teoretyczne Bo tak jak kolega wyżej zauważył rozmiar taki sam a różne możliwości przyłączenia przewodu. Jeśli do mojej listwy doprowadzę 6x10mm i każdym przewodem popłynie 40A a odejście będzie 6x10mm to czy ta listwa wytrzyma takie prądy ?
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    matekogon napisał:
    Pytanie czysto teoretyczne Bo tak jak kolega wyżej zauważył rozmiar taki sam a różne możliwości przyłączenia przewodu. Jeśli do mojej listwy doprowadzę 6x10mm i każdym przewodem popłynie 40A a odejście będzie 6x10mm to czy ta listwa wytrzyma takie prądy ?

    Nie potrafię wyobrazić sobie takiego połączenia. Proszę o przykład takiego rozwiązania.
  • Moderator Energetycy
    Akrzy74 napisał:
    matekogon napisał:
    Pytanie czysto teoretyczne Bo tak jak kolega wyżej zauważył rozmiar taki sam a różne możliwości przyłączenia przewodu. Jeśli do mojej listwy doprowadzę 6x10mm i każdym przewodem popłynie 40A a odejście będzie 6x10mm to czy ta listwa wytrzyma takie prądy ?

    Nie potrafię wyobrazić sobie takiego połączenia. Proszę o przykład takiego rozwiązania.

    Pewnie blok rozdzielczy będzie z niej robił
  • Moderator
    matekogon napisał:
    Jeśli do mojej listwy doprowadzę 6x10mm i każdym przewodem popłynie 40A a odejście będzie 6x10mm to czy ta listwa wytrzyma takie prądy ?


    To są listwy PE lub N, a nie rozdzielcze. Jeśli rachunek wektorowy jest Ci nieznany, przesunięcie fazowe nic nie mówi, to rzeczywiście masz problem.

    Co za czasy, czy ludzie naprawdę nie mają już większych problemów? Choćby takich, gdzie podział się ubiegłoroczny śnieg?
  • Poziom 22  
    retrofood napisał:
    matekogon napisał:
    Jeśli do mojej listwy doprowadzę 6x10mm i każdym przewodem popłynie 40A a odejście będzie 6x10mm to czy ta listwa wytrzyma takie prądy ?


    To są listwy PE lub N, a nie rozdzielcze. Jeśli rachunek wektorowy jest Ci nieznany, przesunięcie fazowe nic nie mówi, to rzeczywiście masz problem.


    A gdzie to pisze że to są listwy PE lub N?
    retrofood napisał:

    Co za czasy, czy ludzie naprawdę nie mają już większych problemów? Choćby takich, gdzie podział się ubiegłoroczny śnieg?


    Koledzy jeśli wszystko jest tak oczywiste to dla czego nikt nie powie jak obliczyć max prąd dla tej listwy.
  • Specjalista elektryk
    Jeśli zastosujesz wymuszone chłodzenie, oraz uchwyty odporne na wysoką temperaturę to możesz obciążyć prądem 160A. ;-)

    A tak poważnie - przedstaw konkretny obwód testowy (połączenia) i warunki w jakich będzie listwa pracowała.
  • Moderator
    matekogon napisał:
    retrofood napisał:
    matekogon napisał:
    Jeśli do mojej listwy doprowadzę 6x10mm i każdym przewodem popłynie 40A a odejście będzie 6x10mm to czy ta listwa wytrzyma takie prądy ?


    To są listwy PE lub N, a nie rozdzielcze. Jeśli rachunek wektorowy jest Ci nieznany, przesunięcie fazowe nic nie mówi, to rzeczywiście masz problem.


    A gdzie to pisze że to są listwy PE lub N?

    Musi pisać? Może wystarczy znać przeznaczenie chociażby popularnego osprzętu?
    matekogon napisał:
    retrofood napisał:

    Co za czasy, czy ludzie naprawdę nie mają już większych problemów? Choćby takich, gdzie podział się ubiegłoroczny śnieg?


    Koledzy jeśli wszystko jest tak oczywiste to dla czego nikt nie powie jak obliczyć max prąd dla tej listwy.

    Przecież napisano Ci na początku. Suwmiarką.
  • Poziom 40  
    matekogon napisał:
    Koledzy jeśli wszystko jest tak oczywiste to dla czego nikt nie powie jak obliczyć max prąd dla tej listwy.
    Bo jak przychodzi do konkretów to forum fachowców jest bezradne.
    Pytanie które zadałeś ma sens.
    Nie wyobrażam sobie obciążenia tej liswy prądem który wytrzymuje przewód 10- 16mm2 Cu.
  • Specjalista elektryk
    CYRUS2 napisał:
    Nie wyobrażam sobie obciążenia tej piswy prądem który wytrzymuje przewód 10- 16mm2 Cu.
    A miało nie być polityki w tym wątku.
  • Poziom 40  
    elpapiotr napisał:
    O przewodnościach właściwych materiałów nie słyszał. Nawet nie wie, jaki jest stosunek przewodności Cu i mosiądzu.
    Pokaż tą tabelę.
    Kto pyta nie błądzi - kolego. Po to jest forum żeby pytać.
    elpapiotr napisał:
    Obliczając pole przekroju i podstawiając do tabeli obciążalności prądowej.
    Chcę podstawić dane do tej tabeli. Mam suwmiarkę, kalkulator i taką listwę.
  • Moderator Energetycy
    CYRUS2 napisał:
    Nie wyobrażam sobie obciążenia tej piswy prądem który wytrzymuje przewód 10- 16mm2 Cu

    A ja sobie wyobrażam, ale takie działanie nie ma sensu.
    Zajrzyj do katalogu, np. Legranda, to się dowiesz o ich obciążalności prądowej.
    Zapewniam, że spokojnie wytrzyma 80 A.
    CYRUS2 napisał:
    A z czego robi się listwy? Pytanie dodatkowe. Co nie reaguje z aluminium i miedzią? Albo czym się rozdziela aluminium od miedzi (jako połączenie).
    Już wczesniej pisałem - proszę założyć własne wątki z listą pytań, w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Dział dla początkujących jest otwarty :D
  • Specjalista elektryk
    Moim zdaniem w przypadku tej listwy należałoby obliczyć moc cieplną, jaką ta listwa będzie wytwarzać. W zależności do warunków chłodzenia i założenia maksymalnej temperatury będzie to ograniczało moc cieplną, a tym samym maksymalny prąd.

    pzdr
    -DAREK-
  • Moderator
    Darom napisał:
    Moim zdaniem w przypadku tej listwy należałoby obliczyć moc cieplną, jaką ta listwa będzie wytwarzać. W zależności do warunków chłodzenia i założenia maksymalnej temperatury będzie to ograniczało moc cieplną, a tym samym maksymalny prąd.

    pzdr
    -DAREK-


    Co jeszcze? Taż autor słowa nie napisał po co i do czego informacje o obciążeniu są mu potrzebne.
  • Poziom 22  
    Koledzy przeciąłem listwę w miejscu śruby i zmierzyłem w najcieńszych miejscach i pole przekroju mi wyszło ok 9,6mm^2

    Dodano po 10 [minuty]:

    retrofood napisał:


    Co jeszcze? Taż autor słowa nie napisał po co i do czego informacje o obciążeniu są mu potrzebne.


    Kolego pytałem Jak obliczyć max prąd nie mówiłem o żadnym montażu itp.
  • Moderator
    matekogon napisał:

    Kolego pytałem Jak obliczyć max prąd nie mówiłem o żadnym montażu itp.


    I to jest właśnie Twój błąd.
  • Poziom 40  
    elpapiotr napisał:
    Obliczając pole przekroju i podstawiając do tabeli obciążalności prądowej.
    elpapiotr napisał:
    Zajrzyj do katalogu, np. Legranda, to się dowiesz o ich obciążalności prądowej.
    Tabela zmieniła się w katalog legranda ?
    To z tą tabelą to była taka "ściema" dla autora tematu
    Żeby mu wykazać że nie poosiada wiedzy - a kolega wie jak to policzyć.
  • Moderator Energetycy
    Proszę bardzo :

    Katalog Legrand 2016/2017
    Produkty i systemy
    Instalacyjna aparatura elektryczna
    (wersja papierowa, str. 529).
    Ale leń ! :D
  • Moderator
    CYRUS2 napisał:
    Autor tematu także czeka, bo na podstawie twojej tabeli obliczy obciążalność tej listwy.

    Nie obliczy, bo nie ma poprawek temperaturowych.

    O! Post się zmienił...
  • Specjalista elektryk
    Z punktu widzenia elektryka praktyka - to pytanie o max. prąd listwy PE jest zbędne. Jest ona tak skonstruowana, że na pewno wytrzyma prąd dowolnego przyłączonego przewodu (który mieści się w jej zaciskach). Podobnie jest w przypadku listwy rozdzielczej, gdzie jeden z przewodów jest zasilający (i to jego prąd ogranicza prąd listwy) a pozostałe to już przewody "odpływowe".

    Moim zdaniem bez przedstawionej aplikacji (schematu połączeń) to pytanie nie ma odpowiedzi.

    pzdr
    -DAREK-